Bonjour.
Je recherche un technicien ayant des compétences sur PAC Hiyasu Fujitsu, pour entretien complet et éventuels dépannages.
PAC 10 ans d'installation.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Je recherche un technicien ayant des compétences sur PAC Hiyasu Fujitsu, pour entretien complet et éventuels dépannages.
PAC 10 ans d'installation.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
16 janvier 2021 à 17:21

Re Bonjour.
Je reviens sur mon installation, et je sollicite "DOM-AOM" concernant la valeur de la résistance à ajouter.
Caractéristiques des sondes d'ambiance sur mes UI.
Température (°C)
Résistance (kΩ)
0°C=34kΩ 5°C=26kΩ 10°C=20kΩ 15°C=16kΩ 20°C=13kΩ 25°C=10kΩ 30°C=8kΩ
35°C=7kΩ 40°C=5kΩ 45°C=4kΩ 50°C= 4kΩ
Quelle est la meilleure valeur de la résistance à mettre en parallèle sur la sonde de chaque UI ?
Merci à l'avance.
Bien cordialement.
GB
Je reviens sur mon installation, et je sollicite "DOM-AOM" concernant la valeur de la résistance à ajouter.
Caractéristiques des sondes d'ambiance sur mes UI.
Température (°C)
Résistance (kΩ)
0°C=34kΩ 5°C=26kΩ 10°C=20kΩ 15°C=16kΩ 20°C=13kΩ 25°C=10kΩ 30°C=8kΩ
35°C=7kΩ 40°C=5kΩ 45°C=4kΩ 50°C= 4kΩ
Quelle est la meilleure valeur de la résistance à mettre en parallèle sur la sonde de chaque UI ?
Merci à l'avance.
Bien cordialement.
GB
25 octobre 2016 à 16:13

Merci beaucoup pour ces informations, je vais donc me contenter pour l'instant de faire cette modif sur l'UI la plus importante dans la pièce (Console murale 3800W).
Matériel Hiyasu/Fujitsu
J’achèterai par la suite 2 autres récepteurs, l'inconvénient c'est vendu par ensemble (émetteur récepteur marque Ecotouch2).
Merci pour vos bons conseils et vos compétences.
Cordialement.
GB
Matériel Hiyasu/Fujitsu
J’achèterai par la suite 2 autres récepteurs, l'inconvénient c'est vendu par ensemble (émetteur récepteur marque Ecotouch2).
Merci pour vos bons conseils et vos compétences.
Cordialement.
GB
20 octobre 2016 à 19:26

Merci à vous pour vos réponses rapides,
J'ai pour ce faire un thermostat programmable sans fil.
Je peux donc positionner cette résistance dans le récepteur qui a un simple contact ouvert/fermé, et ensuite brancher en parallèle sur la sonde.
Quid : En parallèle sur les sondes des 3 UI ou sur la sonde de L'UE ? Quelle valeur pour la résistance ?
Cordialement.
GB
J'ai pour ce faire un thermostat programmable sans fil.
Je peux donc positionner cette résistance dans le récepteur qui a un simple contact ouvert/fermé, et ensuite brancher en parallèle sur la sonde.
Quid : En parallèle sur les sondes des 3 UI ou sur la sonde de L'UE ? Quelle valeur pour la résistance ?
Cordialement.
GB
20 octobre 2016 à 15:30

Bonjour.
Je souhaite installer un programmateur horaire pour la mise en marche/arrêt de mon chauffage par PAC air/air.
Si par l'intermédiaire de ce programmateur je coupe la phase de l'UI cela n'est-il pas préjudiciable pour le groupe UE ? qui lui s’arrêtera après coupure de l'UI.
Merci à tous pour vos solutions.
GB
Je souhaite installer un programmateur horaire pour la mise en marche/arrêt de mon chauffage par PAC air/air.
Si par l'intermédiaire de ce programmateur je coupe la phase de l'UI cela n'est-il pas préjudiciable pour le groupe UE ? qui lui s’arrêtera après coupure de l'UI.
Merci à tous pour vos solutions.
GB
20 octobre 2016 à 10:09

Je vous remercie pour toutes vos solutions, cependant à mon niveau cela me parait assez compliqué, retirer des câbles me parait difficile car l'installation a été faite avant réhabilitation du bâtiment donc grosses difficultés pour repasser des câbles.
Je pensais pouvoir adapter ce système sur le compresseur la ou les UI sont connectés en instaurant un relais qui coupe une phase de l'UI, et de ce fait provoquer son arrêt et ensuite l'arrêt du compresseur.
Je vois que c'est plus compliqué que cela.
Pour info à "Invité" Hiyasu est une marque de Fujitsu ou Atlantic selon la destination européenne.
Cordialement à tous.
Je pensais pouvoir adapter ce système sur le compresseur la ou les UI sont connectés en instaurant un relais qui coupe une phase de l'UI, et de ce fait provoquer son arrêt et ensuite l'arrêt du compresseur.
Je vois que c'est plus compliqué que cela.
Pour info à "Invité" Hiyasu est une marque de Fujitsu ou Atlantic selon la destination européenne.
Cordialement à tous.
11 novembre 2015 à 12:50

