Profil du membre minh
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit minh sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Merci à vous @PL et @barbaresclub pour vos réponses.
Je vais demander à l'installateur ce qu'il pense de mettre des FTX20 au lieu des CTX15 et je vous ferai un retour. C'est vrai que si c'est les FTX20 sont plus silencieuses que les CTX15, c'est un argument qui pourrait faire pencher la balance.
La solution avec 2 groupes extérieurs permet d'apporter un maximum de souplesse mais elle a l'inconvénient du prix et de la mise en œuvre technique qui est plus compliquée car la terrasse végétalisée où sera installée le groupe extérieur ne possède pas assez de place.
En me relisant, je me suis rendu compte que je n'ai pas bien expliqué comment sont les chambres : il y a 2 chambres au niveau du RDC et 2 autres exactement au même endroit mais un étage au dessus. Du coup, j'ai prévu de climatiser les chambres du dessus dans un premier temps. Plusieurs voisins qui sont déjà équipés m'ont dit qu'en climatisant le haut, ce n'est pas forcément nécessaire d'ajouter des splits en bas d'où mon idée de le procéder à l'installation en deux temps.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Je vais demander à l'installateur ce qu'il pense de mettre des FTX20 au lieu des CTX15 et je vous ferai un retour. C'est vrai que si c'est les FTX20 sont plus silencieuses que les CTX15, c'est un argument qui pourrait faire pencher la balance.
La solution avec 2 groupes extérieurs permet d'apporter un maximum de souplesse mais elle a l'inconvénient du prix et de la mise en œuvre technique qui est plus compliquée car la terrasse végétalisée où sera installée le groupe extérieur ne possède pas assez de place.
En me relisant, je me suis rendu compte que je n'ai pas bien expliqué comment sont les chambres : il y a 2 chambres au niveau du RDC et 2 autres exactement au même endroit mais un étage au dessus. Du coup, j'ai prévu de climatiser les chambres du dessus dans un premier temps. Plusieurs voisins qui sont déjà équipés m'ont dit qu'en climatisant le haut, ce n'est pas forcément nécessaire d'ajouter des splits en bas d'où mon idée de le procéder à l'installation en deux temps.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
05 octobre 2019 à 22:15

Bonjour à tous.
J'ai effectué un devis pour installer un groupe extérieur Daikin 5MXM90N avec 3 splits pour un grand salon et 2 chambres.
Dans un futur proche, il faudra ajouter 2 splits pour 2 autres chambres.
La maison est située en région parisienne et a environ 100 ans et construite en brique creuse de 15cm d'épaisseur.
Elle est isolée par l'extérieur avec 10 cm de polystyrène ou équivalent.
Elle possède 1 RDC surélevé constitué de 2 chambres + 1 salle de bain, 1 étage avec 2 chambres + 1 salle de bain et 1 extension de 2019 avec le salon + cuisine + salle à manger.
Les combles perdus ont 20 cm de laine de roche posés il y a 5 ans et entre le RDC et le 1er étage, il y a également 20cm de laine de roche.
L'extension de 2019 a une isolation supérieure aux exigences de la RT2012.
Le volume de l'extension est de 150m3 (exposé au nord) et le split proposé est un Mural Perfera FTXM60N ce qui me paraît bien dimensionné.
Chaque chambre fait 32m3 environ (l.3,45m x L.3,70m x H.2,50m) et est exposé plein sud. L'installateur propose un CTXM15 ce qui me paraît bien dimensionné car il peut délivrer au maximum 1500W en froid. En sachant que si on prend une base de 40W / m3, on obtient un besoin de 1277W donc 1500 W convient. Ai-je bien tout compris ?
Dans la mesure où la différence de prix entre un FTXM2 0 (2000W de puissance en froid) et un CTXM15 est d'une dizaine d'euros, je me disais que je pourrais faire installer des FTXM20. Est-ce judicieux ou au contraire contre productif ?
J'espère avoir été clair dans mes propos et d'avoir fourni les informations nécessaires à l'exposition de ma problématique.
En vous remerciant de m'avoir lu jusqu'au bout.
J'ai effectué un devis pour installer un groupe extérieur Daikin 5MXM90N avec 3 splits pour un grand salon et 2 chambres.
Dans un futur proche, il faudra ajouter 2 splits pour 2 autres chambres.
La maison est située en région parisienne et a environ 100 ans et construite en brique creuse de 15cm d'épaisseur.
Elle est isolée par l'extérieur avec 10 cm de polystyrène ou équivalent.
Elle possède 1 RDC surélevé constitué de 2 chambres + 1 salle de bain, 1 étage avec 2 chambres + 1 salle de bain et 1 extension de 2019 avec le salon + cuisine + salle à manger.
Les combles perdus ont 20 cm de laine de roche posés il y a 5 ans et entre le RDC et le 1er étage, il y a également 20cm de laine de roche.
L'extension de 2019 a une isolation supérieure aux exigences de la RT2012.
Le volume de l'extension est de 150m3 (exposé au nord) et le split proposé est un Mural Perfera FTXM60N ce qui me paraît bien dimensionné.
Chaque chambre fait 32m3 environ (l.3,45m x L.3,70m x H.2,50m) et est exposé plein sud. L'installateur propose un CTXM15 ce qui me paraît bien dimensionné car il peut délivrer au maximum 1500W en froid. En sachant que si on prend une base de 40W / m3, on obtient un besoin de 1277W donc 1500 W convient. Ai-je bien tout compris ?
Dans la mesure où la différence de prix entre un FTXM2 0 (2000W de puissance en froid) et un CTXM15 est d'une dizaine d'euros, je me disais que je pourrais faire installer des FTXM20. Est-ce judicieux ou au contraire contre productif ?
J'espère avoir été clair dans mes propos et d'avoir fourni les informations nécessaires à l'exposition de ma problématique.
En vous remerciant de m'avoir lu jusqu'au bout.

01 octobre 2019 à 16:39