Profil du membre OLIVIER_ALP_04
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit OLIVIER_ALP_04 sur le forum Climatisation

a posté 23 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Ma climatisation fonctionne mais elle fait un bruit d'enfer !!
ça fait des vibrations importantes. l'UE est posée sur le toit terrasse du garage et du coup les vibrations se propagent dans le bâti. Comme je suis mitoyen par le garage ça m'embête moi et ça embête aussi mon voisin... bref la clim n'est pas utilisable dans ces conditions !
Est-ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
Ma climatisation fonctionne mais elle fait un bruit d'enfer !!
ça fait des vibrations importantes. l'UE est posée sur le toit terrasse du garage et du coup les vibrations se propagent dans le bâti. Comme je suis mitoyen par le garage ça m'embête moi et ça embête aussi mon voisin... bref la clim n'est pas utilisable dans ces conditions !
Est-ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
07 juin 2021 à 13:19

Bonjour.
J'ai récupéré aujourd'hui la carte de la clim avec l'IPM soudé.
D'ailleurs les soudures étaient moches... et elles m'ont couté 20 balles !
Le plus important : j'ai remis la carte et la clim fonctionne !
Un grand merci à Dom-Aom qui s'est investi pour résoudre ce problème. Bravo pour les diagnostics !
J'ai économisé des sous et évité de faire du déchet pour rien. Encore une victoire de canard.
Encore merci et longue vie à ce forum.
J'ai récupéré aujourd'hui la carte de la clim avec l'IPM soudé.
D'ailleurs les soudures étaient moches... et elles m'ont couté 20 balles !
Le plus important : j'ai remis la carte et la clim fonctionne !
Un grand merci à Dom-Aom qui s'est investi pour résoudre ce problème. Bravo pour les diagnostics !
J'ai économisé des sous et évité de faire du déchet pour rien. Encore une victoire de canard.
Encore merci et longue vie à ce forum.
18 mai 2021 à 20:24

Bonjour,
Quelques nouvelles fraiches tout juste sorties du frigo : le composant chinois est arrivé dans ma boite aux lettres vendredi, le lendemain c'était férié.
Lundi (hier) magasin fermé. Aujourd'hui ma femme l'a déposé. Retour de la carte avec le nouveau IPM demain ou bien... mardi prochain.
Je vous tiens informé !
A+
Quelques nouvelles fraiches tout juste sorties du frigo : le composant chinois est arrivé dans ma boite aux lettres vendredi, le lendemain c'était férié.
Lundi (hier) magasin fermé. Aujourd'hui ma femme l'a déposé. Retour de la carte avec le nouveau IPM demain ou bien... mardi prochain.
Je vous tiens informé !
A+
11 mai 2021 à 22:05

Bonjour,
Pour dessouder, j'ai une pompe dans le petit kit que j'ai acheté sur internet mais je pense quand même que je vais laisser faire le réparateur TV. Il est, j'espère, plus habitué que moi !
Pour les mesures, je trouve partout une dizaine d'ohms. Mais ça semble être la valeur basse de mon appareil qui est un petit multimètre pas cher. Quand je mets les pointes en contact, il affiche une dizaine d'ohms.
Est-ce que la mise en défaut d'une résistance provoque un court-circuit ou bien une ouverture du circuit ?
Si c'est le premier cas, ça semble OK malgré la faible précision de mesure.
Pour dessouder, j'ai une pompe dans le petit kit que j'ai acheté sur internet mais je pense quand même que je vais laisser faire le réparateur TV. Il est, j'espère, plus habitué que moi !
Pour les mesures, je trouve partout une dizaine d'ohms. Mais ça semble être la valeur basse de mon appareil qui est un petit multimètre pas cher. Quand je mets les pointes en contact, il affiche une dizaine d'ohms.
Est-ce que la mise en défaut d'une résistance provoque un court-circuit ou bien une ouverture du circuit ?
Si c'est le premier cas, ça semble OK malgré la faible précision de mesure.
28 avril 2021 à 21:52

Bonjour.
Merci pour les conseils.
J'ai trouvé un réparateur de TV qui peut me faire les soudures pour 15€.
Je vais donc lui laisser le soin cette opération.
Je vais trouver 5 minutes pour faire les mesures et communiquer le résultat.
Merci pour les conseils.
J'ai trouvé un réparateur de TV qui peut me faire les soudures pour 15€.
Je vais donc lui laisser le soin cette opération.
Je vais trouver 5 minutes pour faire les mesures et communiquer le résultat.
25 avril 2021 à 08:27

