Bonjour,
J'ai une installation Airwell TRIO DCI 410 7SP091129.
Suite à une coupure de courant cette unité extérieure a été endommagée. Plus précisément, la carte électronique de celle-ci était HS (panne confirmée par un pro).
Le ventilo ne tournait plus du tout, l'afficheur 7 segment situé sur le côté de l'UE ne s'allumait pas non plus.
Étant en pleine période de gros travaux je manque de budget et j'ai décidé de regarder les UE d'occasion afin de remplacer la carte électronique moi même vu le devis que m'a annoncé le pro.
Par chance, j'ai trouvé une personne ayant changé son installation pour quelque chose de plus récent et qui avait gardé son unité extérieure qui est exactement la même que la mienne.
Après avoir vérifié que les réf des cartes électroniques correspondaient, je lui ai donc acheté l'unité entière pour 400€.
J'ai démonté sa carte électronique, et j'ai remplacé la carte électronique de mon UE par la sienne (en prenant bien soin de reconnecter tout au bon endroit à l'aide de photo).
Suite à cela j'ai immédiatement effectué un test en allumant les 3 splits intérieurs reliés à cette UE. Cela a fonctionné pendant à peu près 15 minutes.
Puis les 3 splits intérieurs se sont arrêtés de souffler.
Je me suis aperçu que l'unité extérieure soufflait puis s'arrêtait, en boucle.
J'ai vu que l’afficheur 7 segment proposait un programme de diagnostic de l'UE. J'ai lancé ce programme juste après une mise sous tension de l'UE et le code erreur indiqué est le suivant :
06, qui signifie, dans la doc : Thermistor déconnecté ou endommagé. se référer au paragraphe "Vérification de la vanne d'inversion (RV)". Sachant que si il y a plusieurs erreurs, ce programme n'affichera que la dernière, je décide de lancer ce même programme mais après allumage d'un des splits pour que l'UE bascule en mode HT (heat = chaud).
Ce programme sort alors le code erreur 11 : "Panne compresseur - IPM", de son côté le ventilo s'allume puis s'arrête.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle serait la solution la plus économique pour moi à ce stade ?
Si il faut effectivement remplacer le compresseur, combien cela coûterait-t-il ? Rien me garantie qu'une autre pièce n'est pas encore en panne.
Ne serait-t-il pas judicieux de remplacer toute l'UE par une plus récente ? La remplacer par celle que j'ai acheté d'occaz (qui fonctionnait et qui avait été démontée par un pro si on en croit les dires de la personne qui me l'a vendu) ? Une plus récente risquerait de ne pas être compatible avec mes splits intérieurs, je me trompe ?
Combien coûte environ la main d’œuvre pour le remplacement d'une UE ?
Savez-vous si il existe encore des UE compatibles avec les UI suivantes :
- FLO 18 ESF DCI 230V R410 AW, 7SP022364
- PNX 9 DCI R410 AW, 7SP022708
Merci d'avance pour votre aide, expertise et conseils.
Bien cordialement.
J'ai une installation Airwell TRIO DCI 410 7SP091129.
Suite à une coupure de courant cette unité extérieure a été endommagée. Plus précisément, la carte électronique de celle-ci était HS (panne confirmée par un pro).
Le ventilo ne tournait plus du tout, l'afficheur 7 segment situé sur le côté de l'UE ne s'allumait pas non plus.
Étant en pleine période de gros travaux je manque de budget et j'ai décidé de regarder les UE d'occasion afin de remplacer la carte électronique moi même vu le devis que m'a annoncé le pro.
Par chance, j'ai trouvé une personne ayant changé son installation pour quelque chose de plus récent et qui avait gardé son unité extérieure qui est exactement la même que la mienne.
Après avoir vérifié que les réf des cartes électroniques correspondaient, je lui ai donc acheté l'unité entière pour 400€.
J'ai démonté sa carte électronique, et j'ai remplacé la carte électronique de mon UE par la sienne (en prenant bien soin de reconnecter tout au bon endroit à l'aide de photo).
Suite à cela j'ai immédiatement effectué un test en allumant les 3 splits intérieurs reliés à cette UE. Cela a fonctionné pendant à peu près 15 minutes.
Puis les 3 splits intérieurs se sont arrêtés de souffler.
Je me suis aperçu que l'unité extérieure soufflait puis s'arrêtait, en boucle.
