Bonjour à tous,
J'ai reçu la pièce de HK, je l'ai changé.
Pas simple avec toutes les pattes à dessouder et ressouder !
Cela ne marche pas mieux !
J’abandonne, je n'ai plus d'idées.
Merci pour votre aide.
Soyez prudent.
Cordialement.
Jean
J'ai reçu la pièce de HK, je l'ai changé.
Pas simple avec toutes les pattes à dessouder et ressouder !
Cela ne marche pas mieux !
J’abandonne, je n'ai plus d'idées.
Merci pour votre aide.
Soyez prudent.
Cordialement.
Jean
08 février 2021 à 14:24

Bonjour à tous,
Merci Dom pour votre avis, cela me conforte dans mon analyse, il y une chose que j'ai oublié de dire, c'est que sous le composant IPM, en grattant le silicone que Mitsubishi a mis sur les pattes à souder il y avait des fourmis.
Elles sont certainement à l'origine de la panne. Ce ne serait pas la première fois ! J'ai souvent vu cela en dépannant des automatismes de portails.
J'attends le composant que je fais venir de Hong Kong car j'y ai des amis, et ce sera plus rapide.
Passez une bonne semaine, je vous tiens au courant de l'avancée après changement du composant.
Soyez prudent.
Cordialement.
Jean
Merci Dom pour votre avis, cela me conforte dans mon analyse, il y une chose que j'ai oublié de dire, c'est que sous le composant IPM, en grattant le silicone que Mitsubishi a mis sur les pattes à souder il y avait des fourmis.
Elles sont certainement à l'origine de la panne. Ce ne serait pas la première fois ! J'ai souvent vu cela en dépannant des automatismes de portails.
J'attends le composant que je fais venir de Hong Kong car j'y ai des amis, et ce sera plus rapide.
Passez une bonne semaine, je vous tiens au courant de l'avancée après changement du composant.
Soyez prudent.
Cordialement.
Jean
09 novembre 2020 à 17:45

Bonjour à tous,
Me revoilà sur le forum avec le même souci !
Le ventilo ne démarre pas sauf en le lançant manuellement. J'ai commandé une carte de contrôle, elle n'est pas adaptée à mon appareil mais le ventilo a démarré à chaque cycle.
J'en conclus que le malaise vient bien de cette carte.
J'ai donc changé les 17 condos de la carte, toujours pareil.
Cette semaine je viens de découvrir à quoi sert le composant "HC930" intelligent power module". Réf : PS21661-RZ Mitsubishi , il permet le démarrage du ventilo ! Composant introuvable en France.
Je me vois obligé de le commander en Chine sans savoir si c'est réellement la cause de la panne.
Et là, j'ai besoin de tous les avis, merci d'avance de me dire ce que vous en pensez.
Cordialement.
Jean
Me revoilà sur le forum avec le même souci !
Le ventilo ne démarre pas sauf en le lançant manuellement. J'ai commandé une carte de contrôle, elle n'est pas adaptée à mon appareil mais le ventilo a démarré à chaque cycle.
J'en conclus que le malaise vient bien de cette carte.
J'ai donc changé les 17 condos de la carte, toujours pareil.
Cette semaine je viens de découvrir à quoi sert le composant "HC930" intelligent power module". Réf : PS21661-RZ Mitsubishi , il permet le démarrage du ventilo ! Composant introuvable en France.
Je me vois obligé de le commander en Chine sans savoir si c'est réellement la cause de la panne.
Et là, j'ai besoin de tous les avis, merci d'avance de me dire ce que vous en pensez.
Cordialement.
Jean
06 novembre 2020 à 15:49

Dom,
J'ai oublié de vous dire que les mesures ont été faites sans débrancher la broche à 5 contacts !
Est-ce que je dois les faire en la débranchant ?
Merci pour la réponse.
Jean
J'ai oublié de vous dire que les mesures ont été faites sans débrancher la broche à 5 contacts !
Est-ce que je dois les faire en la débranchant ?
Merci pour la réponse.
Jean
06 mars 2020 à 18:36

Bonjour Dom,
J'ai bien fait les relevés comme demandé, avec un voltmètre en CC.
J'ai fait plusieurs fois les mesures, je ne pense pas mettre trompé, mais si cela est utile, je peux recommencer !
A chaque sollicitation de l'appareil par le split, on entend un relais qui se colle et l'appareil est en attente du démarrage du ventilo.
Après avoir remis la borne 3 fils d'alim du ventilo, j'ai remis le 220 v, et le ventilo a démarré seul !!
J'ai de plus en plus le sentiment qu'il y a une borne ou qui ne passe pas bien.
Je vais démonter les cartes et les nettoyer.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Jean
J'ai bien fait les relevés comme demandé, avec un voltmètre en CC.
J'ai fait plusieurs fois les mesures, je ne pense pas mettre trompé, mais si cela est utile, je peux recommencer !
A chaque sollicitation de l'appareil par le split, on entend un relais qui se colle et l'appareil est en attente du démarrage du ventilo.
Après avoir remis la borne 3 fils d'alim du ventilo, j'ai remis le 220 v, et le ventilo a démarré seul !!
J'ai de plus en plus le sentiment qu'il y a une borne ou qui ne passe pas bien.
Je vais démonter les cartes et les nettoyer.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Jean
06 mars 2020 à 18:31