Bonsoir,
Je viens de commander celui à 4€ sur aliexpress. En rupture sur RS... et vendu par paquet de 10 à 17€ l'unité !!
C'est va être vraiment délicat à souder vu la distance entre les pattes.... je vais peut-être demander à un professionnel de m'aider.
Il y a un réparateur de matériel électronique dans ma ville (Manosque). Avec un peu de chance il fait ce type de prestation pour pas trop cher.
Je viens de commander celui à 4€ sur aliexpress. En rupture sur RS... et vendu par paquet de 10 à 17€ l'unité !!
C'est va être vraiment délicat à souder vu la distance entre les pattes.... je vais peut-être demander à un professionnel de m'aider.
Il y a un réparateur de matériel électronique dans ma ville (Manosque). Avec un peu de chance il fait ce type de prestation pour pas trop cher.
21 avril 2021 à 23:05

Bonjour.
Bravo pour le diagnostic et merci pour l'aide.
Est-ce que vous connaissez un site sur lequel je pourrais commander le composant ?
Je connais Radiospare mais pas plus.
Juste une question pour ma culture scientifique et technique : quelle(s) pourrai(en)t être la/les cause(s) de défaillance de cette sa****rie d'IPM qui est tout neuf et n'a jamais fonctionné ?
Bravo pour le diagnostic et merci pour l'aide.
Est-ce que vous connaissez un site sur lequel je pourrais commander le composant ?
Je connais Radiospare mais pas plus.
Juste une question pour ma culture scientifique et technique : quelle(s) pourrai(en)t être la/les cause(s) de défaillance de cette sa****rie d'IPM qui est tout neuf et n'a jamais fonctionné ?
21 avril 2021 à 09:03

Bonsoir,
J'ai débranché les cosses du compresseur directement en tête de celui-ci. et voici les mesures que j'ai :
1/ N-U : infini
2/ N-V : 400 kohm
3/ N-W : 400
4/ N-P : 140
5/ U-V : 170
6/ U-W : 140
7/ U- P : 0
8/ V-W : 800
9/ V-P : infini
10/ W-P : infini
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande.
J'ai débranché les cosses du compresseur directement en tête de celui-ci. et voici les mesures que j'ai :
1/ N-U : infini
2/ N-V : 400 kohm
3/ N-W : 400
4/ N-P : 140
5/ U-V : 170
6/ U-W : 140
7/ U- P : 0
8/ V-W : 800
9/ V-P : infini
10/ W-P : infini
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande.
20 avril 2021 à 20:51

Du coup, si je comprends bien il faut débrancher ces 3 fils côté composants et faire les 10 mesures ?
20 avril 2021 à 16:01

Bonjour.
Merci pour les conseils. Je vais faire les mesures et prendre une / des photo(s) des composants.
C’est dommage, j'ai tout démonté hier et j'ai oublié de faire des photos !!
Comment reconnaitre le câble qui part au compresseur ?
Il y a deux départs sur la carte. Un marqué "REACTOR WHITE" (en haut de la photo en réponse 9) et l'autre marqué "REACTOR RED" en bas de la photo réponse 4. Ces fils partent vers l’inductance : photo en réponse 19.
Est-ce que ce sont eux ou bien il y deux autres fils qui partent vers le compresseur ?
Merci pour les conseils. Je vais faire les mesures et prendre une / des photo(s) des composants.
C’est dommage, j'ai tout démonté hier et j'ai oublié de faire des photos !!
Comment reconnaitre le câble qui part au compresseur ?
Il y a deux départs sur la carte. Un marqué "REACTOR WHITE" (en haut de la photo en réponse 9) et l'autre marqué "REACTOR RED" en bas de la photo réponse 4. Ces fils partent vers l’inductance : photo en réponse 19.
Est-ce que ce sont eux ou bien il y deux autres fils qui partent vers le compresseur ?
20 avril 2021 à 13:46

