Bonjour.
Installé par une entreprise en 2008.
Installé par une entreprise en 2008.
17 janvier 2025 à 17:35

Bonjour.
C'est une clim Général Fujitsu.
En pièce jointe la photo de la plaque signalétique du groupe extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est une clim Général Fujitsu.
En pièce jointe la photo de la plaque signalétique du groupe extérieur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2025 à 10:43

Bonjour.
J'ai un quadri splits Général AOH 30LMAW4 de 2008, 02 unités intérieurs ASHA07 LACM et 01 unité ASHA14 LACM.
Je n'est que 03 unités branchées.
Au retour des vacances le groupe est à l'arrêt avec les led rouge (opération) et vert (timer) qui clignotent.
05 fois pour la rouge et 07 fois pour la verte.
J'ai la led A sur le groupe extérieur qui clignotes 11 fois.
J'ai contrôler les tensions, nettoyer les contacts avec du nettoyant contact.
Le compresseur ne se lance pas.
Dans le manuel ils parlent de Solution 23 pour ce genre de code.
Sonde est détectée ouverte ou court-circuitée.
Les causes.
Sélection des unités intérieurs incorrecte.???
Platine de régulation défectueuse.
J'ai essayé le test sur la carte malgré tout, cela donne led A éteinte, led B fixe, led C clignotante.
Et à un moment les leds B et C clignotent......
Qu'en pensez vous ?
Merci.
J'ai un quadri splits Général AOH 30LMAW4 de 2008, 02 unités intérieurs ASHA07 LACM et 01 unité ASHA14 LACM.
Je n'est que 03 unités branchées.
Au retour des vacances le groupe est à l'arrêt avec les led rouge (opération) et vert (timer) qui clignotent.
05 fois pour la rouge et 07 fois pour la verte.
J'ai la led A sur le groupe extérieur qui clignotes 11 fois.
J'ai contrôler les tensions, nettoyer les contacts avec du nettoyant contact.
Le compresseur ne se lance pas.
Dans le manuel ils parlent de Solution 23 pour ce genre de code.
Sonde est détectée ouverte ou court-circuitée.
Les causes.
Sélection des unités intérieurs incorrecte.???
Platine de régulation défectueuse.

J'ai essayé le test sur la carte malgré tout, cela donne led A éteinte, led B fixe, led C clignotante.
Et à un moment les leds B et C clignotent......
Qu'en pensez vous ?
Merci.