Bonjour, le condensateur du ventilateur peut être ??
16 décembre 2023 à 12:00

Suivant la réglette réfrigérante Danfos, R410A, 20°C, 13.61 bar, si cela peut vous aider.
07 novembre 2023 à 11:20

Bonjour.
Une recherche Google indique :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/domotique-systemes-de-controle/interface-wi-fi-pilotage-pompe-a-chaleur
Il se branche sur connecteur cn105
Regarde d'abord si vous avez ce connecteur.
Une recherche Google indique :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/domotique-systemes-de-controle/interface-wi-fi-pilotage-pompe-a-chaleur
Il se branche sur connecteur cn105
Regarde d'abord si vous avez ce connecteur.
02 septembre 2022 à 08:54

Bonjour.
Dans l'unité intérieure c'est de l'azote.
Dans l'unité intérieure c'est de l'azote.
28 juillet 2022 à 09:30

Bonjour.
Voici un début de réponse :
Le circuit frigorifique doit être mis à l'épreuve sous pression d'azote à 35 bars maximum, ce qui correspond environ à la pression maximale de fonctionnement du climatiseur en mode chauffage.
Je pense que le multicouche ne va pas apprécier.
Voici un début de réponse :
Le circuit frigorifique doit être mis à l'épreuve sous pression d'azote à 35 bars maximum, ce qui correspond environ à la pression maximale de fonctionnement du climatiseur en mode chauffage.
Je pense que le multicouche ne va pas apprécier.
28 juillet 2022 à 09:28

Bonjour.
Bon, j'ai injecté 800g de r32, au mano j'ai 8.5 bars et en sortie de bouche 6.5°c donc c'est bon.
Par contre je n'ai toujours pas la réponse à : Est-ce que quelqu'un a utilisé l'anti fuite "extrême-ultra" et si oui est-il efficace ??
Merci.
Bon, j'ai injecté 800g de r32, au mano j'ai 8.5 bars et en sortie de bouche 6.5°c donc c'est bon.
Par contre je n'ai toujours pas la réponse à : Est-ce que quelqu'un a utilisé l'anti fuite "extrême-ultra" et si oui est-il efficace ??
Merci.
07 juillet 2022 à 10:35

Merci PL.
Donc il doit y avoir une fuite, je pense minime.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça :
https://www.toolseurodiscount.com/anti-fuite-clim-maison-pour-gaz-R410A-R32
Merci.
Donc il doit y avoir une fuite, je pense minime.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça :
https://www.toolseurodiscount.com/anti-fuite-clim-maison-pour-gaz-R410A-R32
Merci.
30 juin 2022 à 19:39

Bonjour.
J'a un problème sur ma climatisation Mitsubishi SM71VJA.
Je viens faire un check : il affiche sur la télécommande : tube : -6° puis -3° puis 0° puis 3° puis 6° puis 3° et est revenu et resté à 3°.
Sur l'unité intérieure, sur le petit tube je mesure 6° et sur l'autre 22°.
En sortie de bouche j'ai ~ 20°, entrée air 27°.
Cette climatisation a été installée il y a 3 ans, l'été dernier elle fonctionnait bien, je pense à une petite fuite ou ??
Pouvez-vous, s'il vous plait m'aider à diagnostiquer le problème ?
Merci.
J'a un problème sur ma climatisation Mitsubishi SM71VJA.
Je viens faire un check : il affiche sur la télécommande : tube : -6° puis -3° puis 0° puis 3° puis 6° puis 3° et est revenu et resté à 3°.
Sur l'unité intérieure, sur le petit tube je mesure 6° et sur l'autre 22°.
En sortie de bouche j'ai ~ 20°, entrée air 27°.
Cette climatisation a été installée il y a 3 ans, l'été dernier elle fonctionnait bien, je pense à une petite fuite ou ??
Pouvez-vous, s'il vous plait m'aider à diagnostiquer le problème ?
Merci.