Bonsoir,
J'ai coupé le jus et démonté la carte, aucun composant n'a l'air cramé. Les fusibles sont OK.
J'ai remis le jus et lancé la clim en mode "HEAT" avec une température de consigne de 30°C.
Il y a une LED rouge qui s'allume sur la carte.
Le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement par intermittence pendant quelques minutes, pendant ce temps seul le voyant opération clignote en vert sur les UI.
Rapidement le code erreur s'affiche sur les UI et tout s'arrête côté UE.
J'ai l'impression que la clim ne démarre pas vraiment, j'entends des bruits qui semblent être des relais qui claquent. On dirait que la clim n'arrive pas à vraiment se lancer.
En ce qui concerne les tuyaux des fluides frigo, leur température est celle de l'air ambiant. Ils n'ont pas le temps de chauffer ou refroidir tellement la clim s'arrête rapidement de fonctionner.
Je me demande s'il n'y a pas un blocage ou un grippage dans le mécanisme dû aux nombreuses années sans fonctionnement (9 ans pas 11 ans comme écrit précédemment).
Autre point qui m'intrigue, sous la carte il y a un organe alimenté par 2 fils : un blanc et un rose.
Je mesure aux bornes de cet organe (photo jointe) 0V en DC et 0V en AC, ça me semble bizarre.
Autres mesures : aux bornes extrêmes du D100 j'ai bien 320 V en DC et aux bornes du D101 j'ai environ 200 V.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai coupé le jus et démonté la carte, aucun composant n'a l'air cramé. Les fusibles sont OK.
J'ai remis le jus et lancé la clim en mode "HEAT" avec une température de consigne de 30°C.
Il y a une LED rouge qui s'allume sur la carte.
Le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement par intermittence pendant quelques minutes, pendant ce temps seul le voyant opération clignote en vert sur les UI.
Rapidement le code erreur s'affiche sur les UI et tout s'arrête côté UE.
J'ai l'impression que la clim ne démarre pas vraiment, j'entends des bruits qui semblent être des relais qui claquent. On dirait que la clim n'arrive pas à vraiment se lancer.
En ce qui concerne les tuyaux des fluides frigo, leur température est celle de l'air ambiant. Ils n'ont pas le temps de chauffer ou refroidir tellement la clim s'arrête rapidement de fonctionner.
Je me demande s'il n'y a pas un blocage ou un grippage dans le mécanisme dû aux nombreuses années sans fonctionnement (9 ans pas 11 ans comme écrit précédemment).
Autre point qui m'intrigue, sous la carte il y a un organe alimenté par 2 fils : un blanc et un rose.
Je mesure aux bornes de cet organe (photo jointe) 0V en DC et 0V en AC, ça me semble bizarre.
Autres mesures : aux bornes extrêmes du D100 j'ai bien 320 V en DC et aux bornes du D101 j'ai environ 200 V.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 avril 2021 à 22:45

Bonjour.
1/ Je compte les clignotements sur les 2 LED des UI :
- OPERATION clignote 9 fois en vert 0,5 sec allumé et 0,5 sec éteint.
- TIMER clignote 4 fois en rouge 0,5 sec allumé et 0,5 sec éteint.
- ECONOMY clignote tout le temps en vert 0,1 sec allumé et 0,1 sec éteint.
nous avons compté plusieurs fois avec ma femme pour être bien sûr du code erreur.
2/ je viens d'avoir le frigoriste au téléphone, il me dit qu'il est sûr que la clim est pleine.
3/ j'ai coupé le jus plusieurs fois pour ré-initialiser : ça donne la même chose.
Je n'ai pas regardé la température des tuyaux en sortie, je regarde ça ce soir en rentrant du travail et je vous tiens au courant.
1/ Je compte les clignotements sur les 2 LED des UI :
- OPERATION clignote 9 fois en vert 0,5 sec allumé et 0,5 sec éteint.
- TIMER clignote 4 fois en rouge 0,5 sec allumé et 0,5 sec éteint.
- ECONOMY clignote tout le temps en vert 0,1 sec allumé et 0,1 sec éteint.
nous avons compté plusieurs fois avec ma femme pour être bien sûr du code erreur.
2/ je viens d'avoir le frigoriste au téléphone, il me dit qu'il est sûr que la clim est pleine.
3/ j'ai coupé le jus plusieurs fois pour ré-initialiser : ça donne la même chose.
Je n'ai pas regardé la température des tuyaux en sortie, je regarde ça ce soir en rentrant du travail et je vous tiens au courant.
19 avril 2021 à 09:29

