En quoi l'installation des tubes est-elle "dégueulasse" ?

L'installateur n'était pas un frigoriste effectivement, c'était notre entrepreneur, mais il a fait appel à un frigoriste pour la mise sous pression et pour la mise en route. Après, le frigoriste avait l'air de dire qu'il avait fait du bon boulot... mais en même temps ils avaient l'air amis...

Que me conseillez-vous du coup ? S'il y a un manque de gaz c'est peut-être qu'il y a une fuite ? Mais c'est facilement réparable vous pensez ?
Je vais réclamer auprès de l'installateur et lui demander de m'envoyer un frigoriste.

Merci.
18 mai 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch

Bonjour.

Merci pour vos réponses.
Voici les résultats de mes mesures aujourd'hui après une vingtaine de minutes de fonctionnement et une température demandée de 16°C :

Mesures du 17/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 18°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 4°C !!!

Ensuite j'ai éteint la chambre et j'ai remesuré dans le salon et là l'air en sortie était à la température ambiante. J'ai rallumé la chambre pour voir si cela changeait quelque chose mais rien n'a changé.

Oui c'est un frigoriste qui a effectué la recherche et la mise sous pression.
Voici les photos de l'unité extérieure dans les combles :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim avant.jpegclim arriere.jpeg

17 mai 2024 à 19:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch

Publicité

Bonjour.

Nous avons une climatisation Bosch Climate 3000i installée, l'unité extérieure se trouve dans les combles (qui sont aérés) et à l'intérieur nous avons une unité dans le salon et une dans la chambre.

Elle a été installée l'automne dernier et j'ai l'impression que l'entrepreneur a essayé de nous enfumer...
On a déjà dû batailler pour qu'il revienne vérifier et il a effectivement détecté une fuite de gaz. Il a alors purgé le système et remit du gaz en bouchant la fuite (j'imagine).
Cet hiver, le chauffage a marché mais là production de froid fonctionne de manière aléatoire.
J'ai fait des mesures avec un capteur de température pour avoir des données concrètes.

Mesures du 14/05 avec une température ambiante de 23°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 16°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 18°C

Mesures du 16/05 avec une température ambiante de 24°C :
Température de l'air en sortie de l'unité du salon : 24°C
Température de l'air en sortie de l'unité de la chambre : 12°C

Je n'y comprends rien.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel fonctionnement ?
Est-ce que ça pourrait être une nouvelle fuite ?

Toute aide ou conseil serait la bienvenue.
16 mai 2024 à 23:47
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire de notre climatiseur Bosch