Bonjour Dom,
Et un grand merci pour votre réponse.
Alors voilà j'ai démonté les panneaux cet après midi pour essayer de voir ce qu'il se passait.
Les deux moteurs sont totalement arrêtés, il n'y a pas le début d'un mouvement des pales de ventilateurs. Je trouve aussi suspect que les deux soient tombés en panne. Peut-être que la panne de l'un a créé une surtension sur l'autre.
Il y a quelques voyants sur la carte, seulement un est allumé....
Le fait de disjoncter ne change rien à la situation. Pour tout vous dire je ne sais pas à quel moment ils sont tombés en panne car je m'en suis aperçu par hasard en Septembre (le compresseur est sur le mur nord et je n'y vais pas souvent), j'ai juste constaté qu'il faisait frais le matin dans la maison.
Les pales tournent très bien et librement il n'y a pas de saletés particulières dans le compartiment.
Le compresseur est de réf ERHQ 011 AAV3, et je ne sais pas s'il s'agit de courant continu. Les connections arrivent sur la carte mère (je ne sais pas si c'est le bon terme).
A noter que lorsque je mets la PAC en fonction, il y a un petit cliquetis comme si cela déclenchait les ventilateurs (qui ne bougent pas...).
Et un grand merci pour votre réponse.
Alors voilà j'ai démonté les panneaux cet après midi pour essayer de voir ce qu'il se passait.
Les deux moteurs sont totalement arrêtés, il n'y a pas le début d'un mouvement des pales de ventilateurs. Je trouve aussi suspect que les deux soient tombés en panne. Peut-être que la panne de l'un a créé une surtension sur l'autre.
Il y a quelques voyants sur la carte, seulement un est allumé....
Le fait de disjoncter ne change rien à la situation. Pour tout vous dire je ne sais pas à quel moment ils sont tombés en panne car je m'en suis aperçu par hasard en Septembre (le compresseur est sur le mur nord et je n'y vais pas souvent), j'ai juste constaté qu'il faisait frais le matin dans la maison.
Les pales tournent très bien et librement il n'y a pas de saletés particulières dans le compartiment.
Le compresseur est de réf ERHQ 011 AAV3, et je ne sais pas s'il s'agit de courant continu. Les connections arrivent sur la carte mère (je ne sais pas si c'est le bon terme).
A noter que lorsque je mets la PAC en fonction, il y a un petit cliquetis comme si cela déclenchait les ventilateurs (qui ne bougent pas...).
21 octobre 2012 à 17:55

Bonjour,
j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure.
D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un "réparateur" qui est reparti sans avoir véritablement traité le sujet. Il affirme qu'il faut changer les moteurs des ventilateurs. Il m'avait promis un devis le lendemain au plus tard (le 18 octobre 2012) mais je crois que c'est mort.
J'ai trouvé deux moteurs sur un site de vente de pièces détachées, par contre je suis bien ennuyé pour le dépannage, merci de me dire si vous avez des solutions de dépannage.
Comment démonter les moteurs et reconnecter les nouveaux ?
Merci.
j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure.
D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un "réparateur" qui est reparti sans avoir véritablement traité le sujet. Il affirme qu'il faut changer les moteurs des ventilateurs. Il m'avait promis un devis le lendemain au plus tard (le 18 octobre 2012) mais je crois que c'est mort.
J'ai trouvé deux moteurs sur un site de vente de pièces détachées, par contre je suis bien ennuyé pour le dépannage, merci de me dire si vous avez des solutions de dépannage.
Comment démonter les moteurs et reconnecter les nouveaux ?
Merci.
21 octobre 2012 à 10:33