FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre BrocF

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit BrocF sur le forum Climatisation

BrocF
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Je précise que je n'ai pas de pompes de relevage.
18 août 2024 à 23:44
forum consulter ce sujet Bruit répétitif type radiateur mal purgé clim Daikin

Bonjour,

Il y a 3 semaines, j'ai fait installer par Engie Home Services une unité extérieure Daikin (MXM52A9) avec 3 sorties (gaz R32) connectée à 3 splits Daikin Perfora (CTXM15A).

En mode clim silencieux (sapin/lune), consigne 24 degrés, les splits intérieurs font un bruit de radiateurs mal purgés, des bruits fréquents qui se répètent régulièrement, parfois disparaissent pour un moment puis reviennent, rendant nos nuits insupportables. L'installateur a purgé et rechargé le gaz dans le doute, mais malheureusement la manipulation n'a pas réglé le problème, qui persiste donc.

J'ai donc réalisé différents tests pour essayer de comprendre la nature du problème.

Voici un résumé de mes constatations :
Premièrement, quel que soit le split, s'il est le seul sur les trois en fonctionnement, nous n'avons pas ou très peu de bruits. Lorsque j'allume un deuxième split, le bruit apparaît (sur les deux splits) au bout de 5 minutes comme des pulsations de gaz (radiateur mal purgé) qui semblent entrer plus ou moins en résonance. Lorsque l'un des deux s'éteint après avoir atteint sa température de consigne, la fréquence des bruits sur le split restant en fonctionnement est perturbée avec l'apparition de "crépitements" durant 20 secondes, puis devient silencieux. À l'inverse, le bruit réapparaît lorsque les deux splits sont de nouveau en fonctionnement.

Le bruit est donc fonction du nombre de splits en fonctionnement (il va de soi que lorsque les trois sont en fonctionnement, les trois font du bruit). Par ailleurs, au vu de ses symptômes, il est peu probable que les bruits viennent d'un pincement de tuyau.

Deuxièmement, la fréquence et l'intensité des bruits sont d'autant plus fortes que les splits fonctionnent à une température de consignes proche de la température ambiante de la chambre. En effet, si nous diminuons la consigne d'un split de 24 à 19°C, la fréquence et l'intensité des bruits du split en question diminuent rapidement, voire disparaissent pour un long moment, avant de revenir au fur et à mesure que nous nous approchons de la température de consigne.

Si vous avez une idée du problème pour m'aider à trouver la solution, je vous en serais très reconnaissant.
En vous remerciant par avance,
Frédéric
18 août 2024 à 21:53
forum consulter ce sujet Bruit répétitif type radiateur mal purgé clim Daikin

Publicité