Profil du membre arpad
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit arpad sur le forum Climatisation

a posté 8 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour votre réponse, effectivement le vernis est attaqué a plusieurs endroits, la clim se trouve en front de mer, vu l'état c'est apparemment un miracle qu'elle soit encore a peu près fonctionnel.
J'ai la possibilité de changer cette carte par une neuve, cela vaut-il le coup ? L'ensemble est de 2009 et la base du châssis de l'ue est assez rouillé, j'ai mis du produit pour stopper la rouille mais je me demande si ça vaut le coup d'investir dans une carte a +/- 250 euros...
J'ai la possibilité de changer cette carte par une neuve, cela vaut-il le coup ? L'ensemble est de 2009 et la base du châssis de l'ue est assez rouillé, j'ai mis du produit pour stopper la rouille mais je me demande si ça vaut le coup d'investir dans une carte a +/- 250 euros...
20 mars 2023 à 15:00

Photos jointes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
20 mars 2023 à 14:17

Bonjour.
Ayant trouvé la doc technique page 125, voici ce que je comprend, le moteur a une alimentation permanente 300 Volts cc entre la pin 1 et 4 du connecteur cn24, une tension est appliqué sur la pin 6 entre 1.7 et 7 Volts cc, c'est cette dernière qui fait varier la vitesse du moteur.
Merci de me dire si c'est juste.
Si oui a quoi peu bien servir la tension vcc en pin 5 ?
Ayant trouvé la doc technique page 125, voici ce que je comprend, le moteur a une alimentation permanente 300 Volts cc entre la pin 1 et 4 du connecteur cn24, une tension est appliqué sur la pin 6 entre 1.7 et 7 Volts cc, c'est cette dernière qui fait varier la vitesse du moteur.
Merci de me dire si c'est juste.
Si oui a quoi peu bien servir la tension vcc en pin 5 ?
20 mars 2023 à 14:07

Merci pour votre réponse.
Après vérification j'ai remplacer le moteur de la ventilation, tout fonctionné suite au remplacement, j'ai juste trouvé bizarre des variations de vitesse au niveau du moteur mais cela n'a pas affecté le fonctionnement en mode "chaud"? malheureusement après trois semaines de fonctionnement journalier, rebelote, UI clignote 4 fois et moteur neuf ne démarre plus, je trouve étrange que cela est fonctionné 3 semaines, avez vous une idée pour m'orienter a nouveau sur le diagnostique ?
Après vérification j'ai remplacer le moteur de la ventilation, tout fonctionné suite au remplacement, j'ai juste trouvé bizarre des variations de vitesse au niveau du moteur mais cela n'a pas affecté le fonctionnement en mode "chaud"? malheureusement après trois semaines de fonctionnement journalier, rebelote, UI clignote 4 fois et moteur neuf ne démarre plus, je trouve étrange que cela est fonctionné 3 semaines, avez vous une idée pour m'orienter a nouveau sur le diagnostique ?
18 mars 2023 à 10:15

Ah oui, pardon, carte Power, donc carte de puissance, je pense que ces éléments sont bons car le moteur essaie de démarrer, parfois il se lance et donne des à-coups. La tension aux bornes du ventilateur est de +/- 300 V DC.
12 février 2023 à 19:27

Merci pour votre réponse, ces composants se trouvent sur la carte de puissance ou de commande ?
12 février 2023 à 19:20

C'est un RAC-35WX8 de 2009.
12 février 2023 à 16:04

Bonjour.
J'ai un souci avec mon UE Hitachi RAC35 LD301 qui clignote 12 fois.
Il n'y a pas de fusible HS sur la carte de commande et l'axe du ventilateur est libre.
J'ai un doute entre la carte de commande et le ventilateur : y a-t-il un moyen de déterminer si c'est plutôt l'un ou l'autre ?
Merci pour votre aide !
J'ai un souci avec mon UE Hitachi RAC35 LD301 qui clignote 12 fois.
Il n'y a pas de fusible HS sur la carte de commande et l'axe du ventilateur est libre.
J'ai un doute entre la carte de commande et le ventilateur : y a-t-il un moyen de déterminer si c'est plutôt l'un ou l'autre ?
Merci pour votre aide !
12 février 2023 à 11:39