Merci pour ces précisions. Je vais donc contrôler que le compresseur tourne ; pour le gaz, je vais faire appel à un climaticien pour le peser.
Encore mille mercis pour votre réactivité et votre aide. Je vous ferai un retour de ces résultats.
A bientôt.
J-Phi
Encore mille mercis pour votre réactivité et votre aide. Je vous ferai un retour de ces résultats.
A bientôt.
J-Phi
10 janvier 2020 à 12:12

Bonsoir Dom, et merci pour votre retour.
Je vous confirme que les autres voyants sont éteints. Je comprends la difficulté d'établir un diagnostic à distance, avec ces infos là.
J'ai plusieurs questions :
- s'il s'agit d'un manque de gaz, une led error doit-elle s'allumer ?
- le possible manque de gaz pourrait-il également expliquer le fait que la clim ne fasse pas de froid ?
- y a t'il un mano quelque part qui me permette de vérifier la pression ou seul un spécialiste peut le faire ?
Y a t'il un quelconque moyen de vérifier si le compresseur tourne ?
Enfin, s'il s'avère que gaz et compresseur sont OK et que c'est le processeur qui soit HS, il faut donc envisager de changer la carte ?
Encore merci pour votre persévérance et votre aide !!!
J-Phi
Je vous confirme que les autres voyants sont éteints. Je comprends la difficulté d'établir un diagnostic à distance, avec ces infos là.
J'ai plusieurs questions :
- s'il s'agit d'un manque de gaz, une led error doit-elle s'allumer ?
- le possible manque de gaz pourrait-il également expliquer le fait que la clim ne fasse pas de froid ?
- y a t'il un mano quelque part qui me permette de vérifier la pression ou seul un spécialiste peut le faire ?
Y a t'il un quelconque moyen de vérifier si le compresseur tourne ?
Enfin, s'il s'avère que gaz et compresseur sont OK et que c'est le processeur qui soit HS, il faut donc envisager de changer la carte ?
Encore merci pour votre persévérance et votre aide !!!
J-Phi
09 janvier 2020 à 22:15

Bonjour Dom et merci pour vos bons vœux.
En effet, vous faites bien de me reprendre. L'UI souffle de l'air à température ambiante, c'est l'air de la pièce.
Il n'est pas réfrigéré. Comme la pièce n'est pas chauffée, et que la température est un peu fraîche, on a l'impression que c'est de l'air froid. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer que le compresseur tourne, il me semble que oui mais sans certitude. S'il tourne, je trouve qu'il est quand même silencieux.
Les 3 voyants que vous citez sont bien en façade des UI, et c'est le voyant Opération qui est tantôt rouge fixe, tantôt clignotant.
Merci.
J-Phi
En effet, vous faites bien de me reprendre. L'UI souffle de l'air à température ambiante, c'est l'air de la pièce.
Il n'est pas réfrigéré. Comme la pièce n'est pas chauffée, et que la température est un peu fraîche, on a l'impression que c'est de l'air froid. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer que le compresseur tourne, il me semble que oui mais sans certitude. S'il tourne, je trouve qu'il est quand même silencieux.
Les 3 voyants que vous citez sont bien en façade des UI, et c'est le voyant Opération qui est tantôt rouge fixe, tantôt clignotant.
Merci.
J-Phi
08 janvier 2020 à 12:20

Re bonjour.
Est-il possible que le souci puisse venir d'un problème de sonde ou de pression du gaz ?
Si tel est le cas, les leds Err 0/1/2/3 devraient-elles s'allumer ou clignoter ?
Merci.
Est-il possible que le souci puisse venir d'un problème de sonde ou de pression du gaz ?
Si tel est le cas, les leds Err 0/1/2/3 devraient-elles s'allumer ou clignoter ?
Merci.
08 janvier 2020 à 04:34