C'est bien possible.
Avec le temps qu'elle est restée entreposée avant mis en service (11 ans), ça en fait des possibilités de chocs en tout genre.
La clim a marché 5 minutes en mode chauffage. Maintenant j'ai un code erreur "94" "Détection de déclenchement du coupe-circuit"...
Je sens que ce n'est pas le moment de lâcher.
J'ai mis 15€ dans la cagnotte.
Avec le temps qu'elle est restée entreposée avant mis en service (11 ans), ça en fait des possibilités de chocs en tout genre.
La clim a marché 5 minutes en mode chauffage. Maintenant j'ai un code erreur "94" "Détection de déclenchement du coupe-circuit"...
Je sens que ce n'est pas le moment de lâcher.
J'ai mis 15€ dans la cagnotte.
18 avril 2021 à 20:42

Bonjour.
Bien vu ! il y avait une des pattes du "filtre" qui n'était pas soudée.
C'est celle du bas sur la photo jointe. On voit aussi sur l'autre photo que la patte en question n'est pas traversante contrairement aux 3 autres.
J'ai donc sorti mon fer à souder, j'ai chauffé au dos et pousser la patte avec une pince à bec du côté composants.
La clim a démarré !!
Un très grand merci pour votre aide !! bonne continuation.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien vu ! il y avait une des pattes du "filtre" qui n'était pas soudée.
C'est celle du bas sur la photo jointe. On voit aussi sur l'autre photo que la patte en question n'est pas traversante contrairement aux 3 autres.
J'ai donc sorti mon fer à souder, j'ai chauffé au dos et pousser la patte avec une pince à bec du côté composants.
La clim a démarré !!
Un très grand merci pour votre aide !! bonne continuation.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 avril 2021 à 13:12

Bonsoir,
Je vais faire une ou des photos des composants. Par contre c'est un peu galère parce que la carte est à l'envers.
Quand on enlève le capot supérieur de la clim puis un espèce de couvercle il y a la carte telle que sur les photos.
Il faut décoincer des fils pour commencer à regarder de l'autre côté = côté composants.
Ça tire sur les fils, je n'arrive pas à la retourner complètement. Je vais faire ce que je peux.
J'ai vu le fusible 20 A (hors carte) il est OK. Je ferais les autres demain et je regarderais aussi le Q100.
Sur l'image jointe, j'ai mis les mesures que j'ai faites. De l'autre côté il y a un transfo.
Est-ce que l'on peut conclure qu'il est mort ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais faire une ou des photos des composants. Par contre c'est un peu galère parce que la carte est à l'envers.
Quand on enlève le capot supérieur de la clim puis un espèce de couvercle il y a la carte telle que sur les photos.
Il faut décoincer des fils pour commencer à regarder de l'autre côté = côté composants.
Ça tire sur les fils, je n'arrive pas à la retourner complètement. Je vais faire ce que je peux.
J'ai vu le fusible 20 A (hors carte) il est OK. Je ferais les autres demain et je regarderais aussi le Q100.
Sur l'image jointe, j'ai mis les mesures que j'ai faites. De l'autre côté il y a un transfo.
Est-ce que l'on peut conclure qu'il est mort ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 avril 2021 à 20:59

J'ai mesuré aux broches extrêmes du pont D100. Il y a 0. Mais j'ai un multimètre qui est limité à 250 V en DC.
17 avril 2021 à 12:24

Et voilà la dernière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information, les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. L'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information, les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. L'équipe du forum climatisation.
17 avril 2021 à 12:11

Voici la photo d'ensemble.
J'ai finalement retiré les 2 autres vis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai finalement retiré les 2 autres vis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 avril 2021 à 12:08

J'ai alimenté la clim et j'ai mesuré aux bornes de L1 du transfo : il y a bien 235V.
Quand je mesure au secondaire il n'y a rien : 0 !
Quand je mesure au secondaire il n'y a rien : 0 !
17 avril 2021 à 10:39

Bonjour.
Ci-joint 4 photos.
La première est une vue d'ensemble et les 3 autres sont des vues successives de la carte afin de bien voir. je n'ai pas réussi à repérer le composant à 3 pattes.
Je regarde de suite si il y a des lumière sur les LED
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint 4 photos.
La première est une vue d'ensemble et les 3 autres sont des vues successives de la carte afin de bien voir. je n'ai pas réussi à repérer le composant à 3 pattes.
Je regarde de suite si il y a des lumière sur les LED
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 avril 2021 à 10:26