Bonjour à tous, bonjour Dom.
Veuillez excuser mon retard, j'ai enfin fait les mesures (avec un voltmètre à aiguille) que vous m'avez demandées.
En A : 2/5 ; 13volts
3/5 ; 10 volts
4/5 ; 10 volts
En B ; 10 volts a chaque.
En C ; 2/5 ; 5 volts
3/5 : 2 volts
4/5 ; 5 volts
Il arrive que le ventilo démarre seul sans sollicitation.
Je vous remercie.
Cordialement.
Jean
Veuillez excuser mon retard, j'ai enfin fait les mesures (avec un voltmètre à aiguille) que vous m'avez demandées.
En A : 2/5 ; 13volts
3/5 ; 10 volts
4/5 ; 10 volts
En B ; 10 volts a chaque.
En C ; 2/5 ; 5 volts
3/5 : 2 volts
4/5 ; 5 volts
Il arrive que le ventilo démarre seul sans sollicitation.
Je vous remercie.
Cordialement.
Jean
05 mars 2020 à 13:53

Bonjour à tous, bonjour Dom-Aom.
Le beau temps m'a permis de faire les mesures que vous m'avez conseillées.
En 1 : Environ 15 ohms chaque mesure ; RAS.
En 2 : Impossible de lire les tensions, elles varient continuellement.
J'ai filmé le voltmètre si cela peut aider.
En 3 : Broches 4 et 5 ; 10 volts, et faisant tourner l'hélice, aux autres bornes j'ai eu entre 0 et 9 volts.
Espérant que cela vous donne une idée de l’embrouille.
J'attends avec impatience la réponse.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Jean
Le beau temps m'a permis de faire les mesures que vous m'avez conseillées.
En 1 : Environ 15 ohms chaque mesure ; RAS.
En 2 : Impossible de lire les tensions, elles varient continuellement.
J'ai filmé le voltmètre si cela peut aider.
En 3 : Broches 4 et 5 ; 10 volts, et faisant tourner l'hélice, aux autres bornes j'ai eu entre 0 et 9 volts.
Espérant que cela vous donne une idée de l’embrouille.
J'attends avec impatience la réponse.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Jean
20 février 2020 à 10:32

Bonjour,
Super d'avoir affaire à une personne qui maitrise le sujet !
Je vais faire ce que vous préconisez dès que possible, car nous nous servons de la clim pour nous chauffer, vu qu'elle fonctionne très bien une fois que le ventilo est lancé.
Pour info, le ventilateur est neuf, le frigoriste qui est venu vérifier la charge du gaz n'a pas cherché a comprendre et l'a remplacé !! 400 euros.
Ensuite il a appelé Mitsubishi qui lui ont dit , "il faut changer la carte... mais elle ne se fabrique plus".
C'est à pleurer quand on nous prend à ce point pour des imbéciles !
Je reviendrais vers vous et ce forum dès que possible.
Encore merci.
Bon week-end.
Super d'avoir affaire à une personne qui maitrise le sujet !
Je vais faire ce que vous préconisez dès que possible, car nous nous servons de la clim pour nous chauffer, vu qu'elle fonctionne très bien une fois que le ventilo est lancé.
Pour info, le ventilateur est neuf, le frigoriste qui est venu vérifier la charge du gaz n'a pas cherché a comprendre et l'a remplacé !! 400 euros.

Ensuite il a appelé Mitsubishi qui lui ont dit , "il faut changer la carte... mais elle ne se fabrique plus".

C'est à pleurer quand on nous prend à ce point pour des imbéciles !
Je reviendrais vers vous et ce forum dès que possible.
Encore merci.
Bon week-end.
15 février 2020 à 19:07

Bonjour,
Exact, je n'avais pas vu l'erreur ! le réf ; MXZ3A54VA.E3
Je suis content et surpris par la rapidité d'une réponse dans ce forum !! je vous en remercie.
Bonne journée.
Exact, je n'avais pas vu l'erreur ! le réf ; MXZ3A54VA.E3
Je suis content et surpris par la rapidité d'une réponse dans ce forum !! je vous en remercie.
Bonne journée.
15 février 2020 à 11:57

Bonjour à tous.
J'ai une clim et l'unité extérieure ne démarre que si je lance le ventilo à l'aide d'un tournevis.
A chaque fois, en pratiquant de cette manière, elle démarre.
J'ai pensé, comme sur beaucoup de moteurs, que le condensateur de démarrage était HS.
Qu’en pensez-vous, et où se trouve t'il ?
Je recherche un fournisseur de cartes pour cette machine, est-ce quelqu'un a une adresse ?
Mitsubishi m'a dit ne plus les fabriquer.
Un grand merci à ceux qui me donneront des conseils.
Cordialement.
J'ai une clim et l'unité extérieure ne démarre que si je lance le ventilo à l'aide d'un tournevis.
A chaque fois, en pratiquant de cette manière, elle démarre.
J'ai pensé, comme sur beaucoup de moteurs, que le condensateur de démarrage était HS.
Qu’en pensez-vous, et où se trouve t'il ?
Je recherche un fournisseur de cartes pour cette machine, est-ce quelqu'un a une adresse ?
Mitsubishi m'a dit ne plus les fabriquer.

Un grand merci à ceux qui me donneront des conseils.
Cordialement.
14 février 2020 à 16:50