Bonjour.

Les 2 causes de la condensation sont les suivantes :
1/ La prise d'air de la grille d'aération est trop faible, je dois respecter une surface d'ouverture de 80 cm² dans la porte.
2/ Je dois chauffer davantage la S de B (démarrage d'un mode turbo avec le convecteur électrique).

Cordialement.
31 octobre 2014 à 18:19
forum consulter ce sujet Ventilation salle de bain conseils

Bonsoir

Le problème : je dispose d'un miroir de 1.20 x 100 m et en fin de douche ce miroir est couvert de vapeur.
Cette vapeur est un peu longue à évacuer avant que le miroir soit utilisable mais l'aérateur fait bien son boulot (débit approprié au volume de la pièce).
La grille d'aération au bas de la porte existe mais elle est peut-être un peu juste (je vais l’agrandir pour faciliter le débit).
Je suis en pavillon le problème se pose surtout l'hiver car les fenêtres sont fermées, l’été je peux toujours les ouvrir pour accélérer l’évacuation.

Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
30 octobre 2014 à 18:43
forum consulter ce sujet Ventilation salle de bain conseils

Publicité

Bonjour.

L'aérateur est bien situé au plafond (extraction directe) à l'opposé de la porte.
J'ai retiré les 2 grilles aluminium appliquées de chaque côté de la porte pour augmenter la surface d' aspiration : le trou fait 16;5 x 5 cm soit 82.5 cm².
Porte fermée, je n'ai pas trouvé d'amélioration (voir dégradation) au niveau de la condensation sur le miroir.
Je pense que la condensation est liée également à un autre phénomène : aspiration en provenance du couloir adjacent dont la température est plus froide que celle de la S de B. Si j'augmente temporairement la température de la S de B ( toujours avec aspiration), l'évacuation de la vapeur est plus rapide.

Je vais toutefois agrandir le trou de la porte et trouver une grille qui respecte les 80 cm² de surface d’aspiration.
Merci pour vos conseils.
30 octobre 2014 à 11:03
forum consulter ce sujet Ventilation salle de bain conseils

Bonjour

J'ai installé au plafond de ma salle de bain un aérateur Silent 200 CHZ (commande manuelle) dont le débit annoncé est de 183 M3/h ("débit à ouïe libre " : je ne sais pas ce que cela veut dire ?).
Porte fermée, je constate que la vapeur liée à la douche est assez longue à évacuer (présence prolongée de vapeur sur le miroir).
J'ai bien une grille en aluminium au bas de la porte d'entrée (dimensions 15 X 4 cm) avec 5 mm d'espace bas de cette porte.
Je pense que cette grille est trop petite pour le débit annoncé.
Je suis prête à agrandir le trou de ma porte mais j'aurais voulu savoir quelle est la dimension minimum de grille à mettre (ou surface d'ouverture).
Pour info : si je n'enclenche pas la porte et que je démarre l'aération la porte de 2m est aspirée sur une ouverture de largeur 1cm.
Exemple : On trouve des références de grilles rectangulaires : 100mm x 200 débit sous 2 Pa = 12,.3 m3 /h
Comment peut-on relier cette info avec le débit annoncé sur l'aérateur.

Merci par avance d'éclairer ma lanterne...
29 octobre 2014 à 19:01
forum consulter ce sujet Ventilation salle de bain conseils