Bonsoir.
Les piles c'est la première chose que j'ai changées.
Un échange de TC avec les autres splits ne change rien, c'est toujours la même UI qui pose problème.
Le système fonctionne tout à fait normalement, dès que l'on a contourné la phase de démarrage à froid par télécommande (via le bouton ON/OFF du split en question).
Les piles c'est la première chose que j'ai changées.
Un échange de TC avec les autres splits ne change rien, c'est toujours la même UI qui pose problème.
Le système fonctionne tout à fait normalement, dès que l'on a contourné la phase de démarrage à froid par télécommande (via le bouton ON/OFF du split en question).
08 juin 2014 à 23:18

Merci pour vos réponses.
Précision l'installation n'est pas neuve, elle a 7 ans et a fonctionné sans aucun problème jusqu'à cet hiver.
La mise hors tension de l'ensemble ne résout rien, je la mets de toute faon hors tension pendant la période de non utilisation fréquente (printemps et automne).
Je pense aussi à un souci de réception de l'UI, mais ce qui m'étonne, c'est qu'une fois en marche, elle réagit tout à fait normalement au ordre de la télécommande.
Et comme signalé, si on coupe l'UI avec la TC et que l'on rallume de même 1 ou deux heures après, le démarrage se fait sans souci.
Précision l'installation n'est pas neuve, elle a 7 ans et a fonctionné sans aucun problème jusqu'à cet hiver.
La mise hors tension de l'ensemble ne résout rien, je la mets de toute faon hors tension pendant la période de non utilisation fréquente (printemps et automne).
Je pense aussi à un souci de réception de l'UI, mais ce qui m'étonne, c'est qu'une fois en marche, elle réagit tout à fait normalement au ordre de la télécommande.
Et comme signalé, si on coupe l'UI avec la TC et que l'on rallume de même 1 ou deux heures après, le démarrage se fait sans souci.
08 juin 2014 à 12:58

Bonjour.
J'ai un problème curieux sur ma clim réversible.
C'est une Daikin 5 splits.
Tout fonctionne normalement sauf une unité intérieure lors de la mise en route.
Lorsque j'utilise la télécommande, l'unité fait son cycle de démarrage, se referme, redémarre puis se referme et clignote, ce qui d'après la doc signifie qu'un autre split fonctionne sous un mode différent, et ce, même si aucun autre split n'est en fonction.
Le problème est identique si j'utilise la télécommande d'un autre split.
Si je mets le split en marche en utilisant le bouton situé sur l'unité, celle-ci démarre normalement, et se met (d'après la doc) en mode auto à 25°.
Je peux ensuite utiliser la télécommande sans problème, pour régler la température et le mode de marche, et je n'ai plus de souci.
Si j'arrête la clim en cours de journée, je peux la remettre en marche avec la télécommande sans problème.
Le problème ne se produit donc qu'après un arrêt assez prolongé. Il est identique en mode froid et en mode chaud
Ma question est, quelle peut en être la cause ? Et comment y remédier ?
Merci.
J'ai un problème curieux sur ma clim réversible.
C'est une Daikin 5 splits.
Tout fonctionne normalement sauf une unité intérieure lors de la mise en route.
Lorsque j'utilise la télécommande, l'unité fait son cycle de démarrage, se referme, redémarre puis se referme et clignote, ce qui d'après la doc signifie qu'un autre split fonctionne sous un mode différent, et ce, même si aucun autre split n'est en fonction.
Le problème est identique si j'utilise la télécommande d'un autre split.
Si je mets le split en marche en utilisant le bouton situé sur l'unité, celle-ci démarre normalement, et se met (d'après la doc) en mode auto à 25°.
Je peux ensuite utiliser la télécommande sans problème, pour régler la température et le mode de marche, et je n'ai plus de souci.
Si j'arrête la clim en cours de journée, je peux la remettre en marche avec la télécommande sans problème.
Le problème ne se produit donc qu'après un arrêt assez prolongé. Il est identique en mode froid et en mode chaud
Ma question est, quelle peut en être la cause ? Et comment y remédier ?
Merci.
08 juin 2014 à 11:29