Bonjour.
Tout d'abord félicitations aux contributeurs réguliers pour l'animation de ce forum qui m'a beaucoup aidé.
J'ai cherché à prendre les bonnes décisions mais ma compagne et moi sommes très déçus des problèmes que nous rencontrons.
J'ai fait installer chez moi du Mitsubishi (Maison de plain pied 100m carré + 25 m carré de véranda).
Ensemble UI : console MFZ-KJ35VE + UE : MUFZ-KJ35VE
4.3 de puissance calorifique
Pour le séjour et la cuisine (ouverte)
49m carré.
Exposés plein sud avec deux grandes baies vitrées.
Nous sommes ravis de cette partie.
Un autre ensemble quadri-split avec :
UE : MXZ4E72 - 8.6kw puissance calorifique
MSZ-SF15 - Chambre 10m carré
MSZ-SF15 - Chambre 12m carré
MSZ-SF20 - Chambre 16m carré
MSZ-SF35 - Véranda 25m carré (portant sur un garage et mal isolée).
Les chambres sont desservies par un couloir de 6m carré et sont au Nord de la maison.
Là les choses se compliquent.
Mon problème vient du fait que les trois splits des chambres sont sur des cycles ultra courts en mode chaud (mode froid pas encore testé) 3 min en moyenne et parfois je ne passe pas la minute.
Outre la nuisance sonore c'est la durée de vie de mon compresseur et ma consommation qui m’inquiète du fait des pics d'intensité.
Un split peut redémarrer 10 fois en l'espace d'une heure. Multiplié par trois chambres je vous laisse imaginer comme mon compresseur est chahuté.
Face à mes doutes mon installateur a écarté la piste du surdimensionnement. Il n'a pas de réponse à m'apporter.
Je me tourne donc vers vous dans l'espoir de trouver une solution et me tiens disponible si vous avez besoin de plus de détails.
Un grand merci par avance !
Tout d'abord félicitations aux contributeurs réguliers pour l'animation de ce forum qui m'a beaucoup aidé.
J'ai cherché à prendre les bonnes décisions mais ma compagne et moi sommes très déçus des problèmes que nous rencontrons.
J'ai fait installer chez moi du Mitsubishi (Maison de plain pied 100m carré + 25 m carré de véranda).
Ensemble UI : console MFZ-KJ35VE + UE : MUFZ-KJ35VE
4.3 de puissance calorifique
Pour le séjour et la cuisine (ouverte)
49m carré.
Exposés plein sud avec deux grandes baies vitrées.
Nous sommes ravis de cette partie.
Un autre ensemble quadri-split avec :
UE : MXZ4E72 - 8.6kw puissance calorifique
MSZ-SF15 - Chambre 10m carré
MSZ-SF15 - Chambre 12m carré
MSZ-SF20 - Chambre 16m carré
MSZ-SF35 - Véranda 25m carré (portant sur un garage et mal isolée).
Les chambres sont desservies par un couloir de 6m carré et sont au Nord de la maison.
Là les choses se compliquent.
Mon problème vient du fait que les trois splits des chambres sont sur des cycles ultra courts en mode chaud (mode froid pas encore testé) 3 min en moyenne et parfois je ne passe pas la minute.
Outre la nuisance sonore c'est la durée de vie de mon compresseur et ma consommation qui m’inquiète du fait des pics d'intensité.
Un split peut redémarrer 10 fois en l'espace d'une heure. Multiplié par trois chambres je vous laisse imaginer comme mon compresseur est chahuté.
Face à mes doutes mon installateur a écarté la piste du surdimensionnement. Il n'a pas de réponse à m'apporter.
Je me tourne donc vers vous dans l'espoir de trouver une solution et me tiens disponible si vous avez besoin de plus de détails.