Profil du membre cdgemo
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit cdgemo sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour et merci pour votre réponse.
Selon la documentation le code P7 correspond à un "défaut d'alimentation du module électronique de l'UE".
Vous aviez déjà participé à un même type de problème (question 6146).
A la mise en marche (par la télécommande) le groupe extérieur est alimenté, puis le ventilo démarre, et s'arrête au bout de 5 secondes et le code P7 s'affiche sur l'UI.
J'ai mesuré l'impédance du moteur du compresseur : 1,6 ohm par enroulement sans déséquilibre apparent.
Mesures faites hors tension sur IPM :
Entre L2 et U 30.3 kohm idem sur les V et W avec fil noir sur L2 et Rouge sur U, V, W et en inverse 65 kohm avec une augmentation régulière sans doute due à la charge d'un condo ?
Entre Noir/ R750 et rouge/U 30.3 kOhm et 67 kOhm en inverse. Idem sur V et W.
Mesure de R750, quasiment 0, impossible à mesurer avec le multimètre...
Rien d'apparent sur les composants de la carte...
Pas d'indication sur le manuel, sur la signification de le led jaune située sur la carte.
Auriez-vous le schémas de la carte ?
Carte : Panasonic infineon Pu925aY004-T
Voilou.
Selon la documentation le code P7 correspond à un "défaut d'alimentation du module électronique de l'UE".
Vous aviez déjà participé à un même type de problème (question 6146).
A la mise en marche (par la télécommande) le groupe extérieur est alimenté, puis le ventilo démarre, et s'arrête au bout de 5 secondes et le code P7 s'affiche sur l'UI.
J'ai mesuré l'impédance du moteur du compresseur : 1,6 ohm par enroulement sans déséquilibre apparent.
Mesures faites hors tension sur IPM :
Entre L2 et U 30.3 kohm idem sur les V et W avec fil noir sur L2 et Rouge sur U, V, W et en inverse 65 kohm avec une augmentation régulière sans doute due à la charge d'un condo ?
Entre Noir/ R750 et rouge/U 30.3 kOhm et 67 kOhm en inverse. Idem sur V et W.
Mesure de R750, quasiment 0, impossible à mesurer avec le multimètre...
Rien d'apparent sur les composants de la carte...
Pas d'indication sur le manuel, sur la signification de le led jaune située sur la carte.
Auriez-vous le schémas de la carte ?
Carte : Panasonic infineon Pu925aY004-T
Voilou.

22 juillet 2020 à 19:06

Bonjour.
Problème climatisation Zenith ZN-25V3A
Je suis en présence d'une panne avec le code erreur P7.
Après avoir parcouru votre forum, j'ai procédé à quelques mesures sur les différents points de la carte.
L1-N 239V
AC1-AC2: 239 V
en sortie du pont de diode : 326
L1-L2 : 3.2 V
U-V : 0
V-W : 0
U-W : 0
La led Jaune clignote 15 brèves et une longue (1.5s)
Merci pour votre aide précieuse.
Problème climatisation Zenith ZN-25V3A
Je suis en présence d'une panne avec le code erreur P7.
Après avoir parcouru votre forum, j'ai procédé à quelques mesures sur les différents points de la carte.
L1-N 239V
AC1-AC2: 239 V
en sortie du pont de diode : 326
L1-L2 : 3.2 V
U-V : 0
V-W : 0
U-W : 0
La led Jaune clignote 15 brèves et une longue (1.5s)
Merci pour votre aide précieuse.
22 juillet 2020 à 16:05