Bonjour.
Nous avons débranché la terre du compresseur et sa fonctionne et avec une rallonge sans prise de terre, la tension sur le cuivre est de 110V.
Mesurer entre compresseur et châssis.
Nous avons débranché la terre du compresseur et sa fonctionne et avec une rallonge sans prise de terre, la tension sur le cuivre est de 110V.
Mesurer entre compresseur et châssis.
10 mars 2024 à 11:27

En fonctionnement j’ai 100V sur le tuyau de cuivre du compresseur.
09 mars 2024 à 16:49

Bonjour.
Compresseur débranché rien ne disjoncte.
Compresseur débranché rien ne disjoncte.
09 mars 2024 à 16:04

Bonjour.
Les 3 sont à 2,66 M ohm.
Les 3 sont à 2,66 M ohm.
07 mars 2024 à 17:46

Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
J'ai réessayé avec le condensateur neuf, il a disjoncté dès que je l'ai branché.
J'ai mis une rallonge sans la terre et là, ça fonctionne très bien, j'arrive à avoir du chaud.
Mais du coup, j'ai un problème de terre.
Auriez-vous une solution pour cela également ?
Merci pour vos réponses.
J'ai réessayé avec le condensateur neuf, il a disjoncté dès que je l'ai branché.
J'ai mis une rallonge sans la terre et là, ça fonctionne très bien, j'arrive à avoir du chaud.
Mais du coup, j'ai un problème de terre.
Auriez-vous une solution pour cela également ?
06 mars 2024 à 21:22

Pardon, il ne devient pas rouge, il fonctionne pendant 5 secondes, on le sent vibrer et il s'arrête.
Le condensateur, j'ai respecté les microfarads, je crois que c'est ce que l'on dit, c'est à dire 25 μF, ainsi que les 40/50Hz.
La caravane est chez moi, je viens de l'acheter.
Le condensateur, j'ai respecté les microfarads, je crois que c'est ce que l'on dit, c'est à dire 25 μF, ainsi que les 40/50Hz.
La caravane est chez moi, je viens de l'acheter.
05 mars 2024 à 13:03

Bonjour.
Mon climatiseur Dometic HB 2500 ne produit ni de chaleur ni de froid.
Au démarrage, le compresseur devient rouge pendant 5 secondes, ce qui entraîne une baisse de puissance.
Pendant ce temps, la vitesse des ventilateurs diminue et le compresseur s'arrête.
Les ventilateurs reprennent leur puissance après un certain temps et le compresseur redémarre immédiatement.
Ce cycle se répète constamment jusqu'à ce que le disjoncteur saute après un certain temps.
J'ai essayé de remplacer le condensateur, mais cela a entraîné un disjonctage immédiat.
J'ai testé les pôles du compresseur et obtenu des valeurs de 4,1, 5 et 9 ohm.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.
Mon climatiseur Dometic HB 2500 ne produit ni de chaleur ni de froid.
Au démarrage, le compresseur devient rouge pendant 5 secondes, ce qui entraîne une baisse de puissance.
Pendant ce temps, la vitesse des ventilateurs diminue et le compresseur s'arrête.
Les ventilateurs reprennent leur puissance après un certain temps et le compresseur redémarre immédiatement.
Ce cycle se répète constamment jusqu'à ce que le disjoncteur saute après un certain temps.
J'ai essayé de remplacer le condensateur, mais cela a entraîné un disjonctage immédiat.
J'ai testé les pôles du compresseur et obtenu des valeurs de 4,1, 5 et 9 ohm.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci.