Bonjour,

Depuis trois ans je n'avais pas eu de panne.
C'est uniquement depuis le 20 novembre que ce problème s'est manifesté.
Au début je l'avais allumée et éteinte plusieurs fois mais rien n'y a fait.
C'est uniquement lorsque je l'ai remise en froid puis en chaud qu'elle s'est remise à fonctionner pour quelques jours.
Puis le problème s'est à nouveau manifesté et là je me suis aperçu que le simple fait, de l'éteindre avec la télécommande, puis de la rallumer enlevait le défaut pour plusieurs heures.
Par exemple : hier soir, elle fonctionnait, mais ce matin elle était à nouveau en panne.

Aujourd'hui je ne suis pas chez moi, mais demain j'essayerai de faire comme vous me l'avez dit (enlever et remettre tous les connecteurs de l'UE).

Merci de votre aide.
Cordialement.
01 décembre 2015 à 06:18
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
J'ai quelques infos supplémentaires…
Cela fait plusieurs fois que la panne s'est reproduite.
En fait lorsque cela se produit il suffit que je l'éteigne et que je la rallume pour qu'elle fonctionne à nouveau pour quelques heures.
Si quelqu'un a une idée.
Cordialement.
30 novembre 2015 à 22:48
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi

Publicité

Bonsoir,
Merci pour toutes ces infos.
L'idée d'un léger grippage est intéressante et plausible.
Si la situation évolue, je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Merci encore.
Cordialement.
jm
24 novembre 2015 à 20:49
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi

Bonjour et merci de votre réponse.

Je comprends la réponse de mon revendeur, qui n'a pas voulu se mouiller.
Il m'a cité tous les éléments qui peuvent être en cause lorsqu'on a ce code erreur.

Mais ne peut-on pas pousser le diagnostic un peu plus loin ?
Évidement ça risque d'être difficile maintenant qu'elle fonctionne !
Pour information, j'avais réalisé une mesure sur les 3 fils qui arrive sur le compresseur.
Car comme je l'ai dit dans mon descriptif de la panne, il vibrait pendant de seconde et je m'étais demandé s'y il était alimenté normalement.

Résultats : Il semble que ces 3 fils soient du courant triphasé basse tension.
Environ 14 v et 6 à 8 A pendant un temps inférieur à 2 secondes, ce qui rendait la mesure difficile.
Cordialement.
jm
24 novembre 2015 à 06:21
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi

Bonjour,

Il m'est arrivé une histoire étrange avec ma pompe à chaleur Hitachi.
Le froid arrive et j'ai mis en route ma clim en mode chauffage.
Mais au bout de plusieurs minutes elle clignotait toujours une fois alternativement en orange, puis elle s'est mise à clignoter en rouge par alternance de 4 fois et bien sûr elle ne fonctionnait pas.
C'est une clim Hitachi réf : RAC-50YH7 qui fonctionnait bien depuis 3 ans.
Grâce aux informations que j'ai pu trouver en partie grâce à vous tous j'ai appris que cela signifiait que c'était une panne du groupe extérieur.
J'ai donc ouvert l'unité extérieure et constaté que la led 301 clignote par alternance 2 fois.
J'ajoute que le compresseur vibre pendant 2 secondes puis se coupe à plusieurs reprises.
Mon revendeur Hitachi m'a dit qu'il fallait changer une petite carte ou une grosse carte ou le compresseur (bref pas très précis), il a ajouté qu'il fallait mieux changer l'ensemble.
Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de la remettre en froid puis en chaud et là surprise elle s'est remise à fonctionner normalement.
J'espère que mon témoignage pourra aider d'autres personnes et que quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui s'est passé.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
23 novembre 2015 à 23:53
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi