Profil du membre corsu64
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit corsu64 sur le forum Climatisation

a posté 7 messages sur le forum Climatisation :
Désolé, c'était le vernis, les résistance r605 et r605B sont OK à 100Kohms, les diodes semblent OK, les condensateurs autour aussi ? Je ne sais pas comment tester les pc60x dans le circuit.
10 octobre 2021 à 14:59

Bonjour, je relance ce sujet, j'ai pu démonter la carte.
Je vous joins les images.
J'ai une continuité entre CN603 pin 3 et R605B mais rien en sortie de R605B.
Même chose pour CN605 pin5 et R605.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je vous joins les images.
J'ai une continuité entre CN603 pin 3 et R605B mais rien en sortie de R605B.
Même chose pour CN605 pin5 et R605.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
09 octobre 2021 à 15:28

Je suis désolé pour la qualité de mes photos, la clim est utilisée (Ajaccio), je n'ai pas eu le temps de tout démonter proprement sans casse samedi. Je vais essayer de le faire rapidement.
Il y a t'il une méthode pour tester T801 qui est accessible ?
Merci.
Il y a t'il une méthode pour tester T801 qui est accessible ?
Merci.
29 juin 2020 à 13:18

Bonjour,
J'ai lu sur un autre sujet qu'il fallait vérifier le T801. Est-ce bien lui qui génère le 12-24 VDC ?
Comment le vérifier ?
J'ai lu sur un autre sujet qu'il fallait vérifier le T801. Est-ce bien lui qui génère le 12-24 VDC ?
Comment le vérifier ?
29 juin 2020 à 09:45

Bonjour.
Voilà les photos de la carte de l'UE.
J'ai fait comme j'ai pu sans tout démonter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Voilà les photos de la carte de l'UE.
J'ai fait comme j'ai pu sans tout démonter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
28 juin 2020 à 12:54

Merci beaucoup pour votre aide.
Je viens de mesurer les tensions suivantes :
sans rien brancher sur A (S1,s2,s3) j'ai 23,5 VDC fixe entre S2 et S3.
sur B avec S1 et S2 branchés uniquement, j'ai aussi 23,5 VDC fixe entre S2 et S3.
sur B, dès que je rebranche S3, j'ai entre 10 et 21 VDC variable entre S2 et S3.
C'est quand je rebranche les S3 sur A et B que la tension tombe entre 5 et 15 VDC variable entre S2 et S3.
Pour les photos, je démonterai la carte dès que j'en ai le temps.
Je viens de mesurer les tensions suivantes :
sans rien brancher sur A (S1,s2,s3) j'ai 23,5 VDC fixe entre S2 et S3.
sur B avec S1 et S2 branchés uniquement, j'ai aussi 23,5 VDC fixe entre S2 et S3.
sur B, dès que je rebranche S3, j'ai entre 10 et 21 VDC variable entre S2 et S3.
C'est quand je rebranche les S3 sur A et B que la tension tombe entre 5 et 15 VDC variable entre S2 et S3.
Pour les photos, je démonterai la carte dès que j'en ai le temps.
24 juin 2020 à 19:41

Bonjour.
Mitsubishi UE : MXZ-2D33 UI : MSZ-SF15VA (fois deux) de 2003.
J'ai un problème de perte de signal entre UE et UI uniquement quand les 2 UI sont branchées sur S2-S3.
Le voltage baisse à 6-15 VDC et la communication finit par s’arrêter de manière aléatoire.
Quand une seule UI est branchée sur S2-S3, le voltage est correct (10-20 VDC) et la com ne se perd pas et tout fonctionne correctement.
Tous les tests que je fais selon le manuel indiquent que le problème serait du coté UI mais je n'arrive pas à déterminer quelle UI serait en carafe puisque séparément elles fonctionnent correctement. Je suis un peu perdu à savoir si une des cartes UI est HS ou si la partie alimentation BT (12-24 VDC) de l'UE est KO puisque quand les deux UI sont branchées le voltage baisse de moitié environ et la com s'arrête.
Merci pour votre aide.
Mitsubishi UE : MXZ-2D33 UI : MSZ-SF15VA (fois deux) de 2003.
J'ai un problème de perte de signal entre UE et UI uniquement quand les 2 UI sont branchées sur S2-S3.
Le voltage baisse à 6-15 VDC et la communication finit par s’arrêter de manière aléatoire.
Quand une seule UI est branchée sur S2-S3, le voltage est correct (10-20 VDC) et la com ne se perd pas et tout fonctionne correctement.
Tous les tests que je fais selon le manuel indiquent que le problème serait du coté UI mais je n'arrive pas à déterminer quelle UI serait en carafe puisque séparément elles fonctionnent correctement. Je suis un peu perdu à savoir si une des cartes UI est HS ou si la partie alimentation BT (12-24 VDC) de l'UE est KO puisque quand les deux UI sont branchées le voltage baisse de moitié environ et la com s'arrête.
Merci pour votre aide.
24 juin 2020 à 10:33