Bonjour tam,
Merci pour le lien que j'ai consulté et qui me confirme que le choix de cet appareil pour une chambre n'est pas judicieux.
Pour le chauffagiste qui a fait la pose c’était sa première installation d’un Technibel. Je crois qu’il a respecté les consignes de pose mais je ne suis pas qualifié pour le vérifier. Le mur est en parpaing avec isolation intérieure polystyrène et placoplâtre.
En plus du bruit je trouve cet équipement très peu performant en chauffage. Aujourd’hui par exemple avec 6° à l’extérieur, le climatiseur fonctionne depuis 8 heures ce matin en mode chauffage avec 20°C comme consigne.
Ce soir à 22h la température relevée avec une sonde Netatmo, confirmée par un banal thermomètre à liquide est de 17°C.
La chambre à chauffer ne fait que 10 m² et elle était très bien chauffée avec un radiateur de 750 W.
Est-ce normal pour ce type de climatiseur ? Si j’arrête le climatiseur le chauffage du reste de la maison suffit pour obtenir la même température !
Cordialement.
Merci pour le lien que j'ai consulté et qui me confirme que le choix de cet appareil pour une chambre n'est pas judicieux.
Pour le chauffagiste qui a fait la pose c’était sa première installation d’un Technibel. Je crois qu’il a respecté les consignes de pose mais je ne suis pas qualifié pour le vérifier. Le mur est en parpaing avec isolation intérieure polystyrène et placoplâtre.
En plus du bruit je trouve cet équipement très peu performant en chauffage. Aujourd’hui par exemple avec 6° à l’extérieur, le climatiseur fonctionne depuis 8 heures ce matin en mode chauffage avec 20°C comme consigne.
Ce soir à 22h la température relevée avec une sonde Netatmo, confirmée par un banal thermomètre à liquide est de 17°C.
La chambre à chauffer ne fait que 10 m² et elle était très bien chauffée avec un radiateur de 750 W.
Est-ce normal pour ce type de climatiseur ? Si j’arrête le climatiseur le chauffage du reste de la maison suffit pour obtenir la même température !
Cordialement.
27 décembre 2020 à 22:04

Bonjour et merci pour ces réponses.
Suite à vos réponses j'envisage de réinstaller le radiateur de 750W qui convenait très bien pour l'hiver et limiter l'utilisation du climatiseur aux jours de canicule.
Ce n'est pas ce que j'espérais mais je ne vois pas d'autre solution.
Cordialement.
Suite à vos réponses j'envisage de réinstaller le radiateur de 750W qui convenait très bien pour l'hiver et limiter l'utilisation du climatiseur aux jours de canicule.
Ce n'est pas ce que j'espérais mais je ne vois pas d'autre solution.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 13:59

Bonjour.
Merci Adeclim pour votre réponse.
Le Technibel Newrêve wifi 10 est une console monobloc réversible inverter sans groupe extérieur.
Deux conduits de diamètre 160 mm ont été percés dans le mur pour le circuit d’air extérieur. L’appareil a été installé dans une chambre de 10 m² en remplacement d’un radiateur électrique de 750W pour assurer deux fonctions : rafraichissement en période de canicule chauffage en hiver.
La puissance annoncée de l’appareil 2 kW en rafraichissement comme en chauffage est plus que suffisante pour la pièce concernée.
Le bilan 6 mois après l’installation est désastreux. Trop bruyant avec en outre des vibrations occasionnelles fortes de 2 à 3 secondes qui nous obligent à l’arrêter la nuit pour pouvoir dormir.
En période de canicule nous l’avons fait fonctionner le jour pour maintenir une température acceptable dans la chambre.
La température extérieure diminuant la nuit nous pouvions l’arrêter.
En période froide pour une température extérieure voisine de 0°C le climatiseur parvient difficilement à atteindre 17-18°C en fin de journée, ce qui est un peu juste pour passer la nuit sans chauffage.
La vibration est mécanique, elle se traduit en particulier par la vibration d’une tige filetée de diamètre 6 située sous l’appareil. Nous avons bloqué cette tige avec un écrou, la tige cesse de vibrer mais pas l’appareil.
Ces vibrations ont été signalées par mail au support Technibel avec indication du numéro de série.
Celui-ci nous a répondu par un simple lien vers la notice d’installation que nous avions déjà et qui ne répond pas à la question.
Aucune réaction au blocage de la tige filetée par un écrou !!
Un enregistrement audio des vibrations est difficile elles sont fortes mais de courte durée 2 à 3 secondes et en 6 mois je n’ai pas réussi à savoir ce qui les provoque.
D’où ma recherche pour trouver sur le Net un utilisateur expérimenté de cet appareil.
Cordialement.
Merci Adeclim pour votre réponse.
Le Technibel Newrêve wifi 10 est une console monobloc réversible inverter sans groupe extérieur.
Deux conduits de diamètre 160 mm ont été percés dans le mur pour le circuit d’air extérieur. L’appareil a été installé dans une chambre de 10 m² en remplacement d’un radiateur électrique de 750W pour assurer deux fonctions : rafraichissement en période de canicule chauffage en hiver.
La puissance annoncée de l’appareil 2 kW en rafraichissement comme en chauffage est plus que suffisante pour la pièce concernée.
Le bilan 6 mois après l’installation est désastreux. Trop bruyant avec en outre des vibrations occasionnelles fortes de 2 à 3 secondes qui nous obligent à l’arrêter la nuit pour pouvoir dormir.
En période de canicule nous l’avons fait fonctionner le jour pour maintenir une température acceptable dans la chambre.
La température extérieure diminuant la nuit nous pouvions l’arrêter.
En période froide pour une température extérieure voisine de 0°C le climatiseur parvient difficilement à atteindre 17-18°C en fin de journée, ce qui est un peu juste pour passer la nuit sans chauffage.
La vibration est mécanique, elle se traduit en particulier par la vibration d’une tige filetée de diamètre 6 située sous l’appareil. Nous avons bloqué cette tige avec un écrou, la tige cesse de vibrer mais pas l’appareil.
Ces vibrations ont été signalées par mail au support Technibel avec indication du numéro de série.
Celui-ci nous a répondu par un simple lien vers la notice d’installation que nous avions déjà et qui ne répond pas à la question.
Aucune réaction au blocage de la tige filetée par un écrou !!
Un enregistrement audio des vibrations est difficile elles sont fortes mais de courte durée 2 à 3 secondes et en 6 mois je n’ai pas réussi à savoir ce qui les provoque.
D’où ma recherche pour trouver sur le Net un utilisateur expérimenté de cet appareil.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 13:26

Bonjour,
J'ai fait installer par un chauffagiste un climatiseur Technibel newrêve wifi 10 en juin dernier.
Le niveau de bruit moyen paraît élevé et par moments cet appareil se met à vibrer fortement pendant 2 à 3 secondes ce qui rend son utilisation impossible la nuit.
L'installateur ne parvient pas à obtenir une aide satisfaisante de Technibel sur ce problème.
Je cherche un lecteur de ce forum qui aurait une expérience de cet appareil pour échanger sur les causes possibles de ces vibrations.
Cordialement.
Louis943
J'ai fait installer par un chauffagiste un climatiseur Technibel newrêve wifi 10 en juin dernier.
Le niveau de bruit moyen paraît élevé et par moments cet appareil se met à vibrer fortement pendant 2 à 3 secondes ce qui rend son utilisation impossible la nuit.
L'installateur ne parvient pas à obtenir une aide satisfaisante de Technibel sur ce problème.
Je cherche un lecteur de ce forum qui aurait une expérience de cet appareil pour échanger sur les causes possibles de ces vibrations.
Cordialement.
Louis943
25 décembre 2020 à 19:30