Profil du membre Emmanuelnice
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Emmanuelnice sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour Dom-Aom, j’essai de faire les tests demandés mais je ne trouve pas le petit connecteur blanc mentionné dans la réponse 16 de la question 7920.
Pourriez-vous me pointer sur les photos les zones à contrôler ?
J’ai essayé de faire des mesures dans la zone entourée en noir et j’ai créé un gros court jus ! Avec fumée et odeur de brûlé !
Pourriez-vous me pointer sur les photos les zones à contrôler ?
J’ai essayé de faire des mesures dans la zone entourée en noir et j’ai créé un gros court jus ! Avec fumée et odeur de brûlé !
24 août 2022 à 20:43

Bonjour skyloker, oui en effet je suis à Nice.
Avez-vous finalement réussi à réparer votre votre clim ?
Avez-vous finalement réussi à réparer votre votre clim ?
10 août 2022 à 13:08

Bonjour.
Voilà les photos.
En noir je mesure du courant en rouge on en mesure plus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Voilà les photos.
En noir je mesure du courant en rouge on en mesure plus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 août 2022 à 18:54

Bonjour.
Merci pour les infos, je vais refaire les tests.
Nous avons fait des mesures d’alimentation avec mon frigoriste mais je vais essayer de refaire précisément celles que vous avez indiquées dans l’échange 7920.
D’après ces mesures cependant nous mesurions une arrivée électrique à l’entrée de la carte mais pas à la sortie.
Je précise également que les UI agissent comme si elles n’étaient pas alimentées. Aucune réaction aucune lumière lors de l’activation à la télécommande. Exactement comme si le disjoncteur était coupé.
3 UI sont connectées à cette UE.
Merci pour les infos, je vais refaire les tests.
Nous avons fait des mesures d’alimentation avec mon frigoriste mais je vais essayer de refaire précisément celles que vous avez indiquées dans l’échange 7920.
D’après ces mesures cependant nous mesurions une arrivée électrique à l’entrée de la carte mais pas à la sortie.
Je précise également que les UI agissent comme si elles n’étaient pas alimentées. Aucune réaction aucune lumière lors de l’activation à la télécommande. Exactement comme si le disjoncteur était coupé.
3 UI sont connectées à cette UE.
07 août 2022 à 17:04

Bonjour.
Les unités intérieures ne répondent plus, elles ne sont plus alimentés.
Sur le groupe extérieur le courant arrive bien à la carte mais il ne sort pas de l’autre côté.
On a des traces noires aussi sur le top du caisson.
Les unités intérieures ne répondent plus, elles ne sont plus alimentés.
Sur le groupe extérieur le courant arrive bien à la carte mais il ne sort pas de l’autre côté.
On a des traces noires aussi sur le top du caisson.
05 août 2022 à 08:52

Bonjour.
Mon unité extérieure Hitachi vient de rendre l'âme, il semble que la carte mère est grillée, j'aimerai la remplacer, malheureusement Hitachi ne fournit plus de pièces détachées pour ce modèle.
Est-ce que vous sauriez où je pourrais trouver une occasion ?
Merci.
Mon unité extérieure Hitachi vient de rendre l'âme, il semble que la carte mère est grillée, j'aimerai la remplacer, malheureusement Hitachi ne fournit plus de pièces détachées pour ce modèle.
Est-ce que vous sauriez où je pourrais trouver une occasion ?
Merci.
04 août 2022 à 12:13