Bonjour,
J'ai contrôlé les clignotements des leds, seule la LD1 clignote après le code E5.
Par-contre j'ai constaté une oxydation sur un composant, voir photo.
Est-ce cela mon problème ?
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai contrôlé les clignotements des leds, seule la LD1 clignote après le code E5.
Par-contre j'ai constaté une oxydation sur un composant, voir photo.
Est-ce cela mon problème ?
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2016 à 12:22

Si cette carte s’avère HS, peut-on la réparer ? 

13 janvier 2016 à 12:51

Bonjour,
Merci pour ces conseils et je vais vérifier tous les tests dès que possible.
Merci pour ces conseils et je vais vérifier tous les tests dès que possible.
13 janvier 2016 à 12:48

Bonsoir,
Désolé j'ai quand même vérifié le minimum, la carte UE est bien alimentée et des leds sont allumées et d'autres clignotantes.
Merci pour les infos.
Désolé j'ai quand même vérifié le minimum, la carte UE est bien alimentée et des leds sont allumées et d'autres clignotantes.
Merci pour les infos.
12 janvier 2016 à 21:08

Bonjour,
Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5.
La carte power module déjà remplacée 1 fois.
J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le diagnostic de cette carte.
Merci.
Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5.
La carte power module déjà remplacée 1 fois.
J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le diagnostic de cette carte.
Merci.
12 janvier 2016 à 20:31