Bonsoir,
J'étais en train de discuter du problème avec un frigoriste qui m'a indiqué que si un problème de gaz survenait, le module extérieur ne démarrerait pas.
Il semblerait que ce soit un problème hydraulique.
Le filtre et le circulateur sont en bon état.
Où devrais-je chercher ?
J'étais en train de discuter du problème avec un frigoriste qui m'a indiqué que si un problème de gaz survenait, le module extérieur ne démarrerait pas.
Il semblerait que ce soit un problème hydraulique.
Le filtre et le circulateur sont en bon état.
Où devrais-je chercher ?
23 janvier 2024 à 21:03

En faisant quelques recherches, causes potentielles :
- E4 : Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée
- H3 : Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 : Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux
- C9 : Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse
Dans l'attente de vos retours.
- E4 : Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée
- H3 : Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 : Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux
- C9 : Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse
Dans l'attente de vos retours.
25 décembre 2023 à 15:04

Bonjour et Joyeux Noël à tous,
J'ai consulté l'historique des derniers codes défaut, j'ai dans l'ordre :
1-E4 : Activation du pressostat de basse pression
2-U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante
3-H3 : Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression
4-L5 : Surintensité instantanée de l'Inverter (sortie CC)
5-C9 : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Sont-ils récents ou anciens : aucune idée de leurs dates d'apparition.
Une chose est certaine, actuellement aucun défaut affiché.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai consulté l'historique des derniers codes défaut, j'ai dans l'ordre :
1-E4 : Activation du pressostat de basse pression
2-U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante
3-H3 : Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression
4-L5 : Surintensité instantanée de l'Inverter (sortie CC)
5-C9 : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Sont-ils récents ou anciens : aucune idée de leurs dates d'apparition.
Une chose est certaine, actuellement aucun défaut affiché.
Qu'en pensez-vous ?
25 décembre 2023 à 14:46

Bonjour,
Aucune autre piste pour solutionner le problème ?
Aucune autre piste pour solutionner le problème ?
16 décembre 2023 à 16:01

Bonsoir,
Le circulateur du module tourne. La température d'entrée et de sortie d'eau de l'échangeur du module est de 17 et 19 ° lorsque le gaz est à 40°.
Le purgeur automatique fonctionne également (passé en mode manuel).
Nous sommes d'accord que le défaut E4 n'apparaît que lorsque l'on appuie sur la touche test, ce dernier n'est donc plus d'actualité, mais pourrait-il avoir actionné une sécurité quelconque ?
Le circulateur du module tourne. La température d'entrée et de sortie d'eau de l'échangeur du module est de 17 et 19 ° lorsque le gaz est à 40°.
Le purgeur automatique fonctionne également (passé en mode manuel).
Nous sommes d'accord que le défaut E4 n'apparaît que lorsque l'on appuie sur la touche test, ce dernier n'est donc plus d'actualité, mais pourrait-il avoir actionné une sécurité quelconque ?
06 décembre 2023 à 19:33

Bonsoir.
Pouvez-vous préciser votre demande quant au delta ?
Car l'eau ne chauffe pas, la chaleur arrive pourtant sur l'échangeur du module hydraulique via le gaz du module extérieur.
Purge normalement OK, le module Ajtech disposant d'un purgeur automatique.
Je peux prendre des photos avec une petite caméra thermique si cela peut vous aider.
Cela nous permettrait peut-être de savoir où ça coince précisément ?
Dans l'affirmative, souhaitez-vous que je prenne des clichés précis ?
Pouvez-vous préciser votre demande quant au delta ?
Car l'eau ne chauffe pas, la chaleur arrive pourtant sur l'échangeur du module hydraulique via le gaz du module extérieur.
Purge normalement OK, le module Ajtech disposant d'un purgeur automatique.
Je peux prendre des photos avec une petite caméra thermique si cela peut vous aider.
Cela nous permettrait peut-être de savoir où ça coince précisément ?
Dans l'affirmative, souhaitez-vous que je prenne des clichés précis ?
05 décembre 2023 à 20:34

Bonsoir,
Merci infiniment de vos retours et de votre aide.
Sur les tubes cuivres venant de la PAC la température est de 40°.
Sur les tubes cuivres qui sortent de l'échangeur, la température est de 16°.
Vous pensiez à quelque chose en particulier ?
Merci infiniment de vos retours et de votre aide.
Sur les tubes cuivres venant de la PAC la température est de 40°.
Sur les tubes cuivres qui sortent de l'échangeur, la température est de 16°.
Vous pensiez à quelque chose en particulier ?
04 décembre 2023 à 20:20

Bonsoir,
Le bouton On/Off sur la télécommande déportée ? Dans l'affirmative, non, il ne clignote pas, il est normal.
Effectivement, comme précisé, lorsque j'appuie sur le bouton test, j'ai un défaut E4 qui apparaît. Si je comprends bien, cela signifierait que le défaut n'est plus d'actualité, mais qu'il s'agit simplement du dernier défaut enregistré ?
Quel serait le problème dans ce cas ?
Le bouton On/Off sur la télécommande déportée ? Dans l'affirmative, non, il ne clignote pas, il est normal.
Effectivement, comme précisé, lorsque j'appuie sur le bouton test, j'ai un défaut E4 qui apparaît. Si je comprends bien, cela signifierait que le défaut n'est plus d'actualité, mais qu'il s'agit simplement du dernier défaut enregistré ?
Quel serait le problème dans ce cas ?
03 décembre 2023 à 21:07

Bonjour à tous.
Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125.
Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas. Le circulateur fonctionne. Les radiateurs ont été purgés. Le programme sur la télécommande Daikin déportée est OK. En appuyant sur la touche test, un code défaut E4 apparaît.
Apparemment :
- Activation du pressostat de basse pression
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Le pressostat a été shunté pour le test, mais aucun changement n'a été constaté. Elle est, sauf erreur, équipée d'un transducteur bp, pouvez-vous m'aider à le localiser ? Que me conseillez-vous de vérifier / chercher ?
Je vous remercie par avance de vos retours.
Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125.
Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas. Le circulateur fonctionne. Les radiateurs ont été purgés. Le programme sur la télécommande Daikin déportée est OK. En appuyant sur la touche test, un code défaut E4 apparaît.
Apparemment :
- Activation du pressostat de basse pression
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Le pressostat a été shunté pour le test, mais aucun changement n'a été constaté. Elle est, sauf erreur, équipée d'un transducteur bp, pouvez-vous m'aider à le localiser ? Que me conseillez-vous de vérifier / chercher ?
Je vous remercie par avance de vos retours.
03 décembre 2023 à 14:56