FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre bricolo38

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit bricolo38 sur le forum Climatisation

bricolo38
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bon, j'ai l'impression que ma réponse s'est perdue en route.

En résumé :

Merci ALBRE37 également.

En suivant vos consignes à tous les deux, j'ai eu la bonne surprise de voir que la clim ne fait plus sauter le 30mA... difficile à croire/comprendre (surtout qu'il avait sauté 3-4 fois de suite), mais bon...

A suivre ?
08 août 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui ne supporte pas l'orage

Merci ALBRE37 pour cette réponse !

Voici un update :
En version courte : la clim est "retombée en marche" : alors qu'elle faisait systématiquement sauter le 30mA, 48h après (nous étions absents entre-temps), elle refonctionne.

En version longue : j'ai écouté (et filmé) le bloc clim pour l'écouter, comme conseillé par vous deux.
Dès le démarrage, la seule UI qui était en route a été éteinte.
Ensuite on a réactivé les fonctionnalités d'une autre UI : ventilation, puis froid.
Puis une seconde UI.
Puis l'UI qui était en route.

J'ai du mal à croire/imaginer qu'un défaut déclenchant un 30mA puisse disparaitre, mais vous saurez me dire si c'est plausible, ou juste reculer pour mieux sauter (dans ce cas, j'espère que ce sera avant la fin de la garantie...).

Cet incident m'aura permis de découvrir que mon tableau général n'est pas conforme à la dernière norme (un seul différentiel), et que je profiterai de l'ajout du second différentiel (type A pour les plaques et le lave-linge) pour mettre la clim dessus.

A suivre ?
Encore merci.
08 août 2022 à 16:45
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui ne supporte pas l'orage

Publicité

Bonjour Tavaro,

Un grand merci pour cette réponse hyper complète !

Pour le second 30mA, c'est ce que je craignais.

Je ne connaissais pas la contrainte de rester dans la même marque : c'est valable aussi pour les relais et disjoncteurs ?

J'ai lu/découvert la norme NF C15-100 mentionnée dans ce forum, et j'ai un doute quand à avoir un second 30mA de type A pour les plaques de cuisson, faudra que je vérifie. Tout comme si j'ai de la place pour un 30mA dédié au circuit sur laquelle la clim est branchée. Seule contrariété : il y a d'autres prises (dont une minuterie d'arrosage) sur ce circuit, qui feront les frais d'une coupure. Mais ce sera toujours moins grave que le frigo/congélo...

Bref, j'ai pas encore pas mal de trucs à explorer, y compris au-delà du bloc clim biggrin
07 août 2022 à 13:59
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui ne supporte pas l'orage

Bonjour.

Nous des (presque) heureux propriétaires d'une clim Daikin (unité extérieure 3MXN68M), mais après 2 ans et quelques mois, elle ne supporte plus l'orage :
La première fois, nous sommes rentrés de week-end, plus de jus dans la maison, le 30mA avait sauté.
Et le coupable a été identifié : le groupe extérieure : à chaque tentative de réarmement du 30mA, il re-disjonctait jusqu'à isoler le disjoncteur dont il dépendait. Verdict : carte principale changée sous garantie, mais la main d’œuvre pour notre pomme.
Vendredi, nouvel orage, le 30mA a de nouveau déclenché.
Au réarmement, il tient une 20aine de secondes et re-disjoncte.
Cette fois encore, c'est le bloc clim extérieur qui est en cause :-(

Comme l'installateur est en congés d'été (et pour économiser un peu de main d’œuvre...), je voudrais essayer d'avancer le diagnostic : dès que possible, je vais suivre les recommandations de la question 6121 et 4465 (débrancher la terre pour voir si c'est un défaut d'isolement, en faisant bien attention à ne pas toucher la clim pendant le test).
A) Voyez-vous autre chose que je puisse tester sans tout démonter ? (il est encore sous garantie 9 mois).

Par ailleurs, suite à la première panne, j'ai cherché à protéger le bloc extérieur d'éventuelles surtension.

protection parasurtenseur écrêteur IP65 Max 16A
Protection Parasurtenseur écrêteur IP65 Max 16A

A défaut d'avoir trouvé autre chose qui semble plus adaptée.

B) une dépense pour rien ? auriez-vous une autre suggestion ?

C) Selon vous qui êtes experts des clims, est-ce normal qu'un bloc extérieur soit aussi sensible aux orages ? (la foudre n'est même pas tombée à proximité !)

D) A défaut de réussir à mieux protéger le bloc extérieur, j'envisage d'ajouter un 30mA localement, pour éviter de faire disjoncter tout le tableau à chaque fois (privant notamment le frigo d'électricité) : est-ce que j'ai une chance que cela fonctionne ?
Je précise que j'ai un 30mA "en tête" de mon tableau, et que sur le circuit qui alimente le bloc clim, il a d'autres prises.

Côté disjoncteurs, j'ai lu sur ce forum que vous déconseillez les premiers prix... et celui des grandes marques (Legrand, Schneider, ABB) pique : je voudrais pas me tromper. Si je suis les recommandations des fabricants, il faudrait un 30mA "F" (ex HPI), mais est-ce que le AC en tête de tableau ne risque pas de déclencher avant ?
E) Du coup, dois-je mettre un "AC" pour cet usage ?
Je pensais mettre un coffret étanche sur la terrasse là où est alimenté le bloc extérieur pour ajouter ce 30mA et un disjoncteur 16A (juste pour pouvoir isoler le bloc s'il recommence à dysfonctionner, une fois réparé).

Désolé pour cette longue question, j'ai mis des lettres pour faciliter les réponses, et merci d'avance pour vos réponses.
06 août 2022 à 14:10
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui ne supporte pas l'orage