Profil du membre bedosi
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit bedosi sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
Re PL
Désolé, je ne vous ai pas répondu hier car c'était déjà tard dans la soirée.
J'ai pensé vous laisser reposer plutôt de vous déranger.
Cordialement.
Désolé, je ne vous ai pas répondu hier car c'était déjà tard dans la soirée.
J'ai pensé vous laisser reposer plutôt de vous déranger.
Cordialement.
30 août 2019 à 10:21

Bonjour PL.
Merci de votre aide.
Je vous envoie le schéma de la connexion électrique.
Après la mise sous tension, j'ai constaté qu'il y a des leds qui clignotent sur le circuit électronique (en tout 4 leds).
Est-ce que ce clignotement des leds indique des pannes ? Devrais-je changer la carte ? si oui où je peux la trouver.
J'ai contacté le SAV de AIRTON, sans réponse de sa part. C'est un mauvais achat.
Encore une fois merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
Je vous envoie le schéma de la connexion électrique.
Après la mise sous tension, j'ai constaté qu'il y a des leds qui clignotent sur le circuit électronique (en tout 4 leds).
Est-ce que ce clignotement des leds indique des pannes ? Devrais-je changer la carte ? si oui où je peux la trouver.
J'ai contacté le SAV de AIRTON, sans réponse de sa part. C'est un mauvais achat.
Encore une fois merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 août 2019 à 10:14

Merci PL
Re, je ne connais pas grande chose ; c'est quoi le Klixon ?
Voilà la photo après l'ouverture du capot de l'unité extérieure et la boite de circuit imprimé.
Pourriez-vous me dire, SVP, exactement c'est quoi le Klixon ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Re, je ne connais pas grande chose ; c'est quoi le Klixon ?
Voilà la photo après l'ouverture du capot de l'unité extérieure et la boite de circuit imprimé.
Pourriez-vous me dire, SVP, exactement c'est quoi le Klixon ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La photo que vous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
29 août 2019 à 19:01

Bonjour.
Pour une climatisation Airton modèle STAR-H12N4/FAR1DI-EU, réf : 409119 avec code erreur F5 ; code d'erreur indique défaut protection du compresseur (solution vérifier si le capteur est correctement connecté). Installé en Janvier 2019.
Je le faisais fonctionner pendant 1/2 heure, l'appareil fonctionne très bien.
Depuis l'appareil n'était jamais en marche.
Aujourd'hui le 29 Aout 2019, je mets l'appareil en marche, l'unité intérieure indique code erreur F5.
Je voudrais savoir ; qu'est-ce que c'est le capteur ? et où se trouve ce capteur également son fonctionnement.
Merci d'avance de votre aide.
P. S. : Impossible d'avoir la moindre info par le SAV.
Pour une climatisation Airton modèle STAR-H12N4/FAR1DI-EU, réf : 409119 avec code erreur F5 ; code d'erreur indique défaut protection du compresseur (solution vérifier si le capteur est correctement connecté). Installé en Janvier 2019.
Je le faisais fonctionner pendant 1/2 heure, l'appareil fonctionne très bien.
Depuis l'appareil n'était jamais en marche.
Aujourd'hui le 29 Aout 2019, je mets l'appareil en marche, l'unité intérieure indique code erreur F5.
Je voudrais savoir ; qu'est-ce que c'est le capteur ? et où se trouve ce capteur également son fonctionnement.
Merci d'avance de votre aide.
P. S. : Impossible d'avoir la moindre info par le SAV.
29 août 2019 à 15:17