J'ai vu que l’afficheur 7 segment proposait un programme de diagnostic de l'UE. J'ai lancé ce programme juste après une mise sous tension de l'UE et le code erreur indiqué est le suivant :
06, qui signifie, dans la doc : Thermistor déconnecté ou endommagé. se référer au paragraphe "Vérification de la vanne d'inversion (RV)". Sachant que si il y a plusieurs erreurs, ce programme n'affichera que la dernière, je décide de lancer ce même programme mais après allumage d'un des splits pour que l'UE bascule en mode HT (heat = chaud).
Ce programme sort alors le code erreur 11 : "Panne compresseur - IPM", de son côté le ventilo s'allume puis s'arrête.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle serait la solution la plus économique pour moi à ce stade ?
Si il faut effectivement remplacer le compresseur, combien cela coûterait-t-il ? Rien me garantie qu'une autre pièce n'est pas encore en panne.
Ne serait-t-il pas judicieux de remplacer toute l'UE par une plus récente ? La remplacer par celle que j'ai acheté d'occaz (qui fonctionnait et qui avait été démontée par un pro si on en croit les dires de la personne qui me l'a vendu) ? Une plus récente risquerait de ne pas être compatible avec mes splits intérieurs, je me trompe ?
Combien coûte environ la main d’œuvre pour le remplacement d'une UE ?
Savez-vous si il existe encore des UE compatibles avec les UI suivantes :
- FLO 18 ESF DCI 230V R410 AW, 7SP022364
- PNX 9 DCI R410 AW, 7SP022708
Merci d'avance pour votre aide, expertise et conseils.
Bien cordialement.
15 novembre 2016 à 10:15

Merci pour votre réponse.
Une personne est déjà venue, elle a confirmé que c'était la carte mère.
Il a vérifié le gaz tout est OK à ce niveau là.
Une personne est déjà venue, elle a confirmé que c'était la carte mère.
Il a vérifié le gaz tout est OK à ce niveau là.
10 novembre 2016 à 20:38

Bonjour,
Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Tri split qui a pour référence "7SP091129"
Suite à une panne de courant celle-ci ne fonctionne plus.
Plus précisément : Mes 3 splits intérieurs s'allument et répondent aux ordres de la télécommande.
Cependant, ceux-ci ne soufflent pas en mode chauffage.
En mode clim, elles ne font que souffler l'air ambiant et ne crachent pas de froid.
En effet, le ventilateur de l'unité extérieure ne souffle plus.
J'ai vérifié, les disjoncteurs sont bien en position "On" au tableau électrique.
J'ai également vérifié que le courant arrivait bien au niveau de mon unité extérieure.
Lorsque j'ai ouvert le boîtier de mon unité extérieure j'ai remarqué une petite télécommande de contrôle blanche (sur laquelle il y a un affichage et 4 boutons : up, down, esc, sel). Cependant elle ne fonctionne pas.
Je pense que la carte mère de mon unité extérieure a grillé...
Il y a 3 cartes électroniques à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pouvons-nous tester quelque chose avant d’envisager de remplacer la carte mère ?
Savez-vous combien coûte une carte mère pour ce modèle d'unité extérieure ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nous avons actuellement un climatiseur Airwell avec une unité extérieure Tri split qui a pour référence "7SP091129"
Suite à une panne de courant celle-ci ne fonctionne plus.
Plus précisément : Mes 3 splits intérieurs s'allument et répondent aux ordres de la télécommande.
Cependant, ceux-ci ne soufflent pas en mode chauffage.
En mode clim, elles ne font que souffler l'air ambiant et ne crachent pas de froid.
En effet, le ventilateur de l'unité extérieure ne souffle plus.
J'ai vérifié, les disjoncteurs sont bien en position "On" au tableau électrique.
J'ai également vérifié que le courant arrivait bien au niveau de mon unité extérieure.
Lorsque j'ai ouvert le boîtier de mon unité extérieure j'ai remarqué une petite télécommande de contrôle blanche (sur laquelle il y a un affichage et 4 boutons : up, down, esc, sel). Cependant elle ne fonctionne pas.
Je pense que la carte mère de mon unité extérieure a grillé...
Il y a 3 cartes électroniques à l'intérieur de l'unité extérieure.
Pouvons-nous tester quelque chose avant d’envisager de remplacer la carte mère ?
Savez-vous combien coûte une carte mère pour ce modèle d'unité extérieure ?
Merci d'avance pour votre aide.
10 novembre 2016 à 17:05