Bonjour Dom-Aom.

Ce n’est pas de la peinture verte mais du vernis qui durcit aux ultra violets pour protéger.
Non pas de fil mais une self.
La diode ZD11 et la petite diode sont OK !
J’ai posté ce message car ma pompe à chaleur ne démarrait plus, sauf que j’ai remis ma carte dedans et elle a démarré.
Ça fait 6h qu’elle a démarré en gros.

Donc pour faire simple, ma pompe à chaleur est repartie après mes réparations. smile
Moi j’ai lu vos messages sur le forum pour aider les autres, là chapeau.
Comme la mienne a eu du mal à repartir, j’ai posté ici car après avoir lu vos posts je me suis dit que le gars est bon et que vous pourriez m’aider.
Et vous vous êtes le premier à poster, génial.
Un grand merci à vous pour votre aide, je vais continuer à vous suivre et si je peux aider, c’est avec plaisir.
16 février 2020 à 00:18
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Yack FDCVA602 PCB

Bonjour.

J’ai eu le moteur du ventilateur qui a rendu l’âme et depuis plus rien à faire pour la démarrer.
Donc j’ai changé le moteur, réparé la carte mais le moteur ne démarre plus.
J’ai fait un essai avec une autre carte en prêt et le moteur démarre et s’arrête au bout de quelques secondes.
Au bout de trois ou quatre essais de démarrage, la console m’indique E48 comme si que le moteur ne répond pas.
Je vous post quelques photos.
J’ai trouvé le fusible HS et la selfe à l’arrière sur ma carte.
Tension de sortie du 7815 > 14,88v out et > 20v in
Tension de sortie du 2405 > 5v out et > 6v en in.
Je remercie ceux qui vont pouvoir m’aider.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe à chaleur Yackpanne pompe à chaleur Yackpanne pompe à chaleur Yackpanne pompe à chaleur Yack