Bonjour.
OK je vais faire un blindage, merci pour le renseignement.
OK je vais faire un blindage, merci pour le renseignement.
28 juin 2022 à 12:24

Bonjour.
Première pompe Siccom ECO LINE DE055CC600 (flotteur balancier).
Deuxième pompe CBM TEC PUMP TEP 02002 (flotteur vertical).
Première pompe Siccom ECO LINE DE055CC600 (flotteur balancier).
Deuxième pompe CBM TEC PUMP TEP 02002 (flotteur vertical).
27 juin 2022 à 18:53

Bonjour à tous.
Je viens de poser un bi-split avec les UI dos à dos décalées de 30cm sur une cloison brique.
Jusque là pas de souci, je pose les pompes de relevage du même côté, je mets les clim en route et là catastrophe le premier flotteur reste en bas et la pompe fonctionne en permanence.
Le deuxième se remplit jusqu'en haut donc flotteur en haut, pas de démarrage de la pompe !!
Après avoir bataillé plusieurs heures je chope les nerfs, je retourne chez mon fournisseur, je reprends deux pompes (marque différente), je les remplace et là encore catastrophe même topo.
Donc j'ai pris les pompes chez moi elles fonctionnent correctement !!
Je pense que les deux ventilos des UI créent un champ magnétique qui agit sur les contacts des flotteurs.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas ? Y a t'il une solution au problème ?
Sachant que le client ne veut pas un écoulement naturel sur la façade.
Merci.
Je viens de poser un bi-split avec les UI dos à dos décalées de 30cm sur une cloison brique.
Jusque là pas de souci, je pose les pompes de relevage du même côté, je mets les clim en route et là catastrophe le premier flotteur reste en bas et la pompe fonctionne en permanence.
Le deuxième se remplit jusqu'en haut donc flotteur en haut, pas de démarrage de la pompe !!
Après avoir bataillé plusieurs heures je chope les nerfs, je retourne chez mon fournisseur, je reprends deux pompes (marque différente), je les remplace et là encore catastrophe même topo.
Donc j'ai pris les pompes chez moi elles fonctionnent correctement !!
Je pense que les deux ventilos des UI créent un champ magnétique qui agit sur les contacts des flotteurs.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas ? Y a t'il une solution au problème ?
Sachant que le client ne veut pas un écoulement naturel sur la façade.
Merci.