Prix dépannage climatisation : Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross


Invité
invité
Bonjour, j'ai un frigoriste de maintenance mais le problème de climatisation de mon armoire Emerson Liebert Hiross (salle d'informatique) l'évaporateur en givre, j'élimine le givre mais 2 jours après même problème, bien sûr j'ai nettoyé le condenseur et nettoyage de filtre, je pense à un problème de thermostat, mais rien de thermostat (m bar), c'est quoi, je cherche un principe de fonctionnement et catalogue de l'afficheur.
14 décembre 2009 à 22:16
Conseils 1 choix climatisation

Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Avez-vous regardé et contrôlé le détendeur ? Cela arrivait très fréquemment dans les armoires de clim de cette marque (surtout au 407C). Il peut y avoir aussi un problème de débit d'air du ventilateur. Un ancien en station agréée de ces marques. A vos nouvelles. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:05
Conseils 2 choix climatisation

Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross


Invité
invité
Relevez la température d'évaporation ainsi que la surchauffe.
Si 2-1 est inférieur à 7, il manque du fluide dans l'évaporateur.
16 décembre 2009 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation d’une armoire électrique
    N°2984 : Bonjour tout le monde. J'ai besoin de votre aide. :sweat: Je voudrais savoir comment calculer la puissance frigorifique nécessaire pour une armoire électrique de puissance totale 1326 kw/h. Merci de me répondre.
  • 2. Armoire de climatisation de précision informations condensateurs
    N°2013 : Bonjour. On veut installer des armoires de climatisation de précision, notre fournisseur nous propose des armoires EMERSON de 20kW, mais avec des condensateurs HCE49, d’après la documentation technique j'ai constaté que ces...
  • 3. Climatisation armoire TCL affiche E5
    N°2239 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation armoire marque TCL, elle m'affiche E5 ? Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
  • 4. Problème électrique armoire climatisation LG 48000 BTU
    N°1914 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG 48000 BTU, le fusible d'unité intérieure éclate à chaque alimentation électrique. Pouvez-vous m'aiguiller ? Merci.
  • 5. Défaut E4 sur une armoire de climatisation Coala
    N°1176 : Bonjour, J'ai une armoire de climatisation Coala après 30 minutes de marche il apparaît un défaut E4 et le climatiseur s'arrête. Quel est le problème ? Merci.
  • 6. Climatiseur Type Armoire LG-TP-H488TLC1 problème unité extérieure
    N°3356 : Bonjour. J'ai un Climatiseur Type Armoire LG-TP-H488TLC1 lorsque j'allume l'unité extérieure, cela fait un bruit genre bip bip sans arrêt. Que dois-je faire ! Merci d'avance.
  • 7. Code d'erreur P11 climatiseur armoire Nasco
    N°4275 : Bonjour, Nous avons un climatiseur armoire 4CV de marque Nasco. Après sa mise en marche, nous constatons que son condenseur ne tourne pas et il affiche un message d'erreur P11. Pourriez-vous m'aider SVP ? Merci.
  • 8. Installation carte électronique armoire de climatisation
    N°464 : Bonjour, je voudrais insérer sur une carte électronique d'une armoire de climatisation pour la remise en marche automatique avec mémorisation des dernières consignes s'il y a une coupure électrique. Merci à vous pour la...
  • 9. Caractéristique technique armoire de clim Espace
    N°346 : Bonjour à tous, je suis à la recherche de documentation technique sur une armoire de marque ESPACE X2252 AR, les seules infos que j'ai, sont celles du compresseur Maneurop Réf : MT80HP4 l'armoire est une armoire à détente...
  • 10. Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid
    N°5758 : Bonjour, J’ai un problème avec ma clim que le technicien n’a pas su résoudre. Il s’agit d’une grosse clim Bosch de 14 mois donc quasi neuve. Elle fonctionne très bien mais au bout de quelques heures, elle cesse de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de climatisation armoire Emerson Liebert Hiross >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieclimatisationinstaller une climatisation reversibledepannage electronique climatisation 026



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite