Bonsoir,
J'ai de nouveau testé la diode D100 et elle est bien H-S. Elle est passante dans les deux sens. Je souhaiterais la changer mais je ne sais du tout quelle diode commander !
Si j'ai bien compris pour tester les moteurs, il faut les brancher sur la carte électronique et mesurer la résistance entre les 2 fils qui entourent les broches sans fil ?
Cordialement.
J'ai de nouveau testé la diode D100 et elle est bien H-S. Elle est passante dans les deux sens. Je souhaiterais la changer mais je ne sais du tout quelle diode commander !
Si j'ai bien compris pour tester les moteurs, il faut les brancher sur la carte électronique et mesurer la résistance entre les 2 fils qui entourent les broches sans fil ?
Cordialement.
12 octobre 2020 à 20:39

Bonjour.
Il m'est arrivé un truc de bizarre en testant la diode D100.
J'ai commencé par mesurer cette diode et j'ai trouvé 600 - 0, le gros transistor : 530 - 560 - 1600, la diode D10 : 700 - 1 et la résistance 1R2 : 1.2 ohm. Ensuite je suis revenu sur la diode D100 et là le testeur a bipé dans les 2 sens ???
Pour les moteurs, il y en bien un qui tourne moins bien que l'autre. J'ai donc voulu les tester comme décrit dans l'autre question et mon multimètre n'a pas bougé.
J'ai vu qu'il y avait aussi un autre moyen de les tester mais je n'ai pas le matériel nécessaire.
Je vais chercher sur internet si ne trouve pas des moteurs d'occasion.
Bien à vous.
Il m'est arrivé un truc de bizarre en testant la diode D100.
J'ai commencé par mesurer cette diode et j'ai trouvé 600 - 0, le gros transistor : 530 - 560 - 1600, la diode D10 : 700 - 1 et la résistance 1R2 : 1.2 ohm. Ensuite je suis revenu sur la diode D100 et là le testeur a bipé dans les 2 sens ???
Pour les moteurs, il y en bien un qui tourne moins bien que l'autre. J'ai donc voulu les tester comme décrit dans l'autre question et mon multimètre n'a pas bougé.
J'ai vu qu'il y avait aussi un autre moyen de les tester mais je n'ai pas le matériel nécessaire.
Je vais chercher sur internet si ne trouve pas des moteurs d'occasion.
Bien à vous.
10 octobre 2020 à 11:34

Bonjour,
Merci d'avoir répondu si rapidement.
C'était la question n°2638 ! Le défaut relevé sur la PAC est un problème de communication entre groupe intérieur et extérieur.
J'ai fait appel à un technicien et d'après son expertise, c'est cette fameuse carte de régulation qui est HS.
Devis de réparation : changement de la carte et des 2 ventilateurs pour 2800 Euros.
Sachant que la pompe à chaleur a déjà 10 ans, cela m'embête de la faire réparer au risque d'avoir un problème avec le compresseur peu de temps après.
Donc j'essaie de la réparer à moindre coût et si je n'y arrive pas je pense investir dans une nouvelle installation.
Cordialement.
Merci d'avoir répondu si rapidement.
C'était la question n°2638 ! Le défaut relevé sur la PAC est un problème de communication entre groupe intérieur et extérieur.
J'ai fait appel à un technicien et d'après son expertise, c'est cette fameuse carte de régulation qui est HS.
Devis de réparation : changement de la carte et des 2 ventilateurs pour 2800 Euros.
Sachant que la pompe à chaleur a déjà 10 ans, cela m'embête de la faire réparer au risque d'avoir un problème avec le compresseur peu de temps après.
Donc j'essaie de la réparer à moindre coût et si je n'y arrive pas je pense investir dans une nouvelle installation.
Cordialement.
08 octobre 2020 à 17:12

Bonjour,
Suite à une panne de ma pompe à chaleur j'ai décidé de contrôler les cartes électroniques situées dans le groupe extérieur.
Pour cela, j'ai suivi les instructions d'une discussion de ce forum (exactement le même problème que moi).
Après divers contrôles j'ai trouvé un fusible et une diode H-S (pas sûr pour la diode car novice en électronique).
Je souhaiterais donc savoir si d'autres composants auraient pu être touchés et l'origine de ce problème ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Suite à une panne de ma pompe à chaleur j'ai décidé de contrôler les cartes électroniques situées dans le groupe extérieur.
Pour cela, j'ai suivi les instructions d'une discussion de ce forum (exactement le même problème que moi).
Après divers contrôles j'ai trouvé un fusible et une diode H-S (pas sûr pour la diode car novice en électronique).
Je souhaiterais donc savoir si d'autres composants auraient pu être touchés et l'origine de ce problème ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 octobre 2020 à 18:40