FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre lucysebastien

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit lucysebastien sur le forum Climatisation

lucysebastien
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Re, merci pour votre aide.
J'ai contrôlé la sonde (émulé) par l'automate sortie en tension correcte.
J'ai deux sondes (sonde liquide) et sonde départ d'eau semblent OK.
Ces 2 sondes sont branchées sur la carte électronique UI.
Valeurs lues sur le thermostat Sanyo.
Concernant le désembouage, je ne sais pas comment vérifier si je dois tout purger le circuit.
Pour la pompe de circulation : celle-ci tourne mais après je ne sais pas trop comment contrôler son bon fonctionnement.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est l'arrêt brutal du groupe extérieur quand celle-ci demande (semblerait-il) plus de puissance.
Alors que l'UI demande toujours du chauffage sans erreurs sur l'automate, ni le thermostat Sanyo.
Merci d'avance pour votre future aide.
16 octobre 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Bonjour.
Tout d'abord merci. C'est très gentil à vous de prendre un peu de votre temps.
Les pressions ont été contrôlées par un frigoriste (PAC en route).
Pour lui les pressions sont bonnes.
De plus j'avais constaté une coupure intempestive de la carte électronique et du thermostat Sanyo.
A la sortie du transfo tensions basses +24 vdc et 12Vdc.
Celui-ci remplacé plus de problème de tension.
Mais au bout d'une minute ou de trois aux alentours de 3A consommés le groupe extérieur se coupe.
Puis redémarre ainsi de suite.
J'ai remplacé la carte électronique Sanyo, même phénomène.
Je me demande si en prenant de la puissance la carte électronique extérieure pose un problème (IGBT ou mofset).
Merci d'avance de m'aider.
16 octobre 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Publicité

Bonjour,

D'avance, je tiens à remercier les différents interlocuteurs qui pourront m'aider à résoudre ce problème.

Je me permets de vous contacter car j'ai un système de chauffage CIAT YUNA (module intérieur) associé à un module extérieur Sanyo SPW-C366VH me permettant de chauffer un plancher.

Voici mon problème :
Thermostat en mode chauffage.
Le groupe extérieur démarre au bout de quelques minutes, il s'éteint puis il redémarre et ainsi de suite.
Pressions de gaz contrôlées, tout est OK.
Quelqu'un pourrait me dire le type de communication utilisée entre le module intérieur et extérieur ?
Je mesure une tension alternative 3Vac maxi avec une variation de fréquence.

Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance, bonne journée, cordialement.
10 octobre 2021 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH