Profil du membre Maxwellqos
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Maxwellqos sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Après pas mal de tests, recherches... le problème a été identifié et résolu : le diamètre du tuyau entre le clapet anti-retour et la pompe n'avait pas le même diamètre que les 2 autres sections (entre clim et clapet, et, entre pompe et sortie d'eau) la pompe n'arrivait donc pas à aspirer l'eau correctement qui finissait par redescendre dans le réservoir de la clim qui réactivait la pompe... c'était donc sans fin...
Après changement du tuyau pour le mettre au bon diamètre tout est rentré dans l'ordre (c'était subtile il y avait 3 fois rien de différence mais mis cote à cote avec le bon diamètre c'était visible).
Merci à tous pour vos différents conseils et j'espère que cette solution pourra éventuellement aider d'autres personnes.
Bonne journée.
Max
Après pas mal de tests, recherches... le problème a été identifié et résolu : le diamètre du tuyau entre le clapet anti-retour et la pompe n'avait pas le même diamètre que les 2 autres sections (entre clim et clapet, et, entre pompe et sortie d'eau) la pompe n'arrivait donc pas à aspirer l'eau correctement qui finissait par redescendre dans le réservoir de la clim qui réactivait la pompe... c'était donc sans fin...
Après changement du tuyau pour le mettre au bon diamètre tout est rentré dans l'ordre (c'était subtile il y avait 3 fois rien de différence mais mis cote à cote avec le bon diamètre c'était visible).
Merci à tous pour vos différents conseils et j'espère que cette solution pourra éventuellement aider d'autres personnes.
Bonne journée.
Max
10 juin 2020 à 09:37

Merci pour ces retours.
@AAC : a priori pas de raison d'humidité anormale, le bloc est situé sur un palier distribuant des chambres, les salles d'eau ne sont pas à proximité (et en ce moment l'air est plutôt sec ici).
@tam : en fait mon cas ne semble pas dans la liste car j'ai un fonctionnement de la pompe de 2 secondes toutes les 10 minutes mais j'ai constaté que rien n'était évacué (elle semble tourner "dans le vide") je vais vérifier côté flotteur et si rien ne bouche les tuyaux car a priori pas de pincement comme l'année dernière.
Merci à tous, je vous dirai si je trouve. ;-)
@AAC : a priori pas de raison d'humidité anormale, le bloc est situé sur un palier distribuant des chambres, les salles d'eau ne sont pas à proximité (et en ce moment l'air est plutôt sec ici).
@tam : en fait mon cas ne semble pas dans la liste car j'ai un fonctionnement de la pompe de 2 secondes toutes les 10 minutes mais j'ai constaté que rien n'était évacué (elle semble tourner "dans le vide") je vais vérifier côté flotteur et si rien ne bouche les tuyaux car a priori pas de pincement comme l'année dernière.
Merci à tous, je vous dirai si je trouve. ;-)
25 mai 2020 à 23:49

Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-)
J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la climatisation, ensuite un tuyau de 10m environ qui évacue de l'autre côté de la maison. L'installation a été faite l'année dernière avant l'été.
Voici le problème : la pompe de relevage se déclenche par intermittence (je n'ai pas chronométré mais je dirais 5 à 10 minutes) vibre comme si elle tournait à vide (vibration sourde) alors même que la climatisation ne fonctionne pas depuis des heures/jours.
J'ai eu le problème l'année dernière mais l'installateur est venu modifier la position du tuyau d'évacuation et c'est rentré dans l'ordre (il y avait une "pliures" qui bloquait).
Le problème de cette année est réapparu avec l'utilisation quelques heures de la climatisation et depuis rebelote... J'ai regardé le tuyau et il n'est pas plié mais j'ai constaté qu'il était rempli d'air sur plusieurs dizaines de centimètres (je ne sais pas s'il doit être plein d'eau à 100%) je précise que le tuyau entre la clim et la pompe est lui rempli d'eau a priori.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il évacuer l'air du tuyau ? Et comment procéder ?
Par avance merci pour vos conseils.
Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-)
J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la climatisation, ensuite un tuyau de 10m environ qui évacue de l'autre côté de la maison. L'installation a été faite l'année dernière avant l'été.
Voici le problème : la pompe de relevage se déclenche par intermittence (je n'ai pas chronométré mais je dirais 5 à 10 minutes) vibre comme si elle tournait à vide (vibration sourde) alors même que la climatisation ne fonctionne pas depuis des heures/jours.
J'ai eu le problème l'année dernière mais l'installateur est venu modifier la position du tuyau d'évacuation et c'est rentré dans l'ordre (il y avait une "pliures" qui bloquait).
Le problème de cette année est réapparu avec l'utilisation quelques heures de la climatisation et depuis rebelote... J'ai regardé le tuyau et il n'est pas plié mais j'ai constaté qu'il était rempli d'air sur plusieurs dizaines de centimètres (je ne sais pas s'il doit être plein d'eau à 100%) je précise que le tuyau entre la clim et la pompe est lui rempli d'eau a priori.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il évacuer l'air du tuyau ? Et comment procéder ?
Par avance merci pour vos conseils.
25 mai 2020 à 06:31
