AAC me disait qu'il fallait entre 50 et 120V par fil, la clim est neuve pas de garantie parce-que je l'ai installée moi-même sur le compresseur et pas la carte.
26 février 2018 à 10:11

Oui j'ai débranché la cosse de l'alimentation du compresseur.
25 février 2018 à 19:38

Bonjour.
Pour AAC : je suis désolé de vous avoir blessé et je m'en excuse, comme je vous l'ai précisé je suis installateur, je ne fais pas les mises en service et les dépannages, ce qui explique pourquoi je ne sais pas dépanner une clim.
Donc je vous avais précisé que j'avais du 28.2 volts sur chaque fil du compresseur, mon alimentation 220V se fait sur UI entrée, UE 220V s1 s2 et s2 et s3 12 24V, cela varie monte et descend.
Pour AAC : je suis désolé de vous avoir blessé et je m'en excuse, comme je vous l'ai précisé je suis installateur, je ne fais pas les mises en service et les dépannages, ce qui explique pourquoi je ne sais pas dépanner une clim.
Donc je vous avais précisé que j'avais du 28.2 volts sur chaque fil du compresseur, mon alimentation 220V se fait sur UI entrée, UE 220V s1 s2 et s2 et s3 12 24V, cela varie monte et descend.
25 février 2018 à 13:29

Bonjour,
Suite de ma question : Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
J'ai contrôlé les 3 phases compresseur 28.2 volts sur chaque fil.
Alimentation 220V sur UI et s1 et s2 220V s2 et s3 12 24 volts, celui-ci n'est pas régulier, ça monte et descend.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
Suite de ma question : Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA
J'ai contrôlé les 3 phases compresseur 28.2 volts sur chaque fil.
Alimentation 220V sur UI et s1 et s2 220V s2 et s3 12 24 volts, celui-ci n'est pas régulier, ça monte et descend.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
25 février 2018 à 13:21

Au fait AAC pour ouvrir ta bouche pour faire des remarques, ferme-la.
P. S. : mon patron est agréé.

P. S. : mon patron est agréé.


24 février 2018 à 11:32

J'ai également contrôlé les 3 phases arrivant sur le compresseur, il m'indique une valeur de 28.2 volts sur les trois fils.
24 février 2018 à 11:11

Bonjour adel.
J'ai 12 clignotements sur l'UE qui correspondent à anomalie phase compresseur, j'ai contrôlé la phase qui est au bon endroit.
Merci.
J'ai 12 clignotements sur l'UE qui correspondent à anomalie phase compresseur, j'ai contrôlé la phase qui est au bon endroit.
Merci.
24 février 2018 à 09:52

Oui j'ai tiré au vide et j'ai fait le contrôle de fuite, si j'ai fait cette manipulation c'est que j'en pose pour mon entreprise mais une équipe de dépannage gère les mises en fonction, seulement ils ne sont pas dans ma région, l’unité extérieure clignote 12 fois rouge branchement électrique s1 s2 220v s2 s3 12v.
23 février 2018 à 15:51

Bonjour.
J'ai acheté une climatisation Mitsubishi Electric mono-split MSZ-DM25VA je pose des clim régulièrement donc pas de problème de branchement, j'ai raccordé l’électricité tirer au vide puis ouvert les vannes de l'unité extérieure.
Je mets donc en fonction ma clim l'unité intérieure démarre ventile et l’unité extérieure fait clic puis au bout de 5 minutes clignote rouge, je ne suis pas dépanneur.
Merci pour vos conseils.
J'ai acheté une climatisation Mitsubishi Electric mono-split MSZ-DM25VA je pose des clim régulièrement donc pas de problème de branchement, j'ai raccordé l’électricité tirer au vide puis ouvert les vannes de l'unité extérieure.
Je mets donc en fonction ma clim l'unité intérieure démarre ventile et l’unité extérieure fait clic puis au bout de 5 minutes clignote rouge, je ne suis pas dépanneur.
Merci pour vos conseils.
23 février 2018 à 06:36