Merci.
Doc vue, mais solution bateau..
On est sur un Inverter, qui en théorie devrait générer un code erreur exploitable comme chez Daikin etc....
Je vas directement contacter Samsung pour voir tests résistances, sondes etc...
Merci.
Doc vue, mais solution bateau..
On est sur un Inverter, qui en théorie devrait générer un code erreur exploitable comme chez Daikin etc....
Je vas directement contacter Samsung pour voir tests résistances, sondes etc...
Merci.
19 janvier 2024 à 12:59

Merci PL.
Info déjà lue, Code erreur et solution bateau, j'ai eu un pote frigoriste qui m'a confirmé le coté trouble de ces codes erreurs Samsung, il est lui 100% Daikin ..
A plus de 70€ les cartes, si c'est une sonde a moins de 10 balles, c'est ballot..
Je vais contacter le SAV Samsung en direct...
Merci pour la réponse et ce doc...
Michel.
Info déjà lue, Code erreur et solution bateau, j'ai eu un pote frigoriste qui m'a confirmé le coté trouble de ces codes erreurs Samsung, il est lui 100% Daikin ..
A plus de 70€ les cartes, si c'est une sonde a moins de 10 balles, c'est ballot..
Je vais contacter le SAV Samsung en direct...
Merci pour la réponse et ce doc...
Michel.
19 janvier 2024 à 12:52

Bonjour.
Mon climatiseur Samsung série AR35 mono-split Inverter 2,5 kW 9000BTU, R32, comprend une unité extérieure (AR09TXHQASIXEU) et une unité intérieure (AR09TXHQASINEU).
Trois climatiseurs ont été installés dans ma maison il y a un an et demi, avec un kit de raccords FAST PIPE de Tecnogas et des tuyaux de climatisation de 6 mètres.
L'installation et le tirage au vide ont été effectués correctement, avec une précharge des tuyaux selon les instructions du constructeur.
Depuis 15 jours, l'un des climatiseurs affiche un code erreur PC04.
Malheureusement, il y a très peu d'informations disponibles sur internet.
J'ai vérifié les pressions et les unités sont propres.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de sonde, car le compresseur fonctionne dans les limites normales (2,5A en mode froid et 3,5A en mode chaud) et les pressions sont bonnes.
Je suis titulaire d'un Brevet en génie climatique industriel TIFCC depuis 1995 et j'ai acheté ces 3 climatiseurs pour les mettre en service.
Je n'ai donc pas de problème avec le gaz R32 (je suis informaticien depuis 1999).
Le cycle en mode chaud est très court, seulement 10 minutes, mais il chauffe bien et la ventilation fonctionne correctement à l'intérieur et à l'extérieur. Après l'erreur PC40, le climatiseur redémarre sans problème, mais le cycle se répète après 10 minutes.
La vanne 4 voies fuit lors de la coupure (un bruit de "pshiiiittttt"), mais pas sur les deux autres climatiseurs.
Les Inverter sont plus compliqués que les réversibles, avec une régulation qui semble capricieuse et sensible aux variations de tension (220/240).
Je n'ai pas trouvé de documentation technique ou d'informations sur internet, et pour le moment je ne souhaite pas échanger les sondes ou les cartes entre les climatiseurs pour résoudre le problème (les 2 autres fonctionnent parfaitement).
J'aimerais avoir votre avis et vos conseils s'il vous plaît.
Je suis dans la région de Tarbes (65). Merci, Michel.
Mon climatiseur Samsung série AR35 mono-split Inverter 2,5 kW 9000BTU, R32, comprend une unité extérieure (AR09TXHQASIXEU) et une unité intérieure (AR09TXHQASINEU).
Trois climatiseurs ont été installés dans ma maison il y a un an et demi, avec un kit de raccords FAST PIPE de Tecnogas et des tuyaux de climatisation de 6 mètres.
L'installation et le tirage au vide ont été effectués correctement, avec une précharge des tuyaux selon les instructions du constructeur.
Depuis 15 jours, l'un des climatiseurs affiche un code erreur PC04.
Malheureusement, il y a très peu d'informations disponibles sur internet.
J'ai vérifié les pressions et les unités sont propres.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de sonde, car le compresseur fonctionne dans les limites normales (2,5A en mode froid et 3,5A en mode chaud) et les pressions sont bonnes.
Je suis titulaire d'un Brevet en génie climatique industriel TIFCC depuis 1995 et j'ai acheté ces 3 climatiseurs pour les mettre en service.
Je n'ai donc pas de problème avec le gaz R32 (je suis informaticien depuis 1999).
Le cycle en mode chaud est très court, seulement 10 minutes, mais il chauffe bien et la ventilation fonctionne correctement à l'intérieur et à l'extérieur. Après l'erreur PC40, le climatiseur redémarre sans problème, mais le cycle se répète après 10 minutes.
La vanne 4 voies fuit lors de la coupure (un bruit de "pshiiiittttt"), mais pas sur les deux autres climatiseurs.
Les Inverter sont plus compliqués que les réversibles, avec une régulation qui semble capricieuse et sensible aux variations de tension (220/240).
Je n'ai pas trouvé de documentation technique ou d'informations sur internet, et pour le moment je ne souhaite pas échanger les sondes ou les cartes entre les climatiseurs pour résoudre le problème (les 2 autres fonctionnent parfaitement).
J'aimerais avoir votre avis et vos conseils s'il vous plaît.
Je suis dans la région de Tarbes (65). Merci, Michel.