Bonsoir Dom,
Tous mes vœux pour cette nouvelle année ainsi que pour ceux qui vous sont chers.
Comme convenu, j'ai remis la carte en place et fait les essais. Le résultat est identique avant le démontage de cette dernière.
A la mise sous tension, la power lamp s'allume, on allume une UI, température de consigne de 20°C. Le voyant rouge de l'UI s'allume rouge fixe pendant 3mn environ puis clignote pendant 2/3mn puis redevient rouge fixe 3mn puis clignotant etc.
Dans le même temps, lorsque le voyant de l'UI est rouge fixe, le ventilateur de l'UE tourne, puis lorsque le voyant de l'UI clignote, le ventilo de l'UE s'arrête, et ainsi de suite. A aucun moment, les leds ERR0 ERR1 ERR2 ERR3 ne s'allument.
Si je me mets en mode clim ( froid), l'UI envoie de l'air froid et son voyant qui est passé au vert ne clignote jamais. Il semble que ce soit uniquement en mode "chaud" que ça plante.
J'avoue que je ne sais pas où regarder maintenant...
Encore merci pour votre aide.
Cordialement, J-Philippe
Tous mes vœux pour cette nouvelle année ainsi que pour ceux qui vous sont chers.
Comme convenu, j'ai remis la carte en place et fait les essais. Le résultat est identique avant le démontage de cette dernière.
A la mise sous tension, la power lamp s'allume, on allume une UI, température de consigne de 20°C. Le voyant rouge de l'UI s'allume rouge fixe pendant 3mn environ puis clignote pendant 2/3mn puis redevient rouge fixe 3mn puis clignotant etc.
Dans le même temps, lorsque le voyant de l'UI est rouge fixe, le ventilateur de l'UE tourne, puis lorsque le voyant de l'UI clignote, le ventilo de l'UE s'arrête, et ainsi de suite. A aucun moment, les leds ERR0 ERR1 ERR2 ERR3 ne s'allument.
Si je me mets en mode clim ( froid), l'UI envoie de l'air froid et son voyant qui est passé au vert ne clignote jamais. Il semble que ce soit uniquement en mode "chaud" que ça plante.
J'avoue que je ne sais pas où regarder maintenant...
Encore merci pour votre aide.
Cordialement, J-Philippe
07 janvier 2020 à 21:11

Bonjour Dom,
Merci pour vos explications. J'ai bien repéré les bornes U/V/W mais je ne visualise pas N et P.
Elles sont situées sur l'IPM ?
Merci.
Jean-Philippe
Merci pour vos explications. J'ai bien repéré les bornes U/V/W mais je ne visualise pas N et P.
Elles sont situées sur l'IPM ?
Merci.
Jean-Philippe
30 décembre 2019 à 06:18

Bonsoir Dom,
J'ai une question qui me vient à l'esprit : est-il possible de tester ou contrôler le module électronique que je crois être un IPM et va alimenter les fils du compresseur svp ? (voir photo en PJ).
Merci d'avance.
Cordialement, Jean-Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une question qui me vient à l'esprit : est-il possible de tester ou contrôler le module électronique que je crois être un IPM et va alimenter les fils du compresseur svp ? (voir photo en PJ).
Merci d'avance.

Cordialement, Jean-Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2019 à 18:32

Bonjour Dom,
Vous avez raison, j'ai mal formulé ma phrase, j'aurai plutôt dû dire "pour info...".
Merci pour votre avis sur l'IGBT.
Je vous souhaite une excellente fin d'année et vous dis à très vite pour vous donner les résultats des essais de la carte en place dans l'UE.
Cordialement, Jean-Philippe
Vous avez raison, j'ai mal formulé ma phrase, j'aurai plutôt dû dire "pour info...".
Merci pour votre avis sur l'IGBT.
Je vous souhaite une excellente fin d'année et vous dis à très vite pour vous donner les résultats des essais de la carte en place dans l'UE.
Cordialement, Jean-Philippe
27 décembre 2019 à 05:35

OK ça marche, merci. Mon ami rentre le vendredi 3 janvier. Je tâcherai de passer chez lui ce week-end là, rebrancher tout ça et faire les essais. Pour rappel, lorsque la carte était en place dans l'UE, et que le voyant rouge sur l'UI clignotait, aucune des leds Err00/01/02 ou Err03 n'étaient allumées. Bref, je verrai bien et je vous ferai un retour.
Une dernière question concernant l'IGBT : j'ai reçu le nouvel IGBT Fairchild G80N60UFD (à l'origine, c'était un G80N60UF).
Dois-je remettre l'ancien ou plutôt le neuf ? Pour formuler ma question différemment, est-ce qu'un IGBT peut "s'user avec le temps" ou bien le fait qu'il soit en place depuis 10 ans n'a aucune espèce d'importance ?
Encore merci pour votre réactivité et votre aide !!!
Bien à vous, Jean-Philippe
Une dernière question concernant l'IGBT : j'ai reçu le nouvel IGBT Fairchild G80N60UFD (à l'origine, c'était un G80N60UF).
Dois-je remettre l'ancien ou plutôt le neuf ? Pour formuler ma question différemment, est-ce qu'un IGBT peut "s'user avec le temps" ou bien le fait qu'il soit en place depuis 10 ans n'a aucune espèce d'importance ?
Encore merci pour votre réactivité et votre aide !!!