Merci Dom pour votre réponse rapide.
Cela oblige à retirer des câbles vers chaque unité intérieure, ou je peux utiliser les câbles interconnexion (3fils) qui se situe sur le compresseur et reliant les UI (voir schéma plus haut).
J'ai un thermostat qui a un contact "froid" et relais à 3 circuits.
Cordialement.
GB
Cela oblige à retirer des câbles vers chaque unité intérieure, ou je peux utiliser les câbles interconnexion (3fils) qui se situe sur le compresseur et reliant les UI (voir schéma plus haut).
J'ai un thermostat qui a un contact "froid" et relais à 3 circuits.
Cordialement.
GB
10 novembre 2015 à 14:17

Bonjour.
J’ai un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf : MOM-30L 4A
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf : MGF12LAC
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf : MGF09LAC
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf : MSA12LACM
Sur chaque compresseur est relié 2 splits et 1 console, je souhaiterais sur un compresseur mettre en route (ou arrêter) les 3 appareils (qui sont dans la même pièce) simultanément en fonction de la température demandée dans la pièce par un thermostat programmable central.
J'ai quelques notions en électrotechnique mais je préfère avoir des avis de professionnels.
Je joins les schémas électriques 1 : split ; 2 : compresseur.
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf : MOM-30L 4A
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf : MGF12LAC
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf : MGF09LAC
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf : MSA12LACM
Sur chaque compresseur est relié 2 splits et 1 console, je souhaiterais sur un compresseur mettre en route (ou arrêter) les 3 appareils (qui sont dans la même pièce) simultanément en fonction de la température demandée dans la pièce par un thermostat programmable central.
J'ai quelques notions en électrotechnique mais je préfère avoir des avis de professionnels.
Je joins les schémas électriques 1 : split ; 2 : compresseur.
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Merci d'avance.
GB
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 novembre 2015 à 10:46

Bonjour à tous et merci pour votre aide.
@Ludo36 merci pour la liste des distributeurs, ce jour appel du groupe Eurofred à qui j'ai envoyé un fax le 24 avril dernier, il m’envoie 2 moteurs de remplacement ventilateur sous garantie et en cas de besoin de pièces par la suite leur distributeur pour la France est le CEF (Comptoir Électrique Français) implanté dans les grandes agglomérations (pour ceux qui rechercheraient des pièces Hyiasu).
J'attends donc la livraison des moteurs que je changerais moi-même.
Encore merci et longue vie à ce forum.
GB
@Ludo36 merci pour la liste des distributeurs, ce jour appel du groupe Eurofred à qui j'ai envoyé un fax le 24 avril dernier, il m’envoie 2 moteurs de remplacement ventilateur sous garantie et en cas de besoin de pièces par la suite leur distributeur pour la France est le CEF (Comptoir Électrique Français) implanté dans les grandes agglomérations (pour ceux qui rechercheraient des pièces Hyiasu).
J'attends donc la livraison des moteurs que je changerais moi-même.
Encore merci et longue vie à ce forum.
GB
02 mai 2013 à 17:45

Bonjour.
J’ai fait installer le 20 mai 2011 un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf :MOM-30L 4A Série T001306 et T001366
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf :MGF12LAC Série E000282
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf :MGF09LAC Série E000427
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf :MSA12LACM Série E000466, 444, 465, 543.
Cette installation a été commandée auprès d'une société située près de Lille.
J’ai aujourd’hui un petit problème avec 2 splits dont les ventilateurs sont extrêmement bruyants (Série 444 et466).
L’inconvénient est que l'entreprise est aujourd’hui aux abonnés absents.
Ces appareils étant toujours sous garantie, je vous remercie de bien vouloir m'aider, je recherche le distributeur agréé pour la France du matériel Hiyasu afin de bénéficier de la garantie.
Ou un professionnel dans le secteur Nord, à qui je pourrais faire appel pour résoudre mon problème et par la suite pour les entretiens réguliers.
Je remercie d'avance tout ceux qui chercheront à m'aider.
GB
J’ai fait installer le 20 mai 2011 un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de :
2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf :MOM-30L 4A Série T001306 et T001366
1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf :MGF12LAC Série E000282
1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf :MGF09LAC Série E000427
4 splits intérieurs ASH 12 UI Pro réf :MSA12LACM Série E000466, 444, 465, 543.
Cette installation a été commandée auprès d'une société située près de Lille.
J’ai aujourd’hui un petit problème avec 2 splits dont les ventilateurs sont extrêmement bruyants (Série 444 et466).
L’inconvénient est que l'entreprise est aujourd’hui aux abonnés absents.
Ces appareils étant toujours sous garantie, je vous remercie de bien vouloir m'aider, je recherche le distributeur agréé pour la France du matériel Hiyasu afin de bénéficier de la garantie.
Ou un professionnel dans le secteur Nord, à qui je pourrais faire appel pour résoudre mon problème et par la suite pour les entretiens réguliers.
Je remercie d'avance tout ceux qui chercheront à m'aider.
GB