Bonjour.
Après la réparation de l'unité extérieure ERLQ014CAV3 changement des moteurs ventilateurs et de la carte de contrôle), le fonctionnement a été normal pendant plus de 24 heures.
Cependant, une nouvelle panne est survenue avec le code erreur J7-00.
J'ai remis en place la résistance de configuration et la PAC a redémarré.
Combien de temps faut-il laisser cette résistance de configuration ?
Cordialement.
Après la réparation de l'unité extérieure ERLQ014CAV3 changement des moteurs ventilateurs et de la carte de contrôle), le fonctionnement a été normal pendant plus de 24 heures.
Cependant, une nouvelle panne est survenue avec le code erreur J7-00.
J'ai remis en place la résistance de configuration et la PAC a redémarré.
Combien de temps faut-il laisser cette résistance de configuration ?
Cordialement.