Bonjour.
Concernant : split clima Atlantic Fujitsu, plus précisément l'unité extérieure : ASYA12LGC (et autres). En service depuis 2011
Erreur : panne intermittente, puis après des mois, en panne continue.
Indication d'erreur : premier ; la LED 'timer' clignote 3 fois, erreur de signal série (inverse) pendant le fonctionnement et plus tard ; la LED 'timer' clignote 2 fois, erreur de signal série (inverse), au démarrage de l'opération.
Cause : Défaut de basse tension dans le circuit autour du TOP243PN, le régulateur de basse tension TOP234PN se déclenche en raison de la protection contre les surtensions ou sous-tensions (à la broche 1 "M")
Remède : Les résistances R52 à R55 sont devenues instables, valeur de résistance totale 2Mohm, à remplacer par des résistances 'ordinaires' 2*1Mohm 1%, voir photo.
Concerning: split clima Atlantic Fujitsu, specifically the outdoor unit : ASYA12LGC (and others). In service since 2011
Error: intermittent outages and then after months there is a continuous outage
Error indication: first; timer led flashes 3 times, Serial signal (reverse) error during operation and later; timer led blinks 2 times, Serial signal (reverse) error, at operation start up.
Cause: Low voltage fault in the circuit around TOP243PN, the TOP234PN low voltage regulator trips due to the over or under voltage protection (at pin1 "M")
Remedy: Resistors R52 to R55 have become unstable, total resistance value 2Mohm, to be replaced by ordinary resistors 2*1Mohm 1%, see photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Concernant : split clima Atlantic Fujitsu, plus précisément l'unité extérieure : ASYA12LGC (et autres). En service depuis 2011
Erreur : panne intermittente, puis après des mois, en panne continue.
Indication d'erreur : premier ; la LED 'timer' clignote 3 fois, erreur de signal série (inverse) pendant le fonctionnement et plus tard ; la LED 'timer' clignote 2 fois, erreur de signal série (inverse), au démarrage de l'opération.
Cause : Défaut de basse tension dans le circuit autour du TOP243PN, le régulateur de basse tension TOP234PN se déclenche en raison de la protection contre les surtensions ou sous-tensions (à la broche 1 "M")
Remède : Les résistances R52 à R55 sont devenues instables, valeur de résistance totale 2Mohm, à remplacer par des résistances 'ordinaires' 2*1Mohm 1%, voir photo.
Concerning: split clima Atlantic Fujitsu, specifically the outdoor unit : ASYA12LGC (and others). In service since 2011
Error: intermittent outages and then after months there is a continuous outage
Error indication: first; timer led flashes 3 times, Serial signal (reverse) error during operation and later; timer led blinks 2 times, Serial signal (reverse) error, at operation start up.
Cause: Low voltage fault in the circuit around TOP243PN, the TOP234PN low voltage regulator trips due to the over or under voltage protection (at pin1 "M")
Remedy: Resistors R52 to R55 have become unstable, total resistance value 2Mohm, to be replaced by ordinary resistors 2*1Mohm 1%, see photo.