Bonjour.
Nous avons récemment fait installer une PAC A/A dans notre salon/salle à manger.
Il s'agit d'une Toshiba Haori 5kW monosplit.
J'ai une question concernant son fonctionnement : Lorsque je demande une consigne de 20 degrés, elle chauffe correctement. Ensuite, lorsque je démarre mon poêle à bois et que je passe à 24 degrés dans le salon (où il fait bien chaud :D), l'unité intérieure ne s'arrête pas. Il y a toujours un léger souffle d'air ambiant.
En revanche, l'unité extérieure s'arrête bien.
Est-ce un fonctionnement normal ?
Est-il possible de faire arrêter complètement l'unité intérieure une fois que la consigne est atteinte ?
Merci d'avance.
Nous avons récemment fait installer une PAC A/A dans notre salon/salle à manger.
Il s'agit d'une Toshiba Haori 5kW monosplit.
J'ai une question concernant son fonctionnement : Lorsque je demande une consigne de 20 degrés, elle chauffe correctement. Ensuite, lorsque je démarre mon poêle à bois et que je passe à 24 degrés dans le salon (où il fait bien chaud :D), l'unité intérieure ne s'arrête pas. Il y a toujours un léger souffle d'air ambiant.
En revanche, l'unité extérieure s'arrête bien.
Est-ce un fonctionnement normal ?
Est-il possible de faire arrêter complètement l'unité intérieure une fois que la consigne est atteinte ?
Merci d'avance.
12 février 2024 à 16:36

Merci de la réponse.
Le prix n'est pas équivalent mais ce n'est pas mon unique critère de choix même si c'est important :
- Toshiba Haori (5.5kW sur le papier) RAS-B16N4KVRG-E => 4.5k
- Mitsubishi MSZ-AP50 (5.8kW sur le papier) MSZ-AP50VGK => 5.2k
- Hitachi Airhome (6kW sur le papier) 400 RAK-DJ50PHAE => 3.9k
Pour les puissance (max et -7deg :
Toshiba : 5.5kW et 3.6kW
Mitsubishi : 5.8kW et 3.5kW
Hitachi : 6kW et 4kW
Sur le papier et sur le prix, Hitachi est au dessus.
C'est une bonne marque? pourquoi la mettre en 3éme sur le classement?
La Toshiba est jolie mais moins puissante... suffisant pour 45-60m² ?
Le prix n'est pas équivalent mais ce n'est pas mon unique critère de choix même si c'est important :
- Toshiba Haori (5.5kW sur le papier) RAS-B16N4KVRG-E => 4.5k
- Mitsubishi MSZ-AP50 (5.8kW sur le papier) MSZ-AP50VGK => 5.2k
- Hitachi Airhome (6kW sur le papier) 400 RAK-DJ50PHAE => 3.9k
Pour les puissance (max et -7deg :
Toshiba : 5.5kW et 3.6kW
Mitsubishi : 5.8kW et 3.5kW
Hitachi : 6kW et 4kW
Sur le papier et sur le prix, Hitachi est au dessus.
C'est une bonne marque? pourquoi la mettre en 3éme sur le classement?
La Toshiba est jolie mais moins puissante... suffisant pour 45-60m² ?
16 janvier 2024 à 13:34

Bonjour.
J'ai effectué plusieurs devis pour une PAC A/A monosplit dans le salon.
L'objectif est de chauffer en complément d'un poêle à bois (nuit, absence, etc) et de rafraichir l'hiver notre salon/salle à manger de 45m² (peut être +15m² d'extension à venir dans 4-5 ans).
Maison 1985 isolation correcte (d'époque + isolation combles). Région lyonnaise.
J'ai 3 solutions proposées :
- Toshiba Haori (5.5kW sur le papier) RAS-B16N4KVRG-E
- Mitsubishi MSZ-AP50 (5.8kW sur le papier) MSZ-AP50VGK
- Hitachi Airhome (6kW sur le papier) 400 RAK-DJ50PHAE
Nous avons du mal à nous décider sur le modèle.
Le Toshiba Haori est plus joli mais semble moins efficace non?
Des retours sur ces modèles ?
Comment choisir ?
Merci d'avance
J'ai effectué plusieurs devis pour une PAC A/A monosplit dans le salon.
L'objectif est de chauffer en complément d'un poêle à bois (nuit, absence, etc) et de rafraichir l'hiver notre salon/salle à manger de 45m² (peut être +15m² d'extension à venir dans 4-5 ans).
Maison 1985 isolation correcte (d'époque + isolation combles). Région lyonnaise.
J'ai 3 solutions proposées :
- Toshiba Haori (5.5kW sur le papier) RAS-B16N4KVRG-E
- Mitsubishi MSZ-AP50 (5.8kW sur le papier) MSZ-AP50VGK
- Hitachi Airhome (6kW sur le papier) 400 RAK-DJ50PHAE
Nous avons du mal à nous décider sur le modèle.
Le Toshiba Haori est plus joli mais semble moins efficace non?
Des retours sur ces modèles ?
Comment choisir ?
Merci d'avance

