Déjà testé.
Mais pas mieux. Fonctionne entre une à deux heures et arrête de faire du froid.
Cordialement.
Mais pas mieux. Fonctionne entre une à deux heures et arrête de faire du froid.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 17:04

Pas de code de défaut à proprement parlé sur ce modèle de split.
4 les A B C D.
Au moment du défaut le led A C et D clignotent ensemble rapidement. Le Split ventilé toujours mais pas froid.
Il ventile de l'air ambiant. Alors que dans la pièce voisine cela fonctionne correctement.
Encore merci pour votre aide.
4 les A B C D.
Au moment du défaut le led A C et D clignotent ensemble rapidement. Le Split ventilé toujours mais pas froid.
Il ventile de l'air ambiant. Alors que dans la pièce voisine cela fonctionne correctement.
Encore merci pour votre aide.
22 juillet 2021 à 16:36

Oui ils sont bien tous les trois dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 14:20

Bonjour.
Le sujet concerne une clim de résidence secondaire tri-split.
J’ai deux splits Carrier Xpower sur trois qui se mettent en défaut et cessent de fonctionner.
Modèle 42hqm. J’ai les voyants A C et D qui clignotent rapidement et le split s’arrête.
Après quelques heures à l’arrêt tout redémarre.
Pas grand chose sur la doc technique.
Pouvez-vous m’aider à diagnostiquer ?
Merci pour votre aide.
Le sujet concerne une clim de résidence secondaire tri-split.
J’ai deux splits Carrier Xpower sur trois qui se mettent en défaut et cessent de fonctionner.
Modèle 42hqm. J’ai les voyants A C et D qui clignotent rapidement et le split s’arrête.
Après quelques heures à l’arrêt tout redémarre.
Pas grand chose sur la doc technique.
Pouvez-vous m’aider à diagnostiquer ?
Merci pour votre aide.
21 juillet 2021 à 10:55