Bonjour PL,
Merci pour votre réactivité.
J'ai trouvé le schéma. Donc j'ai pu reconnecter les fils Rouge et Jaune.
Mais néanmoins le code d'erreur E6, persiste malgré que j'ai changé le condensateur et le moteur du turbine de UI.
Je suppose que ce sont les relais cde moteur turbine qui est en défaut.
Je veux remplacer les relais pour voir.
Sinon il faut que j'achète une carte.
J'attends des suggestions.
Merci.
Merci pour votre réactivité.
J'ai trouvé le schéma. Donc j'ai pu reconnecter les fils Rouge et Jaune.
Mais néanmoins le code d'erreur E6, persiste malgré que j'ai changé le condensateur et le moteur du turbine de UI.
Je suppose que ce sont les relais cde moteur turbine qui est en défaut.
Je veux remplacer les relais pour voir.
Sinon il faut que j'achète une carte.
J'attends des suggestions.
Merci.
31 mai 2020 à 16:24

Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les couleurs de câbles qui sort de l'unité extérieure et où ils sont connectés sur la carte électronique de l'unité intérieure de l’inverseur Skiron TAC-12CHSA/BY.
Il y a deux fils : un rouge et un jaune que je ne sais pas où connecter sur la carte.
Merci beaucoup pour votre aide.
Georges
Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les couleurs de câbles qui sort de l'unité extérieure et où ils sont connectés sur la carte électronique de l'unité intérieure de l’inverseur Skiron TAC-12CHSA/BY.
Il y a deux fils : un rouge et un jaune que je ne sais pas où connecter sur la carte.
Merci beaucoup pour votre aide.
Georges
30 mai 2020 à 17:46

Bonjour.
Unité intérieure de ma clim Skiron TAC-12CHSA/BY indique un code erreur E6.
Quand je mets en route le deux barres du milieu de l'afficheur 7 segments s'allument et j'entends un bruit comme quelque chose qui tourne, mais le ventilateur ne tourne pas, après quelques secondes, le bruit s'arrête et l'afficheur indique E6.
J'ai remplacé le condo et le moteur mais pas de changement.
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.
KRUNGEN
Unité intérieure de ma clim Skiron TAC-12CHSA/BY indique un code erreur E6.
Quand je mets en route le deux barres du milieu de l'afficheur 7 segments s'allument et j'entends un bruit comme quelque chose qui tourne, mais le ventilateur ne tourne pas, après quelques secondes, le bruit s'arrête et l'afficheur indique E6.
J'ai remplacé le condo et le moteur mais pas de changement.
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.
KRUNGEN
10 février 2019 à 15:30