16 janvier 2024 à 11:22

Bonjour,
J'ai pas mal investigué. En mettant le réservoir (en amont de la pompe) en position verticale, plus de bruits de succion. Uniquement le bruit normal de la pompe qui s'active.
Je vais donc modifier un petit peu le circuit des condensats en conséquence.
Par contre, je n'arrive pas à trouver un tuyau d’évacuation qui se plug sur le réservoir de mon Daikin CTXM...
Je pensais que c'était du standard et j'ai acheté une tuyau diamètre 14mm mais ça ne fonctionne pas.
Une idée du tuyau adapté ? ou un plan détaillé ?
Merci.
J'ai pas mal investigué. En mettant le réservoir (en amont de la pompe) en position verticale, plus de bruits de succion. Uniquement le bruit normal de la pompe qui s'active.
Je vais donc modifier un petit peu le circuit des condensats en conséquence.
Par contre, je n'arrive pas à trouver un tuyau d’évacuation qui se plug sur le réservoir de mon Daikin CTXM...
Je pensais que c'était du standard et j'ai acheté une tuyau diamètre 14mm mais ça ne fonctionne pas.
Une idée du tuyau adapté ? ou un plan détaillé ?
Merci.
07 septembre 2023 à 22:11

Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai démonté la façade de l'UI et réussi à reproduire le bruit. Il s'agit de la pompe + réservoir à condensats.
Ci-joint une meilleure vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IWwY5oW-zHM
Du coup ce bruit est aussi présent la nuit si il fait très humide.
Pompe HS ?
Installation mal faite ?
A court terme, comment atténuer le bruit ?
A moyen terme, j'aimerai sans doute passer la pompe dans les combles ou alors passer en gravitation via le sous sol.
Il faut que je me renseigne.
Merci.
J'ai démonté la façade de l'UI et réussi à reproduire le bruit. Il s'agit de la pompe + réservoir à condensats.
Ci-joint une meilleure vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IWwY5oW-zHM
Du coup ce bruit est aussi présent la nuit si il fait très humide.
Pompe HS ?
Installation mal faite ?
A court terme, comment atténuer le bruit ?
A moyen terme, j'aimerai sans doute passer la pompe dans les combles ou alors passer en gravitation via le sous sol.
Il faut que je me renseigne.
Merci.
07 septembre 2023 à 08:51

J'ai réussi à enregistrer le bruit. En fonctionnement cette fois-ci.
Bruit split Daikin
On dirait un bruit d'aspiration de paille.
Ce bruit est également présent à l’arrêt du split.
Bruit split Daikin
On dirait un bruit d'aspiration de paille.
Ce bruit est également présent à l’arrêt du split.
06 septembre 2023 à 11:38

Bonjour tout le monde.
Nouveau propriétaire d'une maison (avec pompe à chaleur réversible Daikin FTXM), je découvre les joies qui vont avec ...
Hier nous avons mis pour la 1ere fois la climatisation puis arrêté au moment du couché.
Un des splits a continué a faire des bruits alors qu'il était éteint.
Le bruit est difficile à décrire mais il ressemble à un gloussement de dindon, pendant 1s, a intervalle irrégulier (entre 5min et 30min). Cela a duré 5-6h après l’arrêt.
Une idée de ce que cela peut être ?
Je vais essayer d'enregistrer le bruit mais il n'est pas constant ....
Merci d'avance.
Nouveau propriétaire d'une maison (avec pompe à chaleur réversible Daikin FTXM), je découvre les joies qui vont avec ...
Hier nous avons mis pour la 1ere fois la climatisation puis arrêté au moment du couché.
Un des splits a continué a faire des bruits alors qu'il était éteint.
Le bruit est difficile à décrire mais il ressemble à un gloussement de dindon, pendant 1s, a intervalle irrégulier (entre 5min et 30min). Cela a duré 5-6h après l’arrêt.
Une idée de ce que cela peut être ?
Je vais essayer d'enregistrer le bruit mais il n'est pas constant ....
Merci d'avance.
06 septembre 2023 à 11:17