Bonjour.
Je comprends votre crainte, le côté soudure était déjà enduit de silicone, je ne pouvais donc pas le vernir.
J'ai utilisé un produit du boulot (CAF) prévu pour les PCB (de toute façon j'avais pas de silicone chez moi).
Je ne connaissais pas ce problème d'acide acétique, j'en prends bonne note et encore merci.
Bonne journée.
Loop
Je comprends votre crainte, le côté soudure était déjà enduit de silicone, je ne pouvais donc pas le vernir.
J'ai utilisé un produit du boulot (CAF) prévu pour les PCB (de toute façon j'avais pas de silicone chez moi).
Je ne connaissais pas ce problème d'acide acétique, j'en prends bonne note et encore merci.
Bonne journée.
Loop
15 mai 2024 à 09:25

Bonjour à tous.
IGBT remplacé, clim réparé


J'ai bien sûr re-protégé le circuit recto-verso cette fois-ci pour éviter toute nouvelle corrosion (méthode: silicone dilué côté soudure et vernis côté composant).
Merci beaucoup DOM pour tous ces conseils aviser sans qui j'aurais très certainement acheter une nouvelle carte sans savoir compris la panne


Très bonne semaine.
Loop
IGBT remplacé, clim réparé



J'ai bien sûr re-protégé le circuit recto-verso cette fois-ci pour éviter toute nouvelle corrosion (méthode: silicone dilué côté soudure et vernis côté composant).
Merci beaucoup DOM pour tous ces conseils aviser sans qui j'aurais très certainement acheter une nouvelle carte sans savoir compris la panne



Très bonne semaine.
Loop
14 mai 2024 à 09:41

Bonjour.
Je n'ai pas oublié de vous faire un retour, mais j'étais en vacances.
J'ai reçu entre-temps l'IGBT que je monterai dans la semaine (la clim étant sur un mobil-home).
Je vous tiens au courant.
Bon week-end.
Je n'ai pas oublié de vous faire un retour, mais j'étais en vacances.
J'ai reçu entre-temps l'IGBT que je monterai dans la semaine (la clim étant sur un mobil-home).
Je vous tiens au courant.
Bon week-end.
03 mai 2024 à 19:20

Bonjour,
Oui par précaution j'en ai pris plusieurs, il était vendu en lot de 5 sur le site marchand, j'ai du rabe
Et en effet la corrosion a fait sauter par endroit le solder mask, côté composant de puissance.
Au final si tout fonctionne je remettrai du silicone côté soudure et du vernis côté composant pour rendre la carte plus robuste.
Je me débrouille plutôt bien en câblage (plus de 30 ans d'expérience dans une grosse entreprise sur Bordeaux).
Très bonne journée.
Oui par précaution j'en ai pris plusieurs, il était vendu en lot de 5 sur le site marchand, j'ai du rabe

Et en effet la corrosion a fait sauter par endroit le solder mask, côté composant de puissance.
Au final si tout fonctionne je remettrai du silicone côté soudure et du vernis côté composant pour rendre la carte plus robuste.
Je me débrouille plutôt bien en câblage (plus de 30 ans d'expérience dans une grosse entreprise sur Bordeaux).
Très bonne journée.
13 avril 2024 à 09:24

Bonjour Dom-Aom,
J'ai fait votre manip et effectivement le groupe ainsi que ventilo extérieur démarre bien (j'ai laissé tourner 5 secondes).
Je n'ai plus de code défaut quand je mets la clim en position FAN. Je commande donc un IGBT.
Je vous remercie pour vos explications techniques et votre méthode de dépannage
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour la prochaine étape et j'espère la dernière (arrivée du CPT fin de mois).
Encore merci et bon weekend.
J'ai fait votre manip et effectivement le groupe ainsi que ventilo extérieur démarre bien (j'ai laissé tourner 5 secondes).
Je n'ai plus de code défaut quand je mets la clim en position FAN. Je commande donc un IGBT.
Je vous remercie pour vos explications techniques et votre méthode de dépannage
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour la prochaine étape et j'espère la dernière (arrivée du CPT fin de mois).
Encore merci et bon weekend.
12 avril 2024 à 18:58

Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Je comprends mieux maintenant la façon dont sont montés le collecteur et l'émetteur de l'IGBT, c'est vrai qu'un schéma m'aurait aidé, si vous savez où je peux en trouver un.
J'ai bien compris votre manip, je retourne au mobil-home ce week-end et il me tarde de la tester.
Je voulais préciser aussi que je couvre la clim l'hiver car il y a beaucoup de feuilles et autres cochonneries qui tombent dessus mais habituellement je la découvre deux jours avant de la mettre en route mais cette fois-ci je l'ai découverte et mise en route de suite.
Elle a fait disjoncter puis quand je l'ai ouverte il y avait vraiment de grosses gouttelettes d'eau et comme vous le dites une corrosion sur les soudures côté composant qui n'a pas de protection car le côté soudure à une pellicule de silicone.
Je comprends mieux maintenant la façon dont sont montés le collecteur et l'émetteur de l'IGBT, c'est vrai qu'un schéma m'aurait aidé, si vous savez où je peux en trouver un.
J'ai bien compris votre manip, je retourne au mobil-home ce week-end et il me tarde de la tester.
Je voulais préciser aussi que je couvre la clim l'hiver car il y a beaucoup de feuilles et autres cochonneries qui tombent dessus mais habituellement je la découvre deux jours avant de la mettre en route mais cette fois-ci je l'ai découverte et mise en route de suite.
Elle a fait disjoncter puis quand je l'ai ouverte il y avait vraiment de grosses gouttelettes d'eau et comme vous le dites une corrosion sur les soudures côté composant qui n'a pas de protection car le côté soudure à une pellicule de silicone.
10 avril 2024 à 18:18

Bonjour à tous.
Nouveau sur le forum, je me tourne vers vous car j'ai une panne (code erreur 11) sur un modèle extérieur AOYG07LLCE. Lors de la mise en route après l'hivernage (la climatisation est installée sur un mobil-home et il y avait beaucoup d'humidité à l'intérieur), le disjoncteur a sauté.
Voici les résultats : l'IGBT est en court-circuit, il n'y a pas de tension alternative sur les ponts de diode et le relais qui les alimente ne fonctionne pas.
Le point positif dans tout cela, si tant est qu'il y en ait un, c'est que les fusibles n'ont pas sauté.
Je peine à comprendre ce circuit car je n'ai pas trouvé de schéma de principe. Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'en fournir un, mais surtout, j'aimerais avoir des conseils avisés, notamment sur la raison pour laquelle l'IGBT s'est mis en court-circuit (à cause de l'humidité ou non).
Je vous remercie par avance.
Nouveau sur le forum, je me tourne vers vous car j'ai une panne (code erreur 11) sur un modèle extérieur AOYG07LLCE. Lors de la mise en route après l'hivernage (la climatisation est installée sur un mobil-home et il y avait beaucoup d'humidité à l'intérieur), le disjoncteur a sauté.
Voici les résultats : l'IGBT est en court-circuit, il n'y a pas de tension alternative sur les ponts de diode et le relais qui les alimente ne fonctionne pas.
Le point positif dans tout cela, si tant est qu'il y en ait un, c'est que les fusibles n'ont pas sauté.
Je peine à comprendre ce circuit car je n'ai pas trouvé de schéma de principe. Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'en fournir un, mais surtout, j'aimerais avoir des conseils avisés, notamment sur la raison pour laquelle l'IGBT s'est mis en court-circuit (à cause de l'humidité ou non).
Je vous remercie par avance.
10 avril 2024 à 14:43