FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Biquet94

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Biquet94 sur le forum Climatisation

Biquet94
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour et merci de votre retour.

Il n'y a rien de spécifié sur le sujet dans la notice d'installation. Le diamètre des tuyaux qui sortent de la PAC est de 22, donc, étant donné que mon installation d'origine était en 22, j'ai effectué la liaison en 22.

Le raccord en sortie de PAC est en 1 pouce.
Pour information, c'est une petite PAC de 4,3 kW raccordée à un plancher chauffant de 70 m².
Actuellement, je chauffe mon plancher chauffant avec une chaudière électrique de 3 kW. C'est un peu juste en dessous de 5 °C.
J'habite en petite couronne en centre-ville dans le 94 et les températures négatives sont peu courantes.
J'ai équipé mon installation d'une soupape antigel car je ne souhaite pas ajouter de glycol dans mon réseau.
Voilà, merci de votre aide.
Bon dimanche.
29 janvier 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Mise en service PAC Monobloc Hitachi Yutaki M RASM-2VRE

Bonjour à tous.

J'ai acheté une pompe à chaleur monobloc Hitachi avec mise en service par domotelec.
J'ai installé moi-même la pompe à chaleur monobloc sur un plancher chauffant.
J'ai installé les différents organes de sécurité à savoir soupape antigel, pot à boue, vannes, aquastat.

Je demande la mise en service à domotelec (que j'ai payée avec la pompe à chaleur à la commande) et ils ne veulent pas intervenir car disconnecteur absent de mon installation et diamètre nominal non respecté. Je ne souhaite pas installer de disconnecteur car j'ai déjà une vanne avec clapet antiretour et les tuyaux de départ pompe à chaleur sont en cuivre 22 avec raccord 1 pouce donc j'ai fait mon installation également en 22.

Bref, je suis coincé pour la mise en service et sans surprise, les différents installateurs contactés pour une mise en service de ma pompe à chaleur ne souhaitent pas intervenir non plus. Ils ne veulent évidemment pas engager leur responsabilité.

J'ai essayé de faire la mise en service moi-même en respectant le manuel d'installation mais il ne se passe rien. La mise en pression du circuit est ok, la purge d'air également, le circulateur fonctionne mais lorsque je fais le test de fonctionnement de la machine => rien nada.

Je viens donc vous demander votre aide précieuse pour m'aider à mettre en service ma pompe à chaleur. Je tourne en rond depuis quelques semaines sur ce problème. Quelque chose doit certainement m'échapper.

Merci et bon week-end.
28 janvier 2023 à 18:01
forum consulter ce sujet Mise en service PAC Monobloc Hitachi Yutaki M RASM-2VRE

Publicité