Bonjour.
Les têtes de robinets thermostatiques ont toutes été déposées, le circuit est ouvert en permanence.
Je vais quand même remplacer les robinets pour faciliter de débit d'eau et pour avoir un moyen de fermer l'eau en cas de dépose d'un radiateur.
Je régule avec la loi d'eau. J'ai 22° dans toutes les pièces et de 2° à 18° à l'extérieur.
Les températures sont douces en journée.
Le circuit a été désemboué et à l'installation il a quasiment été vidangé, l'eau était claire et propre.
L'accès au filtre est très aisé et son nettoyage facilité.
Pour le problème de la vanne, si il y avait un point dur, ne pensez-vous pas que le défaut se produirait plus souvent.
Actuellement, je l'ai surtout le matin.
Cordialement.
Je mettrai des copies de l'écran des alarmes.
Cordialement.
Les têtes de robinets thermostatiques ont toutes été déposées, le circuit est ouvert en permanence.
Je vais quand même remplacer les robinets pour faciliter de débit d'eau et pour avoir un moyen de fermer l'eau en cas de dépose d'un radiateur.
Je régule avec la loi d'eau. J'ai 22° dans toutes les pièces et de 2° à 18° à l'extérieur.
Les températures sont douces en journée.
Le circuit a été désemboué et à l'installation il a quasiment été vidangé, l'eau était claire et propre.
L'accès au filtre est très aisé et son nettoyage facilité.
Pour le problème de la vanne, si il y avait un point dur, ne pensez-vous pas que le défaut se produirait plus souvent.
Actuellement, je l'ai surtout le matin.
Cordialement.
Je mettrai des copies de l'écran des alarmes.
Cordialement.
26 janvier 2018 à 06:33

Bonsoir.
Désolé de ne répondre que maintenant, les aléas du boulot et de la vie.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai mis une photo et un plan assez vite fait, j'espère qu'il sera assez clair.
Je n'ai pas représenté l’intérieur du groupe, il y a le ballon d'ECS et tout le tintouin.
Le ballon me sert à augmenter mon volume d'eau, pas assez dans l'installation.
En ce moment le défaut 70 (débit d'eau) revient surtout lorsque la machine est en demande de production d'ECS. Elle plante le matin après les douches.
Le débit chauffage est plutôt autour des 1.55 à 1.6m3h, soit légèrement supérieur.
En ECS le débit est à peine autour de 2m3h, un peu mieux quand même.
Par contre toujours ce bruit quand la vanne 3 voies motorisée est actionnée.
La modification, dont je parle plus haut, n'est pas encore faite je n'arrive pas à me dégager du temps pour faire venir l'installateur. Mais elle sera faite car je pense qu'elle est nécessaire.
Cordialement.
En voyant le schéma, vous me direz ce que vous en pensez.
Il est tard je vais devoir aller au lit pour 5h30 cela va être dur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé de ne répondre que maintenant, les aléas du boulot et de la vie.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai mis une photo et un plan assez vite fait, j'espère qu'il sera assez clair.
Je n'ai pas représenté l’intérieur du groupe, il y a le ballon d'ECS et tout le tintouin.
Le ballon me sert à augmenter mon volume d'eau, pas assez dans l'installation.
En ce moment le défaut 70 (débit d'eau) revient surtout lorsque la machine est en demande de production d'ECS. Elle plante le matin après les douches.
Le débit chauffage est plutôt autour des 1.55 à 1.6m3h, soit légèrement supérieur.
En ECS le débit est à peine autour de 2m3h, un peu mieux quand même.
Par contre toujours ce bruit quand la vanne 3 voies motorisée est actionnée.
La modification, dont je parle plus haut, n'est pas encore faite je n'arrive pas à me dégager du temps pour faire venir l'installateur. Mais elle sera faite car je pense qu'elle est nécessaire.
Cordialement.
En voyant le schéma, vous me direz ce que vous en pensez.
Il est tard je vais devoir aller au lit pour 5h30 cela va être dur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 janvier 2018 à 00:14

