Bonjour.
J'ai eu le soucis avec ma PAC installée il y a à peine plus de 3 ans.
Mon UE: RZASG125M7V1B
La carte de l'UE: EC16004
Symptômes: Erreur U4 apparait aléatoirement dans le temps, parfois 10 minutes après mise sous tension et parfois plusieurs heures après.
Vu le prix de la carte, je me suis penché dessus, et le côté aléatoire dans le temps me faisait penser à un soucis de capa dans le circuit de communication entre UE et UI.
Je viens de mesurer les capa et celle identifiée C805 sur la carte a une valeur à 150nF au lien de 470nF.
Je viens de la remplacer mais n'ai pas encore remis la carte en place, je verrai mais j'y crois.
La capa en question est celle peinte en jaune sur la photo ci-joint (au milieu à gauche).
Si ça peut dépanner quelqu'un, débourser 2 € au lieu de 1000€, c'est toujours ça de gagné.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai eu le soucis avec ma PAC installée il y a à peine plus de 3 ans.
Mon UE: RZASG125M7V1B
La carte de l'UE: EC16004
Symptômes: Erreur U4 apparait aléatoirement dans le temps, parfois 10 minutes après mise sous tension et parfois plusieurs heures après.
Vu le prix de la carte, je me suis penché dessus, et le côté aléatoire dans le temps me faisait penser à un soucis de capa dans le circuit de communication entre UE et UI.
Je viens de mesurer les capa et celle identifiée C805 sur la carte a une valeur à 150nF au lien de 470nF.
Je viens de la remplacer mais n'ai pas encore remis la carte en place, je verrai mais j'y crois.
La capa en question est celle peinte en jaune sur la photo ci-joint (au milieu à gauche).
Si ça peut dépanner quelqu'un, débourser 2 € au lieu de 1000€, c'est toujours ça de gagné.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.