Bonjour à tous...
Effectivement je n'avais pas vu le message qui m'avait été envoyé au sujet du problème de clim R410 code erreur 04, le moteur de ventilateur était bien en cause et après avoir testé le circuit de carte commandant ce moteur avarié avec le moteur en bon état, et le remplacement du moteur défectueux, tout est rentré dans l'ordre et la clim a refonctionné normalement...
Un grand merci à l'équipe du forum... Gilbert
Effectivement je n'avais pas vu le message qui m'avait été envoyé au sujet du problème de clim R410 code erreur 04, le moteur de ventilateur était bien en cause et après avoir testé le circuit de carte commandant ce moteur avarié avec le moteur en bon état, et le remplacement du moteur défectueux, tout est rentré dans l'ordre et la clim a refonctionné normalement...
Un grand merci à l'équipe du forum... Gilbert
21 juillet 2020 à 09:53

Bonjour.
Code erreur e04 climatisation Sanyo.
Après avoir remplacé le fusible 3,15 A j'ai débranché les câbles des 2 ventilateurs, au redémarrage de la clim les leds de la platine principale se rallument normalement, j'ai ensuite vérifié la résistance des deux ventilateur comme il a été conseillé sur une des discutions du forum, 1,8 mégohm pour l'enfichable jaune ventilateur du haut, et 420 kiloohms pour l'enfichable rouge ventilo du bas, j'ai ensuite rebranché l'enfichable jaune et relancé la machine.
Le fusible tient et le ventilo du haut tourne, j'en conclus que cela est bon, mais je ne pense pas que le groupe a tourné, mais avec un seul ventilo cela doit être normal.
J'ai rebranché le 2éme ventilo, au démarrage le fusible a sauté, dois je conclure que son moteur est avarié.
J'ai effectué des recherches pour trouver un moteur de ventilo sur internet avec la référence relevée sur le moteur : SIC-71FW-D890-1A 1FA-4-M4A0-163-00.
Avez-vous connaissance d'un endroit susceptible de pouvoir trouver une solution à ce problème, et que pensez vous de ce problème ?
Cordialement Gilles A
Code erreur e04 climatisation Sanyo.
Après avoir remplacé le fusible 3,15 A j'ai débranché les câbles des 2 ventilateurs, au redémarrage de la clim les leds de la platine principale se rallument normalement, j'ai ensuite vérifié la résistance des deux ventilateur comme il a été conseillé sur une des discutions du forum, 1,8 mégohm pour l'enfichable jaune ventilateur du haut, et 420 kiloohms pour l'enfichable rouge ventilo du bas, j'ai ensuite rebranché l'enfichable jaune et relancé la machine.
Le fusible tient et le ventilo du haut tourne, j'en conclus que cela est bon, mais je ne pense pas que le groupe a tourné, mais avec un seul ventilo cela doit être normal.
J'ai rebranché le 2éme ventilo, au démarrage le fusible a sauté, dois je conclure que son moteur est avarié.
J'ai effectué des recherches pour trouver un moteur de ventilo sur internet avec la référence relevée sur le moteur : SIC-71FW-D890-1A 1FA-4-M4A0-163-00.
Avez-vous connaissance d'un endroit susceptible de pouvoir trouver une solution à ce problème, et que pensez vous de ce problème ?
Cordialement Gilles A
13 octobre 2019 à 11:59