jls
a posté 13 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour et encore merci pour votre participation.

Pour répondre à vos interrogations.
Le groupe extérieur est à l'arrêt.
Le soufflage est permanent.
Pas de LED sur l'UI, je ne sais pas pour l'UE (il faudrait que je le décapote et je ne suis pas sur place).
21 janvier 2023 à 13:43
forum consulter ce sujet Clim LG fait du chaud puis souffle de l'air froid

Bonjour,
Merci pour votre participation. Non, pour votre supposition car la température demandée est de 27°, donc supposée ne jamais être atteinte cry
21 janvier 2023 à 11:44
forum consulter ce sujet Clim LG fait du chaud puis souffle de l'air froid

Publicité

Bonjour,

Problème climatiseur LG S12 AW NEO, en mode chauffage.
La clim démarre, le groupe extérieur également et produit du chaud pendant 15 minutes sans souci, mais ensuite elle ne chauffe plus et souffle de l'air ambiant ?
Qui a déjà été confronté à ce problème ?
Je précise également que la quantité de gaz a été pesée et est correcte.
J'oriente donc mon dépannage vers la régulation ou les sondes de température.

Merci à tous pour vos avis et conseils précieux.
21 janvier 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Clim LG fait du chaud puis souffle de l'air froid

Bonjour,

Gaz R410A
Une question qui fera rire certains mais je la pose car je ne pensais pas ma clim en panne.
Lorsque je mesure la pression clim à l'arrêt sur la BP, j'ai 12.5 Bars de pression. T° intérieure 26° extérieure 25°.
Lorsque je demande du froid et que le compresseur démarre, ma BP tombe à 0 Bar en 20 secondes.
Merci à tous.
22 septembre 2021 à 19:55
forum consulter ce sujet Panne clim LG monosplit

Bonjour,

Je les ai d'abord testées à l'ohmmètre, toutes les deux indiquaient une résistance attendue pour la température ambiante.
Après mise sous une lampe les deux résistances se sont mises à évoluer, j'ai donc mis hors de cause ces résistances dans un premier temps mais leur échange standard (toutes les deux car raccordées sur un même connecteur sur modèle LG) m'a permis de retrouver le bon fonctionnement en mode chaud.
Je ne sais donc pas laquelle ne variait pas correctement.

Merci.
19 décembre 2014 à 17:33
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonjour et merci à tous pour vos participations.
Le problème venait d'une dérive des sondes de l'UI.
Merci.
16 décembre 2014 à 12:34
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonsoir, vraiment merci pour votre investissement.

Non la télécommande est beige matériel LG ayant maintenant 7 ans.
Je ne pense pas qu'il y ait une séquence de clignotement, le clignotement est continu.
Il fait froid dans l'appartement, il m'est donc difficile de le refroidir encore plus mais lors du passage sur froid le groupe démarre et la ventilation de l'UI souffle instantanément de l'air très frais.
Comme dit plus haut au passage en chaud le volet de l'UI s’arrête et la ventilation aussi, puis plus rien ne se passe, le groupe ne démarre plus.
Merci.
14 décembre 2014 à 21:20
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonsoir,

Justement il ne se passe rien en mode froid, j'ai du soufflage et le groupe fonctionne en mode chaud plus de soufflage les tuyaux de l'UE restent froids et rien ne se passe....
Merci.
14 décembre 2014 à 18:32
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonjour,

Il n'y a pas de soufflage et les tuyaux en sortie de UE sont froids.
Cordialement.
14 décembre 2014 à 18:25
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonjour,

Oui je n'ai qu'une seule UI et à mon dernier essai la clim est restée allumée une heure et aucun code défaut sur l'UI intérieure, par contre sur la carte de UI externe une led rouge clignote en permanence à un rythme élevé et permanent mais rien ne se passe.
Lorsque vous parlez de sonde qui dérive de quelle sonde parlez-vous (UI intérieure ou extérieure ?) ?

Merci pour votre aide.
14 décembre 2014 à 13:38
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonjour,

Merci pour votre participation, la température demandée est 28° la température extérieure est 10°.
A la demande du chaud le groupe met combien de temps pour démarrer ?
Merci.
14 décembre 2014 à 10:02
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Merci beaucoup pour votre aide....
Apparemment si je reste sur chaud l'UI ne brasse que l'air ambiant...
13 décembre 2014 à 20:37
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud

Bonjour,

Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur également.
Merci de me dire comment continuer les tests pour un bon diagnostic.
Cordialement.
13 décembre 2014 à 13:36
forum consulter ce sujet Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud