5) Le code erreur correspond bien, j’ai 6 clignotements de la led jaune et 7 de la led rouge.
6) Oui, j'ai même placé une résistance de 48K ohms.
Je suppose aussi mais c'est assez délicat de checker l'UE est en hauteur et pas facile de contrôler tout ça.
Je vais essayer de voir.
En tout cas elle fonctionne bien là, le problème est aléatoire.
Merci beaucoup pour l'aide.
6) Oui, j'ai même placé une résistance de 48K ohms.
Je suppose aussi mais c'est assez délicat de checker l'UE est en hauteur et pas facile de contrôler tout ça.
Je vais essayer de voir.
En tout cas elle fonctionne bien là, le problème est aléatoire.
Merci beaucoup pour l'aide.
13 juillet 2020 à 16:43

Oui il s'agit bien de la sonde en sortie du compresseur, cela reste froid et à l’Ohmmètre la valeur est correcte.
Je suppose que cette sonde ne sert pas en mode chaud puisqu'elle ne met pas d'erreur dans ce mode mais je suis étonné.
J'ai contrôlé la résistance des autres sondes et elles correspondent bien aux valeurs du document.
Je suppose que cette sonde ne sert pas en mode chaud puisqu'elle ne met pas d'erreur dans ce mode mais je suis étonné.
J'ai contrôlé la résistance des autres sondes et elles correspondent bien aux valeurs du document.
13 juillet 2020 à 14:29

1) RAS je les ai même dépoussiérés.
2) Non il n'est pas chaud, l'erreur apparait très rapidement.
3) Oui.
Merci pour votre aide en tout cas.
2) Non il n'est pas chaud, l'erreur apparait très rapidement.
3) Oui.
Merci pour votre aide en tout cas.
13 juillet 2020 à 13:28

Bonjour Tam.
Oui j'ai laissé disjoncté un bon moment et c'est idem.
Le compresseur démarre ainsi que le ventilateur de l'UE puis se coupe avec le code H4, le ventilateur de l'UI lui continu de tourner.
Oui j'ai laissé disjoncté un bon moment et c'est idem.
Le compresseur démarre ainsi que le ventilateur de l'UE puis se coupe avec le code H4, le ventilateur de l'UI lui continu de tourner.
13 juillet 2020 à 11:53

Bonjour.
J'ai un problème avec ma climatisation Alpatec CSMCI 39 lorsque je la mets en mode froid j'obtiens le code H4 sur l'afficheur.
Cependant je n'ai pas de problème en mode chauffage.
Le manuel de la clim ressemble en tout point à celle-ci (même carte mère).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Manifestement ce code erreur indique "overload protection", la température de la sonde extérieure en sortie du compresseur détecte une température trop élevée.
J'ai contrôlé cette thermistance et elle avait bien 50k ohms pour une température extérieure de 25°.
Si je débranche de la carte mère cette sonde j'ai également le même code erreur sur l'UI, je suppose qu'il y a un problème à ce niveau mais je n'arrive pas à comprendre.
J'ai enlevé la carte mère de l'UE et tout nettoyer mais c'est la même chose
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un problème avec ma climatisation Alpatec CSMCI 39 lorsque je la mets en mode froid j'obtiens le code H4 sur l'afficheur.
Cependant je n'ai pas de problème en mode chauffage.
Le manuel de la clim ressemble en tout point à celle-ci (même carte mère).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Manifestement ce code erreur indique "overload protection", la température de la sonde extérieure en sortie du compresseur détecte une température trop élevée.
J'ai contrôlé cette thermistance et elle avait bien 50k ohms pour une température extérieure de 25°.
Si je débranche de la carte mère cette sonde j'ai également le même code erreur sur l'UI, je suppose qu'il y a un problème à ce niveau mais je n'arrive pas à comprendre.
J'ai enlevé la carte mère de l'UE et tout nettoyer mais c'est la même chose
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2020 à 10:03