Bien à vous, Jean-Philippe
26 décembre 2019 à 20:46

Bonsoir Dom,
J'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon Noël. Voici le retour des essais et mesures que j'ai réalisés, carte branchée sous 230V à vide, IGBT déposé et L1/L2 shunté. Les résultats sont ceux que vous aviez prévus.
A la mise sous tension, la power lamp s'allume, 3s après le relais RY01 "colle" en même temps que les leds Err1 et Err3 s'allument. J'ai inspecté la carte en détail, je n'ai pas trouvé de relais 6LK. J'ai 4 relais sur le circuit imprimé, un "gros" RY01" puis 3 plus petits de tailles identiques "RY02, RY03, RY04".
Mesure des tensions sur 7 condos : 4 condos à 4,9V, 11,8V, 14,9V et 18V.
Merci.
Cordialement, J-Philippe
J'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon Noël. Voici le retour des essais et mesures que j'ai réalisés, carte branchée sous 230V à vide, IGBT déposé et L1/L2 shunté. Les résultats sont ceux que vous aviez prévus.
A la mise sous tension, la power lamp s'allume, 3s après le relais RY01 "colle" en même temps que les leds Err1 et Err3 s'allument. J'ai inspecté la carte en détail, je n'ai pas trouvé de relais 6LK. J'ai 4 relais sur le circuit imprimé, un "gros" RY01" puis 3 plus petits de tailles identiques "RY02, RY03, RY04".
Mesure des tensions sur 7 condos : 4 condos à 4,9V, 11,8V, 14,9V et 18V.
Merci.
Cordialement, J-Philippe
26 décembre 2019 à 19:12

Merci Dom.
Je vais donc tester tout ça, en revanche, pas sûr que je puisse trouver un transfo 230/115... je peux faire les essais en 230 direct ? (si ça peut vous rassurer, j'ai parmi mes habilitations électriques, l'habilitation TST, travaux sous tension).
J'ai dessoudé l'IGBT, donc pas de souci pour les essais, OK pour le shunt L1/L2. Je fais les mesures de tension des condos en question et je reviens vers vous.
Enfin, dernière question : la power lamp (qui est bien D08, c'était écrit sur l'autre face
) doit-elle s'allumer, même lors de cet essai sur banc ?
Encore merci Dom, je vous souhaite de très bonnes fêtes, en famille je l'espère et vous dis à très vite.
J-Phi
Je vais donc tester tout ça, en revanche, pas sûr que je puisse trouver un transfo 230/115... je peux faire les essais en 230 direct ? (si ça peut vous rassurer, j'ai parmi mes habilitations électriques, l'habilitation TST, travaux sous tension).
J'ai dessoudé l'IGBT, donc pas de souci pour les essais, OK pour le shunt L1/L2. Je fais les mesures de tension des condos en question et je reviens vers vous.
Enfin, dernière question : la power lamp (qui est bien D08, c'était écrit sur l'autre face

Encore merci Dom, je vous souhaite de très bonnes fêtes, en famille je l'espère et vous dis à très vite.
J-Phi
24 décembre 2019 à 05:57

