J'ai demandé à la personne sur place de nettoyer les filtres. Il se trouve qu'ils étaient apparemment très encrassés. Il semblerait que cela remarche depuis. A suivre donc...
Merci pour votre aide en tout cas.
Merci pour votre aide en tout cas.
15 mars 2021 à 19:07

Merci pour votre réponse.
J’ai essayé de couper le disjoncteur de la clim une trentaine de secondes mais ça ne change rien.
Le souci c’est que l’unité extérieure est sur le toit et que je ne suis pas personnellement sur place donc je ne peux a priori pas demander à la personne sur place qui m’aide de prendre le risque de monter en toiture.
J’ai essayé de couper le disjoncteur de la clim une trentaine de secondes mais ça ne change rien.
Le souci c’est que l’unité extérieure est sur le toit et que je ne suis pas personnellement sur place donc je ne peux a priori pas demander à la personne sur place qui m’aide de prendre le risque de monter en toiture.
15 mars 2021 à 02:30

Bonjour,
J'ai une climatisation Mitsubishi SF 25, les cartes principales ont été changées il y a un peu plus d'un an (inverter board pour l’unité extérieure et controller board pour l'unité intérieure) et tout fonctionnait parfaitement depuis.
Mais depuis peu elle ne démarre plus directement quand il s'agit de faire du chaud.
Elle s'allume, les deux LED présentent sur l'unité intérieure s'allument également signalant que le compresseur se met en marche pour atteindre la température souhaitée, mais plus rien ensuite.
Pour qu'elle fonctionne il faut diminuer la température sur la télécommande, jusqu'à baisser sous la température de la pièce, la deuxième LED s'éteint alors sur l'unité intérieure, puis remonter la température pour que le chauffage veuille bien alors démarrer.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
J'ai une climatisation Mitsubishi SF 25, les cartes principales ont été changées il y a un peu plus d'un an (inverter board pour l’unité extérieure et controller board pour l'unité intérieure) et tout fonctionnait parfaitement depuis.
Mais depuis peu elle ne démarre plus directement quand il s'agit de faire du chaud.
Elle s'allume, les deux LED présentent sur l'unité intérieure s'allument également signalant que le compresseur se met en marche pour atteindre la température souhaitée, mais plus rien ensuite.
Pour qu'elle fonctionne il faut diminuer la température sur la télécommande, jusqu'à baisser sous la température de la pièce, la deuxième LED s'éteint alors sur l'unité intérieure, puis remonter la température pour que le chauffage veuille bien alors démarrer.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
13 mars 2021 à 19:31