Arakis
a posté 12 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Voilà c'était bien la bobine HS, elle a été changée et tout remarche parfaitement.
Merci à vous tous.
18 janvier 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bon, OK je commande la pièce.
Pour la carte je ne pense pas car la bobine hors de son logement la clim fonctionnait.
On verra lors de la remise en place de la nouvelle pièce.
Merci beaucoup pour tout !!
Je vous tiens au courant voir si tout fonctionne...
A++
Sylvain
30 novembre 2016 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Publicité

Re,

J'ai renvoyé... pourtant elles ont grand format. Bizarre.
A+
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bobine clim Toshibabobine clim Toshiba

30 novembre 2016 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Re,
J'ai envoyé à l'adresse mail citée plus haut les photos.

Bon voici donc 2 photos pour montrer l’intérieur, pas chose facile.
On voit des genres d’écailles à l’intérieur (pas de relief) qui sont je suppose des surfaces de contact.
Je n’ai pas la photo du corps de la vanne.

Pour la mesure en effet le calibre de mesure était pas le bon, désolé.

Voici les mesures en calibre 200 Ohms :
- Fil rouge/fil bleu : 4,7 Ohms
- Fil rouge/fil orange : 46,1 Ohms
- Fil rouge/fil jaune : 39,3 Ohms
- Fil rouge/fil blanc : 46,2 Ohms

- Fil blanc/fil jaune : 85,5 Ohms
- Fil blanc/fil orange : 92,2 Ohms
- Fil blanc/Fil bleu :51 Ohms

- Fil jaune/fil orange : 85,2 Ohms
- Fil jaune/ fil bleu : 38,5 Ohms

- Fil orange/fil bleu : 50,7 Ohms

A+
Merci.
30 novembre 2016 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bonjour,

Voilà bon j'ai fait le test avec l'ohmmètre et voilà le résultat :
Le fil rouge étant éloigné des autres j'ai supposé qu'il était le commun.

- Fil rouge/fil Blanc : Passant
- Fil rouge/fil Jaune : Passant
- Fil rouge/fil orange : Passant
- Fil rouge/fil Blau : Passant

J'ai fait aussi :
- Fil blanc/fil jaune : Passant
- Fil blanc/fil orange : Passant
- Fil blanc/fil bleu : Passant
- Fil jaune/fil orange : Passant
- Fil jaune/fil beau : Passant
- Fil orange/fil bleu : Passant
Donc tout est passant.

A l'intérieur de la bobine il y a des petits contacts lisses argentés, j'ai fait le test aussi entre les fils et ces contacts, ils sont tous passant aussi.
En résumé je n'ai aucune résistance entre tous les fils.
Je crois que cette bobine est bien morte, qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
Arakis
30 novembre 2016 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Re,
Bon je vais essayer je vous tiens au courant.
Merci à vous.
29 novembre 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bonjour,
Bon OK pour le fonctionnement de cette bobine PMV, par contre en regardant bien dedans avec une lampe, je ne vois rien de particulier et surtout pas de cuivre nu apparent.
Donc il y aurait un court-circuit entre la bobine et la partie qui est sur la tuyauterie.
Le problème est de savoir la pièce à changer. La partie fixe sur tuyauterie serait le pire des scénarios.
La bobine elle peut être changée facilement.
Je suis preneur si vous avez une idée de test à faire pour avancer.

Merci à vous pour toutes vos réponses depuis le début.
Cordialement.
29 novembre 2016 à 13:40
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Re,

C'est fait. J'ai mis aussi la photo de la bobine PMV que j'ai enlevée.
Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma Toshiba clim inverter R RAS-107SAV-E4bobine pmv clim Toshiba R RAS-107SAV-E4

28 novembre 2016 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Re,

Ci-dessous le schéma que j'ai de cette clim.
Merci. A++

schema carte clim.jpg
28 novembre 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bonjour,

Bon je reviens sur mon sujet. Vu le temps horrible et pluvieux et j'avais pas eu le temps de me repencher dessus.
Donc depuis j'ai changé la carte et j'ai toujours le même problème.
Par contre j'ai donc décidé d'éliminer via leur connecteur les éléments qui étaient raccordés sur la carte.
J'ai trouvé un truc bizarre, je m'explique.
Il y un élément qui s'appelle sur mon schéma électrique du groupe PULS MOTOR VALVE, c'est un genre de tête d'électrovanne monté sur un cylindre. Quand je déconnecte ce connecteur le disjoncteur ne saute pas.
Je remets le connecteur et le disjoncteur saute.
J'ai donc enlevé la tête de cette électrovanne et remis le disjoncteur et là tout marche.
En faite quand je remets la tête de l’électrovanne sur son corps le disjoncteur saute.
Ma question est-ce le corps ou la tête d'électrovanne qui a un souci ?
Si vous avez une idée je suis preneur.
28 novembre 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Oui j'ai été un peu trop vite c'est certain. J'ai le schéma de la carte si cela peut intéresser.
Je n'ai pas fait de photo de la carte elle-même car un peu dur d'accès, mais je peux le faire si besoin.
Au pire, je change la carte si il faut mais il faudrait être sûr que c'est bien la carte.

Merci à vous.
Cordialement.
Arakis
21 octobre 2016 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4

Bonjour,

Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus.
Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) :
J'ai le DJ général EDF qui saute.
J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier plusieurs points.
J'ai enlevé et remis les connecteurs tout en remettant le jus sur la clim.
J'ai donc isolé le problème sur la réactance.
Connecteur enlevé rien ne saute, je remets le connecteur tout saute.
J'ai donc acheté et changé la réactance croyant m'en sortir comme cela, mais avec la réactance neuve j'ai le même problème.
Je pense que cela vient de la carte de régulation je suppose.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci à vous.
18 octobre 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4