Bonsoir à tous et merci à Aldelclimatisation,
Voici un petit topo de ce que j'ai constaté ce week-end sur mon unité extérieure défaillante...
J'ai coupé le disjoncteur d'alimentation du bloc Clim, attendu 5 bonnes minutes et remis en route...
J'ai rallumé une unité intérieure sur 21° (mode chaud) et mis le ventilo au maximum... Résultat... Pas de mis en route du ventilo intérieur, pas de chaud en sortie d'unité (même à fond 30°)... mais le plus surprenant c'est aucun code défaut...
Celui-ci a fonctionné 1/2 h - 3/4h avant qu'il apparaisse... (il fallait à peine 2mn avant..).
Sur l'unité extérieure, le ventilo a tourné, puis s'est arrêté, a retourné, et de nouveau c'est arrêté...
Nous ne sommes pas en bout de ligne EDF et le seul lotissement de la commune est à l'opposé de notre maison.
Je désespère...
Nous sommes en Touraine, quel type d'entreprise pourrait me faire un vrai diagnostic ??? Un frigoriste, un électricien, un établissement de plomberie ou autres ??
Sachant que l'installateur d'origine (frigoriste) est à la retraite maintenant...
Merci d'avance de vos bons conseils...
Voici un petit topo de ce que j'ai constaté ce week-end sur mon unité extérieure défaillante...
J'ai coupé le disjoncteur d'alimentation du bloc Clim, attendu 5 bonnes minutes et remis en route...
J'ai rallumé une unité intérieure sur 21° (mode chaud) et mis le ventilo au maximum... Résultat... Pas de mis en route du ventilo intérieur, pas de chaud en sortie d'unité (même à fond 30°)... mais le plus surprenant c'est aucun code défaut...
Celui-ci a fonctionné 1/2 h - 3/4h avant qu'il apparaisse... (il fallait à peine 2mn avant..).
Sur l'unité extérieure, le ventilo a tourné, puis s'est arrêté, a retourné, et de nouveau c'est arrêté...
Nous ne sommes pas en bout de ligne EDF et le seul lotissement de la commune est à l'opposé de notre maison.
Je désespère...
Nous sommes en Touraine, quel type d'entreprise pourrait me faire un vrai diagnostic ??? Un frigoriste, un électricien, un établissement de plomberie ou autres ??
Sachant que l'installateur d'origine (frigoriste) est à la retraite maintenant...
Merci d'avance de vos bons conseils...
19 janvier 2016 à 22:52

Bonsoir Adelclimatisation,
Au moment où le code défaut est apparu nous n'avons rien constaté d'anormal.
Nous avons les compteurs Linky depuis 4 ans (région test) peut-être que nous avons possibilité de le savoir... il y aurait un rapport ??
Cordialement.
Au moment où le code défaut est apparu nous n'avons rien constaté d'anormal.
Nous avons les compteurs Linky depuis 4 ans (région test) peut-être que nous avons possibilité de le savoir... il y aurait un rapport ??
Cordialement.
15 janvier 2016 à 20:07

Bonsoir Dom et merci pour votre réponse,
Le compresseur a été changé par un frigoriste de métier.
Celui-ci avait vérifié au préalable les sondes et la carte électronique.
Après changement du compresseur il n'a pas décelé non plus de perte de fluide.
Celui-ci est neuf (+/- 3 mois de fonctionnement pour l'alimentation de 2 unités sur 3 installés).
Je vais tâcher de le rappeler pour un nouveau diagnostic en fonction de vos dires...
Cordialement.
LP
Le compresseur a été changé par un frigoriste de métier.
Celui-ci avait vérifié au préalable les sondes et la carte électronique.
Après changement du compresseur il n'a pas décelé non plus de perte de fluide.
Celui-ci est neuf (+/- 3 mois de fonctionnement pour l'alimentation de 2 unités sur 3 installés).
Je vais tâcher de le rappeler pour un nouveau diagnostic en fonction de vos dires...
Cordialement.
LP
14 janvier 2016 à 20:06

Bonjour,
Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des unités extérieures.
J'ai fait changer le compresseur suite à un code défaut ch26 printemps 2015... mis en route le chauffage depuis début novembre et depuis aujourd'hui de nouveau le code défaut ch26...
Je ne sais plus quoi faire et surtout quoi penser de la fiabilité de mon installation... Quoi faire... ???
Merci.
Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des unités extérieures.
J'ai fait changer le compresseur suite à un code défaut ch26 printemps 2015... mis en route le chauffage depuis début novembre et depuis aujourd'hui de nouveau le code défaut ch26...
Je ne sais plus quoi faire et surtout quoi penser de la fiabilité de mon installation... Quoi faire... ???
Merci.
13 janvier 2016 à 21:49