Bonsoir, (ou bonjour tout dépend à quelle heure vous lirez ce message...).
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse rapide. C'est bien agréable quand quelqu'un prend le temps de donner un coup de main quand on se pose plein de questions...
Je suis aussi rassuré par la preuve de la compatibilité entre UE et UI que vous apportez, ça apporte de la certitude dans ce dossier qui en manque.
C'est du matériel neuf qui n'a jamais été posé. Je ne connais pas précisément les conditions stockages, c'était dans un hangar quand je l'ai récupéré. Le matos est pas tout jeune : c'est écrit "2012 yr." sur les UI. Je n'ai pas de garantie. J'ai trouvé sur 2 sites internet la carte : 470€, soit le prix que j'ai payé (UE + 2UI)...
Pour l'état de la carte, je n'ai pas de réponse pour le moment, je n'ai pas ouvert et regardé moi-même. Je ne sais pas trop ce que le frigoriste a regardé.
Mais cette affaire me turlupine et demain je vais monter sur mon toit terrasse pour faire une inspection par moi-même afin de regarder ça avec un multimètre. Que faut-il regarder ?
Les LEDS d'après votre message. Je vais tenter aussi de voir si cette carte est alimentée... par contre je ne suis ni électricien ni électronicien même si j'ai quelques notions.
Merci encore, je vous tiens au courant... (je ne le prends pas moi-même !).
A bientôt.
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse rapide. C'est bien agréable quand quelqu'un prend le temps de donner un coup de main quand on se pose plein de questions...
Je suis aussi rassuré par la preuve de la compatibilité entre UE et UI que vous apportez, ça apporte de la certitude dans ce dossier qui en manque.
C'est du matériel neuf qui n'a jamais été posé. Je ne connais pas précisément les conditions stockages, c'était dans un hangar quand je l'ai récupéré. Le matos est pas tout jeune : c'est écrit "2012 yr." sur les UI. Je n'ai pas de garantie. J'ai trouvé sur 2 sites internet la carte : 470€, soit le prix que j'ai payé (UE + 2UI)...
Pour l'état de la carte, je n'ai pas de réponse pour le moment, je n'ai pas ouvert et regardé moi-même. Je ne sais pas trop ce que le frigoriste a regardé.
Mais cette affaire me turlupine et demain je vais monter sur mon toit terrasse pour faire une inspection par moi-même afin de regarder ça avec un multimètre. Que faut-il regarder ?
Les LEDS d'après votre message. Je vais tenter aussi de voir si cette carte est alimentée... par contre je ne suis ni électricien ni électronicien même si j'ai quelques notions.
Merci encore, je vous tiens au courant... (je ne le prends pas moi-même !).
A bientôt.
16 avril 2021 à 20:49

Bonjour à tous.
J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE.
Les références sont les suivantes :
- ASYG07LJCA pour les UI
- AOYG 14 LAC2 pour l'UE
La clim ne fonctionne pas. En regardant les codes erreurs (clignotements sur les UI), je comprends qu'il y a un problème de communication entre UI et UE.
Je ne suis pas sûr de la compatibilité entre UE et UI car en regardant le dossier technique que j'ai trouvé sur internet, la référence de mes UI ne fait pas partie de la liste des UI signalées comme compatibles (https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/climatisation/multi-splits/multi-splits-atlantic-fujitsu-unites-exterieures-r410a/multi-splits).
Le professionnel qui m'aide affirme que c'est OK d'un point de vue compatibilité entre UI et UE.
Selon lui, il faut changer la carte électronique de l'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Par avance, merci.
J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE.
Les références sont les suivantes :
- ASYG07LJCA pour les UI
- AOYG 14 LAC2 pour l'UE
La clim ne fonctionne pas. En regardant les codes erreurs (clignotements sur les UI), je comprends qu'il y a un problème de communication entre UI et UE.
Je ne suis pas sûr de la compatibilité entre UE et UI car en regardant le dossier technique que j'ai trouvé sur internet, la référence de mes UI ne fait pas partie de la liste des UI signalées comme compatibles (https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/climatisation/multi-splits/multi-splits-atlantic-fujitsu-unites-exterieures-r410a/multi-splits).
Le professionnel qui m'aide affirme que c'est OK d'un point de vue compatibilité entre UI et UE.
Selon lui, il faut changer la carte électronique de l'UE.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Par avance, merci.
16 avril 2021 à 09:44