Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le souci est que dès lors la température de consigne est atteinte elle continue de refroidir les pièces jusqu’à atteindre des températures inférieures sans jamais jamais s'arrêter.
Cela est identique effectivement dans toutes les pièces.
Pour le dimensionnement, l'UI du rdc sert à refroidir approx 40m² et les UI de l'étage chacune 12m² environ.
Et comme expliqué, en vacances nous étions dans un logement disposant d'une clim qui se stoppait à l'atteinte de la température de consigne et qui reprenait automatiquement lorsque la température remontait.
Je voulais juste avoir s'il s'agissait d'une conception différente de notre clim Mitsubishi ou bien plus d'un problème de mauvais paramétrage / mauvaise utilisation.
Merci encore.
Merci pour vos réponses.
Le souci est que dès lors la température de consigne est atteinte elle continue de refroidir les pièces jusqu’à atteindre des températures inférieures sans jamais jamais s'arrêter.
Cela est identique effectivement dans toutes les pièces.
Pour le dimensionnement, l'UI du rdc sert à refroidir approx 40m² et les UI de l'étage chacune 12m² environ.
Et comme expliqué, en vacances nous étions dans un logement disposant d'une clim qui se stoppait à l'atteinte de la température de consigne et qui reprenait automatiquement lorsque la température remontait.
Je voulais juste avoir s'il s'agissait d'une conception différente de notre clim Mitsubishi ou bien plus d'un problème de mauvais paramétrage / mauvaise utilisation.
Merci encore.
21 août 2022 à 22:40

Bonjour.
Nous avons fait installer il y a quelques mois une clim Mitsubishi multi split.
L'unité extérieure porte la ref MXZ-4E83VA.
En unités intérieures nous avons une MSZ-AP35VG pour le RDC et des MSZ-AP20VG pour les chambres à l'étage.
Toutes les unités intérieures disposent du module wifi et nous pilotons l'ensemble avec l'application Melcloud.
Nous avons cependant un soucis car la clim ne respecte jamais les températures de consigne. Lorsque nous demandons par exemple 21° dans une pièce en mode froid, l'unité ne va pas s'arrêter a la température de consigne mais continuer jusqu'à atteindre par exemple 19°.
Est ce lié a la conception de cette clim (nous sommes actuellement en vacances et nous disposons d'une clim Atlantic Fujitsu qui le permet), ou bien a l'utilisation de l'application Melcloud qui propose il est vrai moins d'options que les télécommandes classiques, ou un paramétrage spécifique a faire ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Nous avons fait installer il y a quelques mois une clim Mitsubishi multi split.
L'unité extérieure porte la ref MXZ-4E83VA.
En unités intérieures nous avons une MSZ-AP35VG pour le RDC et des MSZ-AP20VG pour les chambres à l'étage.
Toutes les unités intérieures disposent du module wifi et nous pilotons l'ensemble avec l'application Melcloud.
Nous avons cependant un soucis car la clim ne respecte jamais les températures de consigne. Lorsque nous demandons par exemple 21° dans une pièce en mode froid, l'unité ne va pas s'arrêter a la température de consigne mais continuer jusqu'à atteindre par exemple 19°.
Est ce lié a la conception de cette clim (nous sommes actuellement en vacances et nous disposons d'une clim Atlantic Fujitsu qui le permet), ou bien a l'utilisation de l'application Melcloud qui propose il est vrai moins d'options que les télécommandes classiques, ou un paramétrage spécifique a faire ?