Bonjour.
J'ai pu tester pendant une accalmie de pluie.
Circuit à 16 pattes de type ULN2003 : aucune tension trouvée.
Circuit à 7 pattes (4+2+1), type TOP254 : la mesure change sans arrêt passe de 0 a 1, avec des tensions intermédiaires
Pendant que je faisais ces mesures, le voyant vert power s'est allumé et l'unité s'est mise en route.
Comme il faisait pas froid dans la maison car notre cheminée insert fonctionnait, après 5 a 10 minutes, je l'ai arrêtée depuis la télécommande filaire.
Mais en fin de soirée, l'erreur 01 est revenue sur l'écran de la télécommande
Cette erreur arrivait de temps en temps quand l'insert fonctionnait : la sonde thermique ou le système de zoning était peut être perturbé par le fait que la température était élevée au niveau de la grille d'aspiration.
Mais en mettant hors tension puis sous tension, l'erreur 01 disparaissait.
Cette fois ci l'erreur 01 ne disparait pas en mettant hors tension puis sous tension, on est de nouveau en panne.
j'ai refait les mesures et :
Circuit à 16 pattes de type ULN2003 : aucune tension trouvée !
Circuit à 7 pattes (4+2+1), type TOP254 : la mesure change sans arrêt passe de 0 a 1, avec des tensions intermédiaires
J'ai pu tester pendant une accalmie de pluie.
Circuit à 16 pattes de type ULN2003 : aucune tension trouvée.
Circuit à 7 pattes (4+2+1), type TOP254 : la mesure change sans arrêt passe de 0 a 1, avec des tensions intermédiaires
Pendant que je faisais ces mesures, le voyant vert power s'est allumé et l'unité s'est mise en route.
Comme il faisait pas froid dans la maison car notre cheminée insert fonctionnait, après 5 a 10 minutes, je l'ai arrêtée depuis la télécommande filaire.
Mais en fin de soirée, l'erreur 01 est revenue sur l'écran de la télécommande
Cette erreur arrivait de temps en temps quand l'insert fonctionnait : la sonde thermique ou le système de zoning était peut être perturbé par le fait que la température était élevée au niveau de la grille d'aspiration.
Mais en mettant hors tension puis sous tension, l'erreur 01 disparaissait.
Cette fois ci l'erreur 01 ne disparait pas en mettant hors tension puis sous tension, on est de nouveau en panne.
j'ai refait les mesures et :
Circuit à 16 pattes de type ULN2003 : aucune tension trouvée !
Circuit à 7 pattes (4+2+1), type TOP254 : la mesure change sans arrêt passe de 0 a 1, avec des tensions intermédiaires
28 octobre 2024 à 09:34

Bonjour.
hypothèse de départ
- chauffage à l'arrêt et sous tension
- pas de signal d'anomalie sur la télécommande
Référence UE : AOYD45LATT
Référence UI : ARYA45LCTU
Mise en place en même temps que l'installation d'un pilotage par pièce avec l'ajout d'un module de zoning KSP MADEL
objectif démontage télécommande
- Vérifier pourquoi les paramétrages heure jour et programmation du cycle de fonctionnement ne se mémorise pas si une coupure de courant survient.
- savoir si la télécommande est sur 2 ou 3 fils afin de voir s'il existe des télécommande filaires de remplacement qui mémorise les paramétrages et qui pourrait être piloté par un téléphone.
Étapes et constats lors du démontage de la télécommande filaire
- Démontage du boitier (2 vis) et déconnexion de la prise (mais la climatisation est sous tension !)
- sur la documentation, il est indiqué que si on met le micro interrupteur 6 de SW1 sur ON, cela mémorise les paramètres grâce a la pile présente dans la télécommande (cf photo détail) - je modifie donc le micro interrupteur 6 de SW1 sur ON
- je met la pompe a chaleur hors tension avec le disjoncteur et je rebranche la petite prise de la télécommande et je remet la télécommande en place
Remise en tension de la pompe a chaleur
- a la remise sous tension l'anomalie 01 apparait a l'écran de la télécommande "signal de l'unité intérieure défectueux"
- tentative de paramétrage de la télécommande fonctions 40, 42, ..., mais le code 00 est présent par défaut et devrait être correct par rapport au manuel.
Intervention du technicien
- ouverture du capot de l'UE et test des différentes tensions suivant procédure Atlantic qui n'est pas celle de la référence de l'UE (il y a des écarts)
- Il constate que la tension de la platine alimentation vers la platine inverter ne serait pas de 220v (aux alentours de 30 V)
- il constate que tous les voyants de la carte régulation sont éteints (y compris le voyant power) et le voyants rouge de la carte filtre actif et de la carte inverter sont éteints
Cf photos des cartes en pièce jointe.
Cf diagramme câblage en pièce jointe.
Conclusion
le code 01 est toujours présent avec une led verte qui clignote même si on met hors tension la pompe a chaleur puis on la remet sous tension.
J'espère avoir été le plus clair possible.
hypothèse de départ
- chauffage à l'arrêt et sous tension
- pas de signal d'anomalie sur la télécommande
Référence UE : AOYD45LATT
Référence UI : ARYA45LCTU
Mise en place en même temps que l'installation d'un pilotage par pièce avec l'ajout d'un module de zoning KSP MADEL
objectif démontage télécommande
- Vérifier pourquoi les paramétrages heure jour et programmation du cycle de fonctionnement ne se mémorise pas si une coupure de courant survient.
- savoir si la télécommande est sur 2 ou 3 fils afin de voir s'il existe des télécommande filaires de remplacement qui mémorise les paramétrages et qui pourrait être piloté par un téléphone.
Étapes et constats lors du démontage de la télécommande filaire
- Démontage du boitier (2 vis) et déconnexion de la prise (mais la climatisation est sous tension !)
- sur la documentation, il est indiqué que si on met le micro interrupteur 6 de SW1 sur ON, cela mémorise les paramètres grâce a la pile présente dans la télécommande (cf photo détail) - je modifie donc le micro interrupteur 6 de SW1 sur ON
- je met la pompe a chaleur hors tension avec le disjoncteur et je rebranche la petite prise de la télécommande et je remet la télécommande en place
Remise en tension de la pompe a chaleur
- a la remise sous tension l'anomalie 01 apparait a l'écran de la télécommande "signal de l'unité intérieure défectueux"
- tentative de paramétrage de la télécommande fonctions 40, 42, ..., mais le code 00 est présent par défaut et devrait être correct par rapport au manuel.
Intervention du technicien
- ouverture du capot de l'UE et test des différentes tensions suivant procédure Atlantic qui n'est pas celle de la référence de l'UE (il y a des écarts)
- Il constate que la tension de la platine alimentation vers la platine inverter ne serait pas de 220v (aux alentours de 30 V)
- il constate que tous les voyants de la carte régulation sont éteints (y compris le voyant power) et le voyants rouge de la carte filtre actif et de la carte inverter sont éteints
Cf photos des cartes en pièce jointe.
Cf diagramme câblage en pièce jointe.
Conclusion
le code 01 est toujours présent avec une led verte qui clignote même si on met hors tension la pompe a chaleur puis on la remet sous tension.
J'espère avoir été le plus clair possible.
25 octobre 2024 à 10:25