Bonjour Dom-Aom,
Et merci pour votre réactivité !!! J'aimerais pouvoir en dire autant mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de travail de travail depuis l'envoi de mon message.
Alors pour me présenter rapidement, je suis électricien depuis 30 ans (Bâtiment, tertiaire, indus) dans un grand groupe. J'ai de bonnes connaissances en élec mais seulement quelques notions en électronique. Il se trouve que je suis d'astreinte en ce moment et avec la tempête que nous avons cette nuit, mon téléphone a pas mal sonné, d'où le retard de ma réponse. Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser.
Alors, pour revenir à notre sujet, je vous remercie pour la clarté de vos réponses. En effet, j'ai zappé que la ZD01 n'était passant dans aucun sens (une diode passante dans aucun sens : les mystères de l'électronique que je ne comprendrai jamais !!!!). Pour ce qui est de la power lamp, je ne sais pas vous répondre avec certitude. Vous parlez de celle qui se trouve à l’opposé des 4 leds Err0 err1 err2 err3 et identifiée D08 ? Je ne sais pas si elle était allumée.
J’ai mesuré la capacité équivalente des 3 gros condos de 680uF et j’obtiens : 2108 uF, j’en conclus donc qu’ils sont bons. J’avais mesuré également la tension à leurs bornes lorsque la carte était raccordée et sous tension, j’avais environ 335V.
Le problème des clims est le suivant : Mise en marche d’une UI ( peu importe laquelle) et au bout de 5 ou 6 mn, le voyant rouge de l’UI clignote.
Pour être encore plus complet, ce n’est pas ma clim mais celle d’un ami qui m’a demandé si je pouvais faire quelque chose. J’ai donc démonté la carte que j’ai avec moi. Je précise cela car s’il faut faire des tests ou des mesures avec la carte seule, sous tension mais non raccordée au reste des éléments de l’UE, aucun souci, mais s’il faut que la carte soit en place dans l’UE, c’est possible mais cela prendra plus de temps car mon ami est parti en vacances pour les fêtes et comme il habite à 25 km de chez moi, ce sera plus long pour avoir le retour des essais que vous demanderai.
Avec moi, un multimètre, pas d'oscillo hélas mais un stock quasi inépuisable de bonne volonté !
Voilà, quoiqu’il en soit, je vous remercie infiniment pour votre aide. Je sais que les fêtes arrivent, donc aucun souci si je n’ai pas de retour de suite, je comprendrai aisément.
Cordialement, Jean-Philippe
Et merci pour votre réactivité !!! J'aimerais pouvoir en dire autant mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de travail de travail depuis l'envoi de mon message.
Alors pour me présenter rapidement, je suis électricien depuis 30 ans (Bâtiment, tertiaire, indus) dans un grand groupe. J'ai de bonnes connaissances en élec mais seulement quelques notions en électronique. Il se trouve que je suis d'astreinte en ce moment et avec la tempête que nous avons cette nuit, mon téléphone a pas mal sonné, d'où le retard de ma réponse. Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser.
Alors, pour revenir à notre sujet, je vous remercie pour la clarté de vos réponses. En effet, j'ai zappé que la ZD01 n'était passant dans aucun sens (une diode passante dans aucun sens : les mystères de l'électronique que je ne comprendrai jamais !!!!). Pour ce qui est de la power lamp, je ne sais pas vous répondre avec certitude. Vous parlez de celle qui se trouve à l’opposé des 4 leds Err0 err1 err2 err3 et identifiée D08 ? Je ne sais pas si elle était allumée.
J’ai mesuré la capacité équivalente des 3 gros condos de 680uF et j’obtiens : 2108 uF, j’en conclus donc qu’ils sont bons. J’avais mesuré également la tension à leurs bornes lorsque la carte était raccordée et sous tension, j’avais environ 335V.
Le problème des clims est le suivant : Mise en marche d’une UI ( peu importe laquelle) et au bout de 5 ou 6 mn, le voyant rouge de l’UI clignote.
Pour être encore plus complet, ce n’est pas ma clim mais celle d’un ami qui m’a demandé si je pouvais faire quelque chose. J’ai donc démonté la carte que j’ai avec moi. Je précise cela car s’il faut faire des tests ou des mesures avec la carte seule, sous tension mais non raccordée au reste des éléments de l’UE, aucun souci, mais s’il faut que la carte soit en place dans l’UE, c’est possible mais cela prendra plus de temps car mon ami est parti en vacances pour les fêtes et comme il habite à 25 km de chez moi, ce sera plus long pour avoir le retour des essais que vous demanderai.
Avec moi, un multimètre, pas d'oscillo hélas mais un stock quasi inépuisable de bonne volonté !
Voilà, quoiqu’il en soit, je vous remercie infiniment pour votre aide. Je sais que les fêtes arrivent, donc aucun souci si je n’ai pas de retour de suite, je comprendrai aisément.
Cordialement, Jean-Philippe
23 décembre 2019 à 18:32

Bonjour à tous,
Unités intérieures Sanyo SAP-CMRV2444EH, unité extérieure SAP6KMPRV124.
Après avoir parcouru et lu les nombreux posts sur ce sujet et notamment le fabuleux échange entre Dom-Aom et Marielle54 ; j'ai démonté la carte POW-CMV4A et procédé à quelques vérifications.
La diode ZD01 n'est passante dans aucun sens, j'en conclu donc qu'elle est HS. J'ai beaucoup de mal à trouver ce modèle à un prix raisonnable. Auriez-vous une suggestion svp ?
J'ai dessoudé l'IGBT, il me semble bon : pas de cc entre E et C. Je souhaite tout de même le remplacer. Celui qui est en place est un Fairchild G80N60UF.
J'ai trouvé sur le net un Fairchild G80N60UFD, pourriez-vous me dire si celui est compatible svp ?
J'ai trouvé le datasheet du G80N60UFD mais celui du G80N60UF.
Merci d'avance pour votre aide.
J-Philippe.
Unités intérieures Sanyo SAP-CMRV2444EH, unité extérieure SAP6KMPRV124.
Après avoir parcouru et lu les nombreux posts sur ce sujet et notamment le fabuleux échange entre Dom-Aom et Marielle54 ; j'ai démonté la carte POW-CMV4A et procédé à quelques vérifications.
La diode ZD01 n'est passante dans aucun sens, j'en conclu donc qu'elle est HS. J'ai beaucoup de mal à trouver ce modèle à un prix raisonnable. Auriez-vous une suggestion svp ?
J'ai dessoudé l'IGBT, il me semble bon : pas de cc entre E et C. Je souhaite tout de même le remplacer. Celui qui est en place est un Fairchild G80N60UF.
J'ai trouvé sur le net un Fairchild G80N60UFD, pourriez-vous me dire si celui est compatible svp ?
J'ai trouvé le datasheet du G80N60UFD mais celui du G80N60UF.
Merci d'avance pour votre aide.
J-Philippe.