Bonjour
Merci pour votre réponse rapide.
Mon BT est un ballon tampon, installé car la quantité d'eau dans mon circuit étant limite par rapport aux 40 litres demandés pour la machine.
Les têtes thermostatiques ont toutes été déposées, les robinets sont donc tous en position ouverte.
L'ouverture étant assez petite malgré tout, c'est pour cela qu'ils seront remplacés par des robinets "normaux" permettant ainsi un meilleur débit.
Il me faudra purger une nouvelle fois, qui j'espère, sera la bonne.
Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide.
Mon BT est un ballon tampon, installé car la quantité d'eau dans mon circuit étant limite par rapport aux 40 litres demandés pour la machine.
Les têtes thermostatiques ont toutes été déposées, les robinets sont donc tous en position ouverte.
L'ouverture étant assez petite malgré tout, c'est pour cela qu'ils seront remplacés par des robinets "normaux" permettant ainsi un meilleur débit.
Il me faudra purger une nouvelle fois, qui j'espère, sera la bonne.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 20:23

Bonjour.
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l.
L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l.
Sur 4 radiateurs, seules les têtes thermostatiques ont été déposées et sur les autres, j'ai des robinets.
A l'installation, l'aspiration de la pompe était prise sur la sortie haute du BT avec un purgeur auto sur le tuyau (point haut).
Le retour du circuit, avec le désembouage, arrivait par le bas du BT. La PAC plantait en débit d'eau (défaut 70).
J'ai fait modifier l'aspiration de la pompe, en la déplaçant sur une sortie au 2/3 haut du BT et en plaçant le purgeur sur la sortie haute du BT.
La PAC tourne en chauffage, ne plante plus que lorsqu'elle fonctionne en production d'ECS.
J'ai fait faire des cycles de purge à la machine et malgré tout, dès qu'elle produit de l'eau chaude, après quelques minutes, dès que la température de l'eau commence à monter, elle plante en défaut 70.
Mes débits varient de 1.44 à 1.58 m3h en chauffage et 1.8 à 1.96 m3h en ECS.
Je pensais avoir enlevé toutes les bulles d'air, après la modif. L'eau était au départ très "aérée".
L'installateur me dit que ce sont les robinets thermostatiques, qui ne s'ouvrent pas assez, bloquent l'air et avec la pression produisent les micros bulles qui passent dans le circuit.
Il va me les remplacer et modifier l'aspiration de la pompe en la branchant en sortie basse du BT.
Tout cela ne me dit pas pourquoi c'est en ECS que maintenant j'ai des arrêts en débit d'eau.
Quand la vanne 3 voies bascule, elle fait un bruit comme un coup de bélier.
J'ai été long mais pour expliquer mon problème, je ne sais pas faire autrement.
Avec mon grand discours, j'ai peut-être découragé quelqu’un qui voulait m'aider sur ce problème.
Je remercie par avance toute aide.
Jean Je
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l.
L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l.
Sur 4 radiateurs, seules les têtes thermostatiques ont été déposées et sur les autres, j'ai des robinets.
A l'installation, l'aspiration de la pompe était prise sur la sortie haute du BT avec un purgeur auto sur le tuyau (point haut).
Le retour du circuit, avec le désembouage, arrivait par le bas du BT. La PAC plantait en débit d'eau (défaut 70).
J'ai fait modifier l'aspiration de la pompe, en la déplaçant sur une sortie au 2/3 haut du BT et en plaçant le purgeur sur la sortie haute du BT.
La PAC tourne en chauffage, ne plante plus que lorsqu'elle fonctionne en production d'ECS.
J'ai fait faire des cycles de purge à la machine et malgré tout, dès qu'elle produit de l'eau chaude, après quelques minutes, dès que la température de l'eau commence à monter, elle plante en défaut 70.
Mes débits varient de 1.44 à 1.58 m3h en chauffage et 1.8 à 1.96 m3h en ECS.
Je pensais avoir enlevé toutes les bulles d'air, après la modif. L'eau était au départ très "aérée".
L'installateur me dit que ce sont les robinets thermostatiques, qui ne s'ouvrent pas assez, bloquent l'air et avec la pression produisent les micros bulles qui passent dans le circuit.
Il va me les remplacer et modifier l'aspiration de la pompe en la branchant en sortie basse du BT.
Tout cela ne me dit pas pourquoi c'est en ECS que maintenant j'ai des arrêts en débit d'eau.
Quand la vanne 3 voies bascule, elle fait un bruit comme un coup de bélier.
J'ai été long mais pour expliquer mon problème, je ne sais pas faire autrement.
Avec mon grand discours, j'ai peut-être découragé quelqu’un qui voulait m'aider sur ce problème.
Je remercie par avance toute aide.
Jean Je