Bonjour.
J'ai effectué plusieurs coupures de courant d'une durée allant de 20 minutes à 2 heures, mais le problème persiste.
Par conséquent, un chauffagiste est venu vérifier l'unité extérieure (UE) et l'unité intérieure (UI) (gainable) en utilisant une procédure fournie par Atlantic.
Le résultat est que l'UE ne s'allume pas (les LED sont éteintes) et que les tests de tension sont incorrects.
Cependant, il n'a pas pu déterminer quelle carte est défectueuse car la procédure transmise par Atlantic n'est pas adaptée à l'UE, en raison de problèmes de couleur et de repérage des prises.
Étant donné que la pompe à chaleur a entre 13 et 14 ans, il pense que le remplacement des cartes sera coûteux pour une PAC de cet âge.
Si nous devons remplacer la PAC, cela impliquera le remplacement de l'UE et de l'UI (gainable), ce qui pourrait coûter entre 10 000 et 15 000 euros, je suppose.
Est-il intéressant de remplacer les cartes défectueuses ? (Je ne sais pas combien cela pourrait coûter).
J'ai effectué plusieurs coupures de courant d'une durée allant de 20 minutes à 2 heures, mais le problème persiste.
Par conséquent, un chauffagiste est venu vérifier l'unité extérieure (UE) et l'unité intérieure (UI) (gainable) en utilisant une procédure fournie par Atlantic.
Le résultat est que l'UE ne s'allume pas (les LED sont éteintes) et que les tests de tension sont incorrects.
Cependant, il n'a pas pu déterminer quelle carte est défectueuse car la procédure transmise par Atlantic n'est pas adaptée à l'UE, en raison de problèmes de couleur et de repérage des prises.
Étant donné que la pompe à chaleur a entre 13 et 14 ans, il pense que le remplacement des cartes sera coûteux pour une PAC de cet âge.
Si nous devons remplacer la PAC, cela impliquera le remplacement de l'UE et de l'UI (gainable), ce qui pourrait coûter entre 10 000 et 15 000 euros, je suppose.
Est-il intéressant de remplacer les cartes défectueuses ? (Je ne sais pas combien cela pourrait coûter).
22 octobre 2024 à 19:16

Bonjour,
Je vous remercie pour ce retour.
J'ai pu mesurer une tension aux bornes de ce composant une fois la télécommande filaire débranchée de la prise (environ 3V). Pour moi, cela signifie qu'il s'agit d'une pile soudée.
Lorsque je coupe le courant au disjoncteur et que je le remets, l'heure est conservée au niveau de cette télécommande.
Actuellement, une fois remontée, l'heure est conservée.
Je vous remercie pour ce retour.
J'ai pu mesurer une tension aux bornes de ce composant une fois la télécommande filaire débranchée de la prise (environ 3V). Pour moi, cela signifie qu'il s'agit d'une pile soudée.
Lorsque je coupe le courant au disjoncteur et que je le remets, l'heure est conservée au niveau de cette télécommande.
Actuellement, une fois remontée, l'heure est conservée.
21 octobre 2024 à 21:22

Bonjour à tous.
J'ai démonté la télécommande filaire afin de vérifier si la pile bouton, soudée sur la carte de la télécommande, était en bon état. J'ai également débranché le connecteur à 3 fils.
Après remontage, j'ai remarqué une erreur 01 et la led qui clignote en vert.
Est-il nécessaire de faire un paramétrage pour que l'erreur disparaisse ?
C'est la première fois que je fais appel à un forum, veuillez m'excuser si je n'ai pas posé ma question de manière adéquate.
Merci d'avance pour vos retours.
J'ai démonté la télécommande filaire afin de vérifier si la pile bouton, soudée sur la carte de la télécommande, était en bon état. J'ai également débranché le connecteur à 3 fils.
Après remontage, j'ai remarqué une erreur 01 et la led qui clignote en vert.
Est-il nécessaire de faire un paramétrage pour que l'erreur disparaisse ?
C'est la première fois que je fais appel à un forum, veuillez m'excuser si je n'ai pas posé ma question de manière adéquate.
Merci d'avance pour vos retours.
21 octobre 